好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

灭火器配置及放置要求之欧阳计创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳计创编 2021..02.11

灭火器配置数量及放置要

时间:2021.02.11 创作:欧阳计 按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定: 公司属于A类火灾(固体),危险等级:中危险级 配置灭火器等级最低为2A,3kg;单个灭火器保护面积150㎡

公司每层按照400㎡计算,配置个数=(400㎡*0.9)/150=2.4,所以每层配置3个灭火器。 新增个数:-1楼已经有4个,不需要新增; 1楼已经有2个,新增1个; 2楼已经有2个,新增1个; 3楼已经有1个,新增2个; 4楼已经有1个,新增2个; 租借仓库有0个,新增3个;

综述:共需要新增9个灭火器;灭火器规格:ABC干粉灭火器,2A,3kg。(目前我们有的旧灭火器为1A,2kg不符合规范,避免浪费留用。)

灭火器的放置应符合以下要求:

灭火器应放置在明显看见容易取到且不影响安全疏散

欧阳计创编 2021..02.11

欧阳计创编 2021..02.11

的地方,要防止放置离起火点太近,起火后被火包围取不到,或放得太远而延误灭火。对有视线障碍的放置点,应有指示灭火器位置的发光标志。放置点不得有阻碍取用灭火器的物件。

手提式灭火器相距不能超过20m,顶部离地面不应高于

1.5m,底部离地面不宜低于0.08m。 ③灭火器应放置稳固,铭牌朝外。

③ 灭火器箱不得上锁。

④ 灭火器不宜放置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须放置

时应有保护措施。

⑤ 在室外应有保护措施防止日晒雨淋。

灭火器不得放置在超出其使用温度范围的地点(灭火器使用温度范围上限为55℃,下限分别为:氮气作驱动气体的干粉灭火器为-20℃,二氧化碳作驱动气体的干粉灭火器为-10℃,加防冻剂的泡沫或水型灭火器为-10℃,不加防冻剂的为+5℃)。灭火器一般不宜放置在环境温度高于45℃的地方。二氧化碳灭火器的瓶内压力约为12~15MPa,其他手提式灭火器的瓶内压力约为1.2~1.4MPa ,环境温度过高有爆炸的危险。

时间:2021.02.11 创作:欧阳计 欧阳计创编 2021..02.11

灭火器配置及放置要求之欧阳计创编

欧阳计创编2021..02.11灭火器配置数量及放置要求时间:2021.02.11创作:欧阳计按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定:公司属于A类火灾(固体),危险等级:中危险级配置灭火器等级最低为2A,3kg;单个灭火器保护面积150㎡<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35ycj6tobg2b61z97l7x8uhsm07tmu016xx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享