好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KV降压变电站电气一次部分初步设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

其中,三绕组变压器电抗标幺值:

UT11%=UT21%=1/2(Ud1-2%﹢Ud1-3%﹣Ud2-3%)=×(﹢17﹣6)= UT12%=UT22%=1/2(Ud1-2%﹢Ud2-3%﹣Ud1-3%)=×(﹢6﹣17)=﹣ UT13%=UT23%=1/2(Ud2-3%﹢Ud1-3%﹣Ud1-2%)=×(6﹢17﹣)=

则:

XT11*=XT21*=UT11%/100·SB/SN=÷100×100÷10=

**

XT12=XT22=0

XT13*=XT23*=UT13%/100·SB/SN=÷100×100÷10=

线路的电抗标幺值:

XL1=XL2=X0·l·SB/UB=×100×100÷1152=

系统电抗标幺值,由于要求三相短路电流,所以用最大运行方式下的系统电抗:

**2

XS*=XSmin·SB/SS=×100÷1250=

由此得到含短路点的等值网络简化图如下:

W2XTW122XT21XTK223XL1XsK1W3XL2XT121)110kV 侧(K1 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

XT11XT13K3W1XsXLK1此时短路点总电抗标幺值为:

XΣ110*=XS*+XL*=+÷2=

电源对短路点的计算阻抗为:

XBS110=XΣ110*?SS/SB=×1250÷100=

通过查“水轮发电机运算曲线数字表”得:

I(0)“*= I(1)“*= I(2)“*= I(4)“*=

110kV 侧的基准电流为:

IB110=SB/

“*

UB110=100÷÷115=(kA)

短路电流有名值为:

I(0)=I(0)·IB110=×=(kA) ““*

I(1)=I(1)·IB110=×=(kA) I(2)“=I(2)“*·IB110=×=(kA) ““*

I(4)=I(4)·IB110=×=(kA)

冲击电流为:

icj=?I

“(0)

=×=(kA)

2)35kV 侧(K2 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

W1XsXLXT1XT2W2K2此时短路点总电抗标幺值为:

XΣ35=XS+XL+X+XT2=+÷2+(+0)/2=

电源对短路点的计算阻抗为:

***

*T1

*

XBS35=XΣ35?SS/SB=×1250÷100=>

当XBS> 时,求短路电流不用查表法,用倒数法:

*

I=I∞=1/XBS35=1÷=

35kV 侧的基准电流为:

“**

IB35=SB/

“*

UB35=100÷÷37=(kA)

短路电流有名值为:

I=I·IB35=×=(kA)

冲击电流为:

icj=?I=×=(kA)

3)10kV 侧(K3 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

W1XsXLXT1XT3W3K3此时短路点总电抗标幺值为:

XΣ10=XS+XL+X+XT3=+÷2+(+)/2=

电源对短路点的计算阻抗为:

***

*T1

*

XBS10=XΣ10?SS/SB=×1250÷100=>

当XBS> 时,求短路电流不用查表法,用倒数法:

*

I=I∞=1/XBS35=1÷=

10kV 侧的基准电流为:

“**

IB10=SB/

“*

UB10=100÷÷=(kA)

短路电流有名值为:

I=I·IB10=×=(kA)

冲击电流为:

icj=?I=×=(kA) 系统最大运行方式下的三相短路电流 短路点 0s 短路电 1s 短路电 2s 短路电 4s 短路电 稳态短路 冲击电流流(kA) 流(kA) 流(kA) 流(kA) 电流(kA) (KA) K1(110KV) K2(35KV) K3(10KV) 五、主要电气设备的选择 1. 断路器及校验

目前,使用得最多的是少油断路器,六氟化硫断路器和空气断路器。

①、110KV 断路器选择:

1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);

UN≥110kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

3)开断电流:dt

UU

Ikd≥

I≤Ikd。

I

UN=÷÷110kV=77A

4)动稳定:ch≤MAX。

IMAX≥

型号 I

由以上条件查“35~500kV 高压断路器技术数据表”选出断路器如下:

额定电压(KV) 额定电流(A) 开断容额定开极限通过电流热稳态电流固有分闸合闸时间时间(S) (S) 量(MVA) 端电流(KA) (KA) (KA) 峰值 5s 21 “

SW4-110/1000 110 1000 22t

55 5)热稳定校验:I∞tdZ≤It。

/I

由上表,断路器分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),β=I

=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。

则:

I∞2tdZ=×=,It2t=212×5=2205>

所以所选择的断路器满足要求。

②、35KV 断路器选择:

1)电压g(电网工作电压)≤N(断路器额定电流);

UN≥35kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

UN=÷÷35kV=113A

3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥

4)动稳定:Ich≤IMAX。 IMAX≥

UU

由以上条件查“35~500kV 高压断路器技术数据表”选出断路器如下:

型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 开断容额定开极限通过电流峰值 DW6-35/400 35 400 2热稳态电流4s 固有分闸合闸时间量(MVA) 端电流时间(S) (S) (KA) (KA) (KA) 2 19 5)热稳定校验:I∞tdZ≤Itt。 由上表,断路器分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),

β=I/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。 2

2

则:I∞tdZ=×=,Itt=×4=> 所以所选择的断路器满足要求。

③、10KV 断路器选择:

1)电压Ug(电网工作电压)≤UN(断路器额定电流);

UN≥10kV

2)电流IgMAX(最大工作电流)≤IN(断路器额定电流)。

IN≥IgMAX=SZmax/

3)开断电流:Idt≤Ikd。 Ikd≥

4)动稳定:Ich≤IMAX。

UN=÷÷10kV=448A

IMAX≥

型号 由以上条件查“10kV 高压断路器技术数据”选出断路器如下: 额定电压(KV) 额定电流(A) 开断容额定开极限通过电流热稳态电流固有分闸合闸时间时间(S) (S) 量(MVA) 端电流(KA) (KA) (KA) 峰值 2s 16 SN10-10I/630 10 5)热稳定校验:∞

ItdZ≤Itt。

2630 216 40 由上表,断路器分闸时间为,设过流保护动作时间2s,则t=+2=(s),β=I

/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=。

222

则:I∞tdZ=×=,Itt=16×2=512>

所以所选择的断路器满足要求。

KV降压变电站电气一次部分初步设计

其中,三绕组变压器电抗标幺值:UT11%=UT21%=1/2(Ud1-2%﹢Ud1-3%﹣Ud2-3%)=×(﹢17﹣6)=UT12%=UT22%=1/2(Ud1-2%﹢Ud2-3%﹣Ud1-3%)=×(﹢6﹣17)=﹣UT13%=UT23%=1/2(Ud2-3%﹢Ud1-3%﹣Ud1-2%)=×(6﹢17﹣)=则:XT11*=XT21*=
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35v5o9q0wi4bptb11x4w7g2499ip7300mmb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享