2.隔离开关

隔离开关选择技术条件与断路器相同。对 110kV,35kV 出线线路侧隔离开关选用带接地刀闸的。

①、110KV 隔离开关选择:

1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);

UN≥110kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

3)开断电流:dt

UU

Ikd≥

I≤Ikd。

I

UN=÷÷110kV=77A

4)动稳定:ch≤MAX。

IMAX≥

型号 GW4-110 I

由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) 110 22t

600 50 5)热稳定校验:I∞

tdZ≤It。

由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),β=I

/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。

222

则:I∞tdZ=×=,Itt=21×5=2205>

所以所选择的隔离开关满足要求。

②、35KV 隔离开关选择:

1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);

UN≥35kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

UN=÷÷35kV=113A

3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥

4)动稳定:Ich≤IMAX。 IMAX≥

由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) UU

GN2-35T 35 22400 52 14(5s) 5)热稳定校验:I∞tdZ≤Itt。

由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=

(s),β=I/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。

22

则:I∞tdZ=×=,Itt=×4=> 所以所选择的隔离开关满足要求。

③、10KV 隔离开关选择:

1)电压Ug(电网工作电压)≤UN(断路器额定电流);

UN≥10kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥

4)动稳定:Ich≤IMAX。

UN=÷÷10kV=448A

IMAX≥

型号 GN19-10XT 由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳定电流(KA) 热稳态电流(KA) 10 25)热稳定校验:∞

ItdZ≤Itt。

2630 50 20(4s) 由上表,隔离开关分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),

β=I“/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。 222

则:I∞tdZ=×=,Itt=16×2=512>

所以所选择的隔离开关满足要求。

3.母线选择与校验

1) 软母线:110kV,35kV 配电装置的母线采用钢芯铝绞线。 2) 硬母线:10kV 母线采用硬母线。

①、110KV 母线选择:

1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θ Y :

IKI

IgMAX=SZmax /UN=÷Kθ取 ,则:

÷110kV=77A

IY≥77÷=(A)

查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:

导线型号:LGJ-95 导体最高允许温度 700 800 2)热稳定校验:

钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 330 352 dZ

S≥Smin =I∞/C· 2

C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:

Smin =I∞/C·dZ =256÷87×

所以所选择的母线满足要求。

=(mm)<95mm

2

②、35KV 母线选择:

1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θY:

IKI

IgMAX=SZmax /UN=÷÷35kV=113A Kθ取 ,则:

IY≥113÷=(A)

查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:

导线型号:LGJ-240 导体最高允许温度 700 800 2)热稳定校验:

钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 610 613 dZ

S≥Smin =I∞/C· =(mm

2

C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:

Smin =I∞/C·dZ =2220÷87×

所以所选择的母线满足要求。

)<240mm2

③、10KV 母线选择:

1)按最大工作电流选择导线截面 S:gMAX≤θY:

IKI

IgMAX=SZmax /UN=÷÷10kV=448A Kθ取 ,则:

IY≥448÷=(A)

查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:

导体尺寸h×b(mm2):单条平放63× 矩形铝导体长期允许载流量(A) 2)热稳定校验:

872 dZ

S≥Smin =I∞/C·σmax≤σy

6

2

=(mm

2

C 取 87,tdZ 取 ,I∞= 则:

Smin =I∞/C·dZ =5400÷87×

3)动稳定校验:

)<63×=

σy 取 69×10pa

对单条矩形母线:

σmax =·i

则:

2ch

·βL /(aw)×10pa

3

-8

上式中ich=,L=,w=(m

σmax=××1×÷(×××)×10可见σmax远小于σy。

所以所选择的母线满足要求。

),a=,β=1,b=,h=63mm。

-8

=(pa)

4.电压互感器选择

由变电站设计参考资料可选出:

110KV:3×JDC-110

35KV:3×JDXN-35 配熔断器:RW9-35 10KV:3×JDZJ-10

5.电流互感器选择

由变电站设计参考资料可选出:

110KV:LCWD-110 35KV:LCWD-35W 10KV:LZZ1-10