宏润建设集团中山分公司 凯茵豪园分项工程作业标准 (3) 对外观检查不合格的接头,应将有其切除重焊。 3、 允许偏差

(1) 接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍直径,同时不得大于2。 (2) 接头处弯折不得大于4°。 (四) 施工注意事项 1、 避免工作质量通病

(1) 在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电城市的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋、使焊接工作电压稳定在参数围。在顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后方可松开操纵杆,以免接头偏斜或接合不良。在焊接过程中,应采取措施扶正钢筋上端,以防止上面钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束时,应立即并检查钢筋是否顺直。如不顺直,要立即趁钢筋还在热塑状态时将其扳直,然后稍延滞1~2分钟后卸下夹具。

(2) 电渣压力焊焊接工艺适用于直径16~40㎜的Ⅱ级钢筋的焊接,当采用其他品种、规格的钢筋进行焊接时,其焊接工艺的参数应经试验、鉴定后方可采用。

(3) 焊剂要妥善存放,以免受潮变质。

(4) 焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影响焊接质量。

(5) 接头偏心和倾斜:主要原因是钢筋端部歪扭不直,在夹具中夹持不正或倾斜;焊后夹具过早放松,接头未冷却使上钢筋倾斜;夹

第 1 页 共 8 页