2.隔离开关
隔离开关选择技术条件与断路器相同。对 110kV,35kV 出线线路侧隔离开关选用带接地刀闸的。
①、110KV 隔离开关选择:
1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);
UN≥110kV
2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。
IN≥IgMAX=SZmax/
3)开断电流:dt
UU
Ikd≥
I≤Ikd。
I
UN=÷÷110kV=77A
4)动稳定:ch≤MAX。
IMAX≥
型号 GW4-110 I
由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) 110 22t
600 50 5)热稳定校验:I∞
“
tdZ≤It。
由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),β=I
/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。
222
则:I∞tdZ=×=,Itt=21×5=2205>
所以所选择的隔离开关满足要求。
②、35KV 隔离开关选择:
1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);
UN≥35kV
2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。
IN≥IgMAX=SZmax/
UN=÷÷35kV=113A
3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥
4)动稳定:Ich≤IMAX。 IMAX≥
由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) UU
GN2-35T 35 22400 52 14(5s) 5)热稳定校验:I∞tdZ≤Itt。
由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=
“
(s),β=I/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。
22
则:I∞tdZ=×=,Itt=×4=> 所以所选择的隔离开关满足要求。
③、10KV 隔离开关选择:
1)电压Ug(电网工作电压)≤UN(断路器额定电流);
UN≥10kV
2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。
IN≥IgMAX=SZmax/
3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥
4)动稳定:Ich≤IMAX。
UN=÷÷10kV=448A
IMAX≥
型号 GN19-10XT 由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) 10 25)热稳定校验:∞
ItdZ≤Itt。
2630 50 20(4s) 由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),
β=I“/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。 222
则:I∞tdZ=×=,Itt=16×2=512>
所以所选择的隔离开关满足要求。
3.母线选择与校验
1) 软母线:110kV,35kV 配电装置的母线采用钢芯铝绞线。 2) 硬母线:10kV 母线采用硬母线。
①、110KV 母线选择:
1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θ Y :
IKI
IgMAX=SZmax /UN=÷Kθ取 ,则:
÷110kV=77A
IY≥77÷=(A)
查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:
导线型号:LGJ-95 导体最高允许温度 700 800 2)热稳定校验:
钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 330 352 dZ
S≥Smin =I∞/C· 2
C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:
Smin =I∞/C·dZ =256÷87×
所以所选择的母线满足要求。
=(mm)<95mm
2
②、35KV 母线选择:
1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θY:
IKI
IgMAX=SZmax /UN=÷÷35kV=113A Kθ取 ,则:
IY≥113÷=(A)
查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:
导线型号:LGJ-240 导体最高允许温度 700 800 2)热稳定校验:
钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 610 613 dZ
S≥Smin =I∞/C· =(mm
2
C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:
Smin =I∞/C·dZ =2220÷87×
所以所选择的母线满足要求。
)<240mm2
③、10KV 母线选择:
1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θY:
IKI
IgMAX=SZmax /UN=÷÷10kV=448A Kθ取 ,则:
IY≥448÷=(A)
查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:
导体尺寸h×b(mm2):单条平放63× 矩形铝导体长期允许载流量(A) 2)热稳定校验:
872 dZ
S≥Smin =I∞/C·σmax≤σy
6
2
=(mm
2
C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:
Smin =I∞/C·dZ =5400÷87×
3)动稳定校验:
)<63×=
σy 取 69×10pa
对单条矩形母线:
σmax =·i
则:
2ch
·βL /(aw)×10pa
3
-8
上式中ich=,L=,w=(m
σmax=××1×÷(×××)×10可见σmax远小于σy。
所以所选择的母线满足要求。
),a=,β=1,b=,h=63mm。
-8
=(pa)
4.电压互感器选择
由变电站设计参考资料可选出:
110KV:3×JDC-110
35KV:3×JDXN-35 配熔断器:RW9-35 10KV:3×JDZJ-10
5.电流互感器选择
由变电站设计参考资料可选出:
110KV:LCWD-110 35KV:LCWD-35W 10KV:LZZ1-10