1 混凝土结构自防水 ...................................................................................................................... 0 1.1防水混凝土原材料 ............................................................................................................... 0 1.2防水混凝土施工 ................................................................................................................... 0 2 地下室底板防渗漏做法 .............................................................................................................. 1 2.1设防水层地下室底板做法 ................................................................................................... 1 2.2设滤水层地下室底板做法 ................................................................................................... 2 3 地下室外墙防水做法 .................................................................................................................. 4 4 地下室室外顶板防水做法 .......................................................................................................... 5 5 地下混凝土结构细部构造防水 .................................................................................................. 7 5.1地下室底板后浇带 ............................................................................................................... 7 5.2地下室外墙后浇带 ............................................................................................................... 8 5.3地下室顶板后浇带 ............................................................................................................... 9 5.4地下室侧墙施工缝 ............................................................................................................. 10 5.5一次性止水螺杆节点处理 ................................................................................................. 11 5.6固定式穿墙管防水构造 ..................................................................................................... 12 5.7套管式穿墙管防水构造 ..................................................................................................... 13 5.8地下室底板转角节点 ......................................................................................................... 14 5.9地下室顶板转角节点 ......................................................................................................... 16

地下室防渗漏节点做法

1 混凝土结构自防水

地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。

地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定,并经实践检验质量可靠的新材料、新技术和新工艺。

地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土。 在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。

要特别关注结构自防水混凝土的施工质量,地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。

防水混凝土抗渗等级不小于P6。

防水混凝土的施工配合比应通过试验确定并提交项目部审查。

防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度不得小于C15,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。

防水混凝土结构厚度不应小于250mm,设计裂缝宽度不得大于0.2mm,施工完成后不得出现贯通裂缝。

迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

1.1防水混凝土原材料

防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。

防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%。

硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。

石子应洁净,最大粒径不大于40mm,泵送时其最大粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料。

砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂。

1.2防水混凝土施工

底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。

胶凝材料总用量不小于320Kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下,水泥用量不小于260Kg/m3。

防水混凝土砂率应控制在35%-40%区间,泵送时可增至45%。

防水混凝土灰砂比按1:1.5-1:2.5控制,防水混凝土水胶比不得大于0.5。 预拌防水混凝土入泵坍落度按120mm-160mm控制,并应做好现场实测。 预拌防水混凝土初凝时间按6-8小时进行配合比设计。

外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于500mm,每层应振捣密实。 外墙及顶板防水混凝土模板应拼缝严密,支撑牢固。 防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min。 防水混凝土在运输过程中如发生离析,必须采用二次搅拌。如坍落度损失不能满足施工

0

要求时,应加入原水胶比的水泥浆,或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水后使用。

防水混凝土应采用机械振捣,加强振捣环节控制,避免漏振、欠振和超振。 防水混凝土应连续浇注施工,尽量少留施工缝。

底板大体积混凝土炎热季节施工时,混凝土入模温度不应大于30度。对入模温度大于30度的大体积混凝土施工,应在底板混凝土浇筑前在混凝土中预留管道,通过水冷散热降低混凝土内外温差。

在冬季施工防水混凝土时,混凝土入模温度应不低于5度。 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不少于14天。 对大体积防水混凝土要进行保温保湿加强养护。

2 地下室底板防渗漏做法 2.1设防水层地下室底板做法

做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。 工艺流程: 素土夯实——混凝土垫层——防水层——保护层——钢筋混凝土自防水底板——建筑面层 节点图: 最薄处20厚C25细石混凝土找坡1%,坡向排水明沟,排水明沟坡向集水井, 随捣随抹光钢筋混凝土自防水底板(抗渗等级按设计要求)50厚C20细石混凝土保护层2厚聚氨酯防水涂膜(或3厚防水卷材)100厚C15混凝土垫层,随捣随抹光素土夯实(密实度≥93%) 地下室底板外防水节点做法 构造做法: 1、素土夯实 素土夯实,密实度≥93%。 对于软弱土层,须编制专项施工方案,以确保底板下地基土质达到设计所要求的密实度。 2、混凝土垫层 分区分段施工100厚C15混凝土垫层,垫层分区分段应结合施工缝、变形缝等位置划分。垫层混凝土应随捣随抹光。 已浇筑完的混凝土垫层,养护时间不少于3d。 3、防水附加层 阴阳角部位用水泥砂浆做成半径不小于R50的圆弧角。

1

阴阳角部位施工防水附加层。 附加层水平方向、向上或向下伸出长度250 mm。 4、防水层 施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜或不小于3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 5、防水保护层 防水层施工完成后,浇筑50厚的C20细石混凝土保护层。 6、自防水底板混凝土 防水混凝土施工应按审批通过的专项施工方案组织施工。 重点审查:配合比设计、施工准备、施工缝、后浇带防渗漏措施、现场混凝土施工组织及养护方法等内容。 7、面层施工 最薄处20mm厚C25细石混凝土面层。1%坡度坡向排水沟,排水沟坡向集水井。 按柱距在柱中对应位置设缝,切缝深15mm、宽5mm。 面层施工时,应将防水混凝土表面清理干净并湿润,细石混凝土终凝后应立即浇水养护。 质量控制点: 1、素土夯实 2、防水层施工质量 3、底板防水混凝土浇筑质量 4、底板混凝土养护 5、面层的找坡坡度

2.2设滤水层地下室底板做法

做法说明: 当项目地下水位较低,地下室底板防水混凝土厚度大于500mm,底板取消外防水审图机构及验收可以通过时,可采用设滤水层取消底板外防水的做法。 工艺流程: 素土夯实——混凝土垫层——钢筋混凝土自防水底板——滤水层——隔离层——建筑面层 节点图:

2

100厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋网φ6@150三彩布隔离层最薄处60厚级配碎石(10~30mm)疏水层,1%找坡C20素混凝土坎防水钢筋混凝土底板(结构底板不找坡,抗渗等级按设计要求)100厚C15砼垫层素土夯实(密实度≥93%)排水方向排水沟和雨水蓖子φ20@2000PVC塑料排水管 地下室底板设滤水层节点做法 构造做法: 1、素土夯实 素土夯实,密实度≥93%。 对于软弱土层,须编制专项施工方案,以确保底板下地基土质达到设计所要求的密实度。 2、混凝土垫层 分区分段施工100厚C15混凝土垫层,垫层分区分段应结合施工缝、变形缝等位置划分。垫层混凝土应随捣随抹光。 已浇筑完的混凝土垫层,养护时间不少于3d。 3、自防水底板混凝土 防水混凝土施工要有专项施工方案,严格按专项方案组织施工。 重点审查:配合比设计、施工准备、施工缝、后浇带防渗漏措施、现场混凝土施工组织及养护方法。 4、滤水层 采用粒径10~30碎石滤水层,最薄处60厚,滤水层1%找坡,坡向排水明沟,排水明沟坡向集水井。 沿排水沟边设100(宽)X100(高)C20素混凝土坎。 排水沟与滤水层处予埋φ20@2000PVC塑料排水管(L=150、壁厚=2.5),排水管在滤水层一侧端头采用无纺布包裹PVC管。 滤水层上部铺设三彩布做隔离层。 5、面层 100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配φ6@150单层双向钢筋网。 按柱距在柱中对应位置设缝,切缝深15mm、宽5mm。 细石混凝土终凝后应立即浇水养护。