好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超声波桩基检测分析报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理 桩基检测报告 产品名称:基桩(声波透射法) 委托单位:资质等级评审组 检测类别:委托检测 检测人:郭斌 工程质量检测有限公司 报告日期:2015年6月24日 工程质量检验有限公司

检测报告

精心整理

.

报告编号:SXSY2012-ZJ001-001

产品名称 受检单位 生产单位 基桩 四川交通职业技术学院 四川路桥 抽样地点 商标 产品号 样品批次 样品等级 样品数量 抽样基数 委托人 委托日期 交院实训地 / / / / 1 / / 2015年6月22日 委托单位 四川宏博检测单位 规格型号 600mm*600mm 检测类别 委托检测 检测依据 JGJ106-2003 检测项目 桩身完整性检测 样品描述 主要 非金属超声波检测 仪器设备 检 测 结 论 本次共对1根桩基完整性进行了检测,其中: 桩身无明显缺陷,为Ⅰ类桩,合格率100%。 试验环境 温度:25℃ 天气情况:阴转小雨 批准人 主检人 备注 录入 李海2015年6月22日 2015年6月22日 / 校对 打印日期 2015年6月25日 审核人 孙海峰2015年6月22日 1.工程及地质概况

该工程由四川路桥公司承建,位于四川交通职业技术学院桩基实验基地,桩基为人工挖孔桩,设计强度C25,设计桩径600mm,共计两根。 2.检测依据

.

.

建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 3.超声波检测仪器、检测方法及工作原理 3.1测试仪器

超声波检测采用RSM-SY7(W)型基桩多跨孔超声波自动循测仪。3.2检测方法

超声波检测采用声波透射法。 3.3工作原理

在被测桩内预埋若干根竖向相互平行的声测管作为检测通道,将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中,管中注满清水作为耦合剂,由仪器发射换能器发射超声脉冲,穿过待测的桩体混凝土,并经接收换能器被仪器所接收,判读出超声波穿过混凝土的声时、接收波首波的波幅以及接收波主频等参数。超声脉冲信号在混凝土的传播过程中因发生绕射、折射、多次反射及不同的吸收衰减,使接收信号在混凝土中传播的时间、振动幅度、波形及主频等发生变化,这样接收信号就携带

了有关传播介质(即被测桩身混凝土)的密实缺陷情况、完整程度等信息。由仪器的数据处理与判断分析软件对接收信号的各种声参量进行综合分析,即可对桩身混凝土的完整性、内部缺陷性质、位置以及桩混凝土总体均匀性等级等做出判断,完成检测工作。超声波检测的工作原理如下图。

Ho──桩身第一测点的相对标高(m)

Lp──声测管外壁间的最小间距:即超声波测距(mm) Ln──测点间距(mm) 声波检测参数:

声时T——混凝土测距间声波传播时间(μs) 波幅A——接收波首波波幅(dB)

.

.

3.4检测数据的分析处理 3.4.1检测数据统计分析参量 ①声速测量值的平均值:

Va????Vi???n?

②声速测量值的标准差:Sv??Via2?nVa2n?1

③声速测量值的离异系数Cv?SvV

A?i④波幅测量值的平均值:A?

an①声速判据:用平均声速减去2倍的标准差作为判断有无缺陷的临界值,即 ②波幅判据:用接收信号能量的平均值的一半作为判断有无缺陷的临界值,即

A0?Aa?6

③K?△T判据:用声时━━高程曲线上相邻两测点的斜率K及相邻两点声时值△T的乘积K?△T作为判断缺陷的判据

以基桩声速均值、声速离异系数、声速均方差、声速异常值判定值、波幅均值、波幅离异系数、波幅均方差、波幅异常值判定值及

K?△T作为桩身混凝土匀质性的判据,并综合接收波形的畸变以及主频漂移等多种因素,分析桩身完整性及缺陷性质。 3.5检测结果的判定

1、桩身缺陷:以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定。 2、桩身均匀性按声速离散系数Cv分为A、B、C、D四级。见下表

声速离散系数级别表

砼匀质性等级 Cv A Cv<0.05 B C 0.05≤Cv<0.1 0.1≤Cv<0.15 D Cv≥0.15 根据声波检测参数特征,评定混凝土构件质量可划分为四类:

.

.

Ⅰ类桩(基础):混凝土质量优良,各检测剖面的每一测点声速、主频、波幅均未超临界值,混凝土均匀性等级为A级。

Ⅱ类桩(基础):存在较轻缺陷,混凝土质量为合格类,某一检测剖面个别测点的声速超临界值,主频、波幅基本正常,混凝土均匀性等级为B级。

Ⅲ类桩(基础):存在较重缺陷,混凝土质量为不合格类,某一检测剖面多个测点的声速超临界值,或两个以上的检测剖面在同一测点附近的声速、声频超临界值,波幅降低,混凝土均匀性等级为C级。

Ⅳ类桩(基础):存在严重缺陷、断桩或空洞。某一检测剖面多个测点的声速超临界值,或两个以上的检测剖面在某一深度连续多个测点的声速、声频及波幅严重地超临界值,声波接送信号严重畸变,混凝土均匀性等级为D级。 共检测桩1根。

4.检测结果分析与汇总

序号 1 桩号 施工日期 2013.4.2 桩径测试日期 (mm) 500 桩长(m) 5 平均 声速(km/s) 3.14 平均声幅(dB) 104.05 桩身完整性 类别 1 5.检测报告

超声波单桩检测报告

项目名称 检测单位 测试日期 检测规程 施工日期 桩型 .

交通学校试桩基地 四川宏博检测单位 桩号 测试人 1桩 郭斌 孙海峰 JGJ106-2003 审核人 2013.4.2 钻孔灌注 主要仪器设非金属超声波探测仪 备 设计强度 设计桩径C25 600 等级 (mm) Vm Am 测试结果 (km/s) (dB) 实测桩长(m) VD (km/s) 5 AD (dB)

超声波桩基检测分析报告

精心整理桩基检测报告产品名称:基桩(声波透射法)委托单位:资质等级评审组检测类别:委托检测检测人:郭斌工程质量检测有限公司报告日期:2015年6月24日工程质量检验有限公司检测报告精心整理.报告编号:SXSY2012-ZJ001-001产品名称受检单位生产单位基桩四川交通职业技术学院四川
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35vyc35b0x2nsft0iuth97tl37kuug00raq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享