土方开挖隐蔽工程检查记录
(通用表格)
单位工程名称 隐检项目 隐检部位 沈阳地铁二号线一期工程浑南定修段轨道工程及库外土建工程(室外环境工程) 土方开挖 1~4轴交A~C轴 编号:
隐检日期 2016.10. 17 隐检依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 主要材料名称规格/型号:/ (GB50202—2002) 隐检内容: 土方开挖依据图纸 DT2S02-S-JZ-4-00A 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符, 到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 清理工作 复查人: 施工单位 签 字 栏 复查日期: 中铁隧道集团有限公司 质检员 建设(监理)单位 技术负责人 班长
单位工程名称 隐检项目 隐检部位 220千伏双台子开闭所扩建工程 土方开挖 66千伏构架基础1?24间隔J-1 (13组) 隐检日期 2006-08-30 隐检依据: 1、 B002 S-T0102-01、03、15 2、 《工程定位测量记录》KZW-01 03010101 3、 《构支架设备基础作业指导书》 4、 《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: (GB50202—2002) 1、 8.5米A形构架柱基础J-1基底标高为-2.1m ;槽底土质为灰褐色亚粘土,水位 与地质勘察报告相符。 2、 当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、 基槽土层已挖至设计标咼,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、 由于基础小,基坑小,施工质量要求咼为方便施工,基底按基础每边放 500mm 机械开挖按1: 1.3放坡。 5、 基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理 工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 签 字 栏 复查日期: 施工单位 盘锦电力建设有限公司 质检员 建设(监理)单位 技术负责人 班长
单位工程名称 隐检项目 隐检部位 220千伏双台子开闭所扩建工程 土方开挖 66千伏构架基础1?24间隔J-3 (20组) 隐检日期 2006-08-31 隐检依据: 1、 B002 S-T0102-01、03、17 2、 《工程定位测量记录》KZW-01 03010101 3、 《构支架设备基础作业指导书》 4、 《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: (GB50202—2002) 1、 6.5米A形构架柱基础J-3基底标高为-2.1m ;槽底土质为灰褐色亚粘土,水位 与地质勘察报告相符。 2、 当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、 基槽土层已挖至设计标咼,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、 由于基础小,基坑小,施工质量要求咼为方便施工,基底按基础每边放 500mm 机械开挖按1: 1.3放坡。 6、基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理 工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 签 字 栏 复查日期: 施工单位 盘锦电力建设有限公司 质检员 建设(监理)单位 技术负责人 班长
单位工程名称 隐检项目 隐检部位 220千伏双台子开闭所扩建工程 土方开挖 66千伏构架基础1?24间隔J-2 (4组) 隐检日期 2006-08-31 隐检依据: 1、 B002 S-T0102-01、03、16 2、 《工程定位测量记录》KZW-01 03010101 3、 《构支架设备基础作业指导书》 4、 《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: (GB50202—2002) 1、 10.5米A形构架柱基础J-2基底标高为-2.25m ;槽底土质为灰褐色亚粘土,水 位与地质勘察报告相符。 2、 当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、 基槽土层已挖至设计标咼,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、 由于基础小,基坑小,施工质量要求咼为方便施工,基底按基础每边放 500mm 机械开挖按1: 1.3放坡。 7、基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理 工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 签 字 栏 复查日期: 施工单位 盘锦电力建设有限公司 质检员 建设(监理)单位 技术负责人 班长
单位工程名称 隐检项目 隐检部位 220千伏双台子开闭所扩建工程 土方开挖 66千伏构架基础25?28间隔(13组) 隐检日期 2007-04-18 隐检依据: 1、 B002 S-T0102 2、 《工程定位测量记录》KZW-01 03010101-1 3、 《构支架设备基础作业指导书》 4、 《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202—2002) 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: 1、 10.5米A形构架柱基础J-2基底标高为-2.25m ; 6.5米A形构架柱基础J-3基 底标高为-2.1m ; 8.5米独立构架柱基础J-4基底标高为-2.3m ;槽底土质为灰褐色亚粘 土,水位与地质勘察报告相符。 2、 当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、 基槽土层已挖至设计标咼,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、 由于基础小,基坑小,施工质量要求咼为方便施工,基底按基础每边放 500mm 机械开挖按1: 1.3放坡。 &基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理 工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检杳结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 签 字 复查日期: 施工单位 盘锦电力建设有限公司 质检员 班长 建设(监理)单位 技术负责人