(3)动稳定校验
iet=60kA>ish=49.13Ka 满足要求 (4)热稳定校验
22 Itt=30?1=900
2 I?tj=26.7?0.15=107
222 所以Itt>I?tj 满足要求
3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器)
(1)该电流互感器额定电压UN.TA不小于安装地点的电网额定电压UN,即UN.TA?UN (2)电流互感器一次侧额定电流
'IN.CT?IN?N??170?30?1000??1154.7A>I30=933.06A 满足要求
?N??070?4049.13?1032?1154.7 (3)动稳定校验(Kd=135)
ish2I'N.CT??30?135 满足要求
(4)热稳定校验(Kt=75)
(KTIN.TA)=(75?1154.7)=7.4?10
2 I?tj=26700?0.15=1.07?10<(KTIN.TA) 满足要求
222982NO.2
1、断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式
(2)断路器额定电压UN.QF及额定电流IN.QF
UN.QF=0.4kV=UN.
I'N.QF?IN.QF?N-?170-30?1600?1847.5A?I30?1217.89A
?N-?070-40IN.QF=1600A>I30=1217.89A 满足要求
2、隔离开关的选择与校验
(5) 按工作环境选型:户外型
(6) 隔离开关的额定电压及额定电流UN.QS=0.4kV=UN.
IN.QS=1500>I30=1217.89A
I'N.QS?IN.QS?N-?170-30?1500?1732A?I30?1217.89A 满足要求
?N-?070-40(7) 动稳定校验imax.QS=80kA>ish=51.92kA
2(8) 热稳定校验40?1?1600>28.22?0.15?119.6即It2?t?I.QS??tj
22 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器)
0.4kV电流互感器
(5) 该电流互感器额定电压UN.TA?安装地点的电网额定电压UN.即UN.TA?UN. (6) 电流互感器一次侧额定电流
I'N.ct?IN.ct?N-?170-30?1500?1732A?I30?1217.89A
?N-?070-40(7) 动稳定校验
动稳定倍数Kd=135 ish=51.92kA
一次侧额定电流IN.CT?IN'?N??1?1732A
?N??0ish2?I'N.CT则
ish2I'N.CT?51.92?1032?1732?21.2?135即Kd?动稳定性满足
(4)热稳定性校验
热稳定倍数Kt=75热稳定时间ish=0.15I?=28.22kA 即(KTIN.TA)=(75?1732)=1.7?10
2'I?tj?282202?0.15?1.2?108?(Kt?IN.TA)热稳定性满足
2210NO.3
1、断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式
(2)断路器额定电压UN.QF及额定电流IN.QF
UN.QF=0.4kV=UN.
I'N.QF?IN.QF?N-?170-30?630?727.5A?I30?368.42A
?N-?070-40IN.QF=630A>I30=368.42A 满足要求
2、隔离开关的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外型
(2)隔离开关的额定电压及额定电流UN.QS=0.4kV=UN.
IN.QS=600>I30=368.42A
I'N.QS?IN.QS?N-?170-30?600?693A?I30?368.42A 满足要求
?N-?070-40(3)动稳定校验imax.QS=50kA>ish=19.11kA
22(4)热稳定校验25?1?625>10.38?0.15?16.2即It.QS?t?I??tj
22 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器)
0.4kV电流互感器
(1)该电流互感器额定电压UN.TA?安装地点的电网额定电压UN.即UN.TA?UN. (2)电流互感器一次侧额定电流
I'N.ct?IN.ct(3)动稳定校验
?N-?170-30?600?693A?I30?368.42A 满足要求
?N-?070-40动稳定倍数Kd=135 ish=19.11kA
一次侧额定电流IN.CT?IN'?N??1?693A
?N??0ish2?I'N.CT
则
ish2I'N.CT?19.11?1032?693?19.5?135即Kd?动稳定性满足
(4)热稳定性校验
热稳定倍数Kt=75热稳定时间ish=0.15I?=10.38kA 即(KTIN.TA)=(75?693)=2.7?10
2'I?tj?103802?0.15?1.6?107?(Kt?IN.TA)热稳定性满足
22106.3各车间的进线装设低压熔断器 低压熔断器的型号 FU1 型号 RM10 熔断电流 600 熔体电流 600 分段电流 10000 FU2 FU3 FU4 FU5 FU6 FU7 FU8 FU9 FU10 FU11 FU12 FU13 FU14 FU15 FU16 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 RM10 600 200 60 350 60 60 1000 1000 15 60 60 350 200 100 60 600 160 35 300 20 35 850 850 15 35 25 225 200 80 45 10000 10000 3500 10000 3500 3500 12000 12000 1200 3500 3500 10000 10000 3500 3500 6.4母线的选择与校验 6.4.1高压母线选择与校验:
工厂供电,(LMY) 母线尺寸:15×3(mm2)
铝母线载流量:165A
热稳定校验:AminI??CM Wtima8.94?103?0.15?39.79mm2?45mm2
87所以满足热稳定要求; 动稳定校验:?c?Fc(3)lb2h(3)2l M? W? F?1.732?10?7Kf(ish )K6al1.732?10?7?(22.8?103)2?1?1.1?330.1(N) 带入数据F?1.732?10Kf(i)=
0.3a?7(3)2shFc(3)l330.1?1.1M?=?36.311(N?m)
K10b2h0.0152?0.003W??1.125?10?6(m3) =
66?c?M36.311=?32.28MPa?70MPa W1.125?10?6所以满足动稳定要求。
6.4.2低压母线选择与校验:
No.1: I30?1024.76A
(LMY) 母线尺寸:80×6(mm2)
铝母线载流量:1150A
热稳定校验:AminI??CM Wtima26.7?103?870.15?118.86mm2?480mm2
所以满足热稳定要求; 动稳定校验:?c?Fc(3)lb2h(3)2l M? W? F?1.732?10?7Kf(ish )K6a带入数据如下:
l1.732?10?7?(49.13?103)2?1?1.1?1532.9(N) =F?1.732?10Kf(i)0.3a?7(3)2shFc(3)l1532.9?1.1M?=?168.62(N?m)
K10b2h0.082?0.006W??6.4?10?6(m3) =
66?c?M168.62=?26.35MPa?70MPa ?6W6.4?10所以满足动稳定要求
No.2: I30?1203.29A
(LMY) 母线尺寸:100×6(mm2)
铝母线载流量:1425A
热稳定校验:AminI??CM Wtima28.22?103?0.15?125.63mm2?600mm2
87所以满足热稳定要求; 动稳定校验:?c?Fc(3)lb2h(3)2l M? W? F?1.732?10?7Kf(ish )K6a带入数据如下: