在[系统检测]图中,天蓝色表示设备运行正常状态;红色或黄色表示严重故障,需要立即进行修理。单击下位机机柜可以跟踪到每块采集板、驱动板的工作情况。
3.2.3 码位表功能(监视系统运行状态)
点击[码位表] 按钮:分别显示[主机信息表]和 [备机信息表],列出各采集继电器接点状态。暗绿色实心圆表示:未采集到该位的信息;亮绿色实心圆表示:已经采集到该位的信息。红色实心圆表示:该位的[主机信息表]、 [备机信息表]的采集信息不一致。此时需要电务维护人员立即进行判断,修复。
3.2.4 车站运行历史数据、车务人员操作信息及数据打印输出等功能 由各种按钮可选定信息的种类和时间范围 。
此外,按钮操作区的其它功能按钮都很简单,不再详细说明。
四 远程诊断子系统的功能
为了迅速、准确排除故障,指导现场维修人员进行系统维护,CIS-1系统配置了远程诊断子系统。系统开发人员可在公司或异地随时监视系统运行状态、系统资源分配情况及车站列车、调车作业情况;查询、分析系统各类历史数据;监测系统各设备、接口、模块及网络的工作状态。
CIS-1系统通过电务维护子系统、拨号调制解调器及维修工区既有的一对电话线与现场维修主管部门和卡斯柯公司维修中心的远程诊断系统相连,实现CIS-1系统的远程诊断功能。当系统故障时,现场维修人员可通过拨号电话将CIS-1系统与维修主管部门或卡斯柯公司维修中心的远程诊断系统联网,高级维修人员或卡斯柯开发人员就可直接指导现场维修人员进行故障处理。维修主管部门可定期或随时监视系统的工作状态。提高了系统的可靠性和可信性。远程诊断子系统具体监测的内容如下:
(1) 实时监视车站列车运行情况及值班员按钮操作过程
远程诊断子系统能实时监视车站信号机状态、道岔位置、轨道电路占用/出清状态、车站值班员办理各类按钮动作过程等信息。
(2) 实时监视系统各设备工作状态
远程诊断子系统能实时监视系统各设备、接口、模块、动态I / O板、网络
接口及网段的工作状态;实时监测系统资源分配情况;各进程运行状态。
(3) 查询、分析各类历史数据
远程诊断子系统能随时查询系统有关历史数据,包括系统运行记录和行车信息。开发人员根据有关数据可对事故或系统故障进行分析。
(4) 远程下载各指导性文件及系统维护指南
远程诊断子系统将故障分析结果、系统修复措施、系统脱机/联机/倒机过程及其它指导性文件,以电子邮件的方式传输给现场维护人员。现场维修人员可用交互方式,随时向维修主管部门或开发商索取所需的各类系统维护资料。
五 CIS—1型计算机联锁系统的故障分析与处理
系统发生故障的时,应根据电务维修机的提示和各子系统指示灯的显示分析故障的原因,最大限度的缩小故障范围,及时准确地处理故障。下面以举例的形式介绍系统常见故障的分析处理:
1.无驱动采集故障的处理
原因:机械室混线故障或驱动盒故障。 现象:a.全站信号立即关闭;
b.上位机、维修机提示故障组合的位置。 处理:a.维修人员应立即拔下提示框内的故障驱动盒; b.更换新的驱动盒;
c.下位机A、B中的任何一台自动成为主机。 2.信号不能开放
a.现象:上位机显示[灯丝故障]或[熔丝故障]。 处理:更换室外信号灯泡或室内熔丝。
b.现象:继电器吸起,但下位机A或 B无采集灯位。 处理:(1)查看维修机的[系统检测]图,更换相应设备; (2)将下位机A或 B脱机; (3)更换下位机A或 B采集板。 c.现象:下位机A或 B无驱动灯位。
处理:(1)查看维修机的[系统拓扑]图,更换相应设备;
(2)将下位机A或 B脱机; (3)更换下位机A或 B驱动板; (4)将下位机A或 B联机。 d.现象:机械室驱动盒二极管灯位不闪动。 处理:更换机械室的驱动盒。
e.现象:机械室有驱动盒二极管灯位闪动,信号仍不开放。 处理:更换机械室的相关信号继电器。 3.道岔不能转动
a.现象:机械室内驱动盒二极管灯位不闪动。 处理:更换机械室的驱动盒。
b.现象:机械室驱动盒二极管有闪动,但道岔失去表示。 处理:检修室外道岔。
c.现象:下位机A或 B无采集道岔DB、FB灯位。 处理:(1)查看维修机的[系统检测]图,更换相应故障板; (2)将下位机A或 B联机。
d.现象:下位机A或 B无驱动道岔DC、FC灯位。 处理:(1)查看维修机的[系统检测]图,更换相应设备; (2)将下位机A或 B脱机; (3)更换下位机A或 B驱动板; (4)将下位机A或 B联机。
当确定故障在驱动组合时,应对驱动组合的有关继电器进行测量正常情况下个继电器的测试端子和参数如下:
(1)AGZJ、ANETJ、BGZJ、BNETJ驱动组合的局部电压应测试UKZ-UKF驱动组合的端子1、2,测量值为32V。
(2)DXJ等驱动组合的局部电压应测试DKZ-DKF驱动组合的端子1、2,测量值为31.8V
(3)驱动组合输出直流电压应测试驱动组合的端子12(-)、23(+),测量值为18V
4.脱机灯红闪
原因:系统有硬件故障,请立即查看电务维修机[系统检测]。 5.同步灯灭灯
原因:(1)“同步”表示灯故障。请立即更换。
(2)查看电务维修机[码位表],比较主备机的采集故障。请立即更换故障设备。
6.网络灯灭灯
原因:网络故障或下位机设备故障,请立即查看电务维修机[系统检测]。 必须注意:更换下位机A或 B驱动板或采集板时,应对该板32位均应实验一遍后才能重新启用设备。更换机械室的驱动盒时,对该驱动盒的AB两路的各4位均应实验一遍,然后再启用驱动盒。