三相短路电流周期分量有效值 IZ=

(3)IjX

*?

三相短路容量的计算公式 S(3)k=

Sj*X?在10/0.4kV变压器二次侧低压母线发生三相短路时,一般R??5.2短路电流的计算

取SB=100MVA,Uav?10.5kV

1X?。 3Uk%SB4.5100?106??4.5 所以 X==

100STN11001000?103*T1

XT2=XT1=4.5 X*T3=

**Uk%SB4100?106??12.7 =

100STN3100315总配进线:XL=0.295?0.6?0.18? XL?XL*SB100

?=0.18=0.16 22

Uav10.5

总配到NO.1变电所进线: XL=1?0.323=0.323? XL?XL*SB100

?=0.323=0.29 22

Uav10.5

总配到NO.3变电所进线: XL=2?0.323=0.646? XL?XL*SB100

?=0.646=0.58 2Uav10.52

最大运行方式下: 绘制等效电路图

1K1: X*??0.535??0.16?0.615

2 Ij?Sj3Uav?1003?10.5?5.5kA

IZ=

(3)(3)Ij*X?=

5.5?8.94kA 0.615 ish=2.55Iz=22.8kA I

(3)sh

(3)(3)ish?13.52kA =

1.686 Sk=

(3)Sj*X?=

100?162.6MVA 0.1651*K2: X?=0.535+?0.16?0.29?4.5?5.405

2 IZ=

(3)Ij*X?=

144.34?26.7kA

5.405Ij?Sj3Uav(3)?1003?0.4(3)144.34kA

ish=1.84Iz=1.84?26.7?49.13kA I

(3)sh

(3)ish49.13??29.04kA =

1.6921.692 S(3)k=

Sj*X?=

100?18.5MVA 5.4051*K3: X?=0.535+?0.16?4.5?5.115

2 I(3)Z=

Ij*X?=

144.34?28.22kA

5.115 ish=1.84Iz=1.84?28.22?51.92kA I

(3)sh

(3)(3)(3)ish51.92??30.69kA =

1.6921.692 Sk=

(3)Sj*X?=

100?19.55MVA 5.1151*K4: X?=0.535+?0.16?0.58?12.7?13.90

2 IZ=

(3)(3)Ij*X?=

144.34?10.38kA

13.90 ish=1.84Iz=1.84?10.38?19.11kA I

(3)sh

(3)(3)ish19.11??11.29kA =

1.6921.692 Sk=

(3)Sj*X?=

100?7.19MVA 13.90

最小运行方式下: 绘制等效电路图

*

K1: X?=0.93+0.16=1.09

I(3)Z=

Ij*X?=

5.5?5.05kA 1.09 ish=2.55IZ=2.55?5.05?12.88kA I

(3)sh

(3)(3)(3)ish?7.64kA =

1.686 Sk=

(3)Sj*X?=

100?91.74MVA 1.09*K2: X?=0.93+0.16+4.5+0.29=5.88

IZ=

(3)(3)Ij*X?=

144.34?24.55kA 5.88 ish=1.84IZ=1.84?24.55?45.17kA I

(3)sh

(3)(3)ish?26.69kA =

1.692 Sk=

(3)Sj*X?=

100?17.06MVA 5.88*K3: X?=0.93+0.16+4.5=5.59

IZ=

(3)(3)Ij*X?=

144.34?25.82kA 5.59 ish=1.84IZ=1.84?25.82?47.51kA I

(3)sh

(3)(3)ish47.51??28.08kA =

1.6921.692 Sk=

(3)Sj*X?=

100?17.89MVA 5.59*K4: X?=0.93+0.16+0.58+12.7=14.37

IZ=

(3)(3)Ij*X?=

144.34?10.04kA

14.37 ish=1.84?10.04?18.48kA I

(3)sh

(3)ish18.48??10.92kA =

1.6921.692 Sk=

(3)Sj*X?=

100?6.96MVA 14.37将以上数据列成短路计算表,如表5-1和表5-2所示:

表5-1 最大运行方式 三相短路容量短路点 Iz(3)(kA) (3)ish(kA) (3)Ish(kA) Sk(MVA) k1 8.94 26.7 28.22 10.38 22.8 49.13 51.92 19.11 13.52 29.04 30.69 11.29 162.6 18.5 19.55 7.19 k2 k3 k4 表5-2 最小运行方式 三相短路容量短路点 I(3)z(kA) i(3)sh(kA) I(3)sh(kA) Sk(MVA) 91.74 17.06 17.89 6.96 k1 5.05 24.55 25.82 10.04 12.88 45.17 47.51 18.48 7.64 26.69 28.08 10.92 k2 k3 k4 六、变电所的一次设备选择和校验

供电系统的电气设备主要有断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、电抗器、互感器、母线装置及成套电设备等。电气设备选择的一般要求必须满足一次电路正常条件下和短路故障条件下的工作要求,同时设备应工作安全可靠,运行方便,投资经济合理。 电气设备按在正常条件下工作进行选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电气要求。环境条件是指电气装置所处的位置(室或室外)、环境温度、海拔高度以及有无防尘、防腐、防火、防爆等要求;对一些断流电器如开关、熔断器等,应考虑断流能力。 6.1高压设备器件的选择及校验 计算数据 断路器 隔离开关 电流互感器 LA-10(D级) 10kV 200/5 — 电压互感器 高压熔断器 RW10型号 SN10-10I GW1-6(10)/400 10kV 400A — JDZ-10 避雷器 I30(F)/200FZ-10 10kV 2A — 10kV U=10kV 10kV 630A 16kA 11000/100 — — I30=105.59A Iz=8.94kA

化纤毛纺织厂全厂总配变电所与配电系统设计书

三相短路电流周期分量有效值IZ=(3)IjX*?三相短路容量的计算公式S(3)k=Sj*X?在10/0.4kV变压器二次侧低压母线发生三相短路时,一般R??5.2短路电流的计算取SB=100MVA,Uav?10.5kV1X?。3Uk%SB4.5100?106??4.5所以X==<