第一步:接受设计任务,根据客户要求填写客户需求调查表;
第二步:同建设方人员一同去现场查看具体施工现场,有什么疑问,现场及时向建设方人员提出,并将客户需求调查表进行完善;
第三步:根据规范、招投标文件、现场情况、客户需求等进行方案设计,并对设计方案进行优化;
第四步:将优化好的设计图纸交给客户,并说明设计情况,并与客户探讨,将客户不满意的地方进行修改,直到客户满意为止;
第五步:做出施工方案,并与现场负责人进行技术交底,其中有现场情况与施工方案、技术交底不符的地方及时修改。
第六步:根据施工方案,进行施工,并拍负责人现场监督 第七步:单个设备或者系统进行测试,出现问题,及时修正 第八步:设备联调,出现问题,及时修正 第九步,测试验收 第十步:进入质保期
客户需求 规范、招投标文件、 现场情况、客户需求等 现场勘测 方案设计 方案修正 方案探讨 客户探讨意见 施工方案 技术交底 方案修正 方案探讨 根据现场情况更改 施工 施工监督 指标测试 故障修正 网络设备联调 检测故障 测试验收
机房建设需求调查清单
一、土建及总体:
1、工程概况
1.1工程性质:(?新建 ?改建 ?其他)、 (? 普通计算机房 ? IDC数据中心 ? 电信机房 ? 其它)
1.2机房计划建设等级:(?A类 ?B类 ?C类) 注:符合下列情况之一 的电子信息系统机房应为A级 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级。 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 不属于A级或B级的电子信息系统机房为C级。 在异地建立的备份机房,设计时应与原有机房等级相同。
同一个机房内的不同部分可以根据实际需求,按照不同的标准进行设计。 1.3楼板荷载承重: (现行机房规范规定, 5~7.5m,即510~765公斤/平米),如需加固,需用户提供大楼结构平面图.
1.4建筑层数共 区域
楼层净高
米;最低梁高______米;窗台距地 米;窗洞高 米;
层;机房及需设计部分是第
层;
2
内窗至内墙面距离 (如需新加一层内窗,需外窗立面图以便确定新增内窗分割);
1.5如为改建工程,需明确机房内哪些管道、线槽无法拆除,其位置及标高。 1.6机房人员主入口及设备运输通道、货梯等是否满足设备运输需求。 设备运输通道:货物最大允许的长 宽 高 1.7空调室外机安装位置及周围环境情况(是否为居民区),空调室外机位置及铜管路由。
1.8大楼强、弱电井,新风井、排风井位置;如无通风竖井、则能从何处取风、排风。
1.9请提供原建筑图,如无此条件请最好另附实测门窗、平面尺寸、地面标高、原地面标准等(请尽可能详细),如果有电子版本的图纸尽量提供电子版本。
1.10机房总面积: m2 ,其中,各功能区(房间)及功能区(房间)面积分别为:
主机房: m2 主控室: m2 带库室: m2 操作间: m2 钢瓶间: m2 更衣缓冲区: m2 值班室: m2 接待区: m2 开发室: m2 介质室: m2
空调室: m2
培训室: m2 UPS/配电区: m2 新风室: m2 打印机区: m2 会议室: m2
网管中心: m2 屏蔽室: m2 测试室: m2
备件室: m2
2、计算机机型是否已确定( ?确定 ?未确定) 如已确定,请提供设备参数清单:
电源数量 单电源/双电源 安装尺寸 长*宽*高 重量 维修空间 或布置要求 设备名称 数量 功率 KVA或KW 电流 A 电压 220V/380V
3、包含专业内容
加固、装饰、空调、新风、消防排烟、电气、弱电(综合布线、安防、门禁、
摄像监控、环境监控、大屏显示)、消防、屏蔽。其他
4、用户方案的形式要求: ?电子版本 ?白图
二、装饰
1. 地板级别 ( ?进口
?国产)
2. 地板类型 ( ?复合地板 ?钢质地板 ?网络地板) 3. 辅助功能房间地面形式:( ?地砖 ?地毯 ?其他)
4. 吊顶材质、技术规格: (?铝合金 ?钢板 ?石膏板 ?矿棉板 ?其
他 )
微孔板是否带滤纸( ?是 ?否) 5. 墙壁:
? 乳胶漆
? 复合钢板 ? 铝塑板
6. 对隔断的要求(?玻璃隔断 ?石膏板隔断
会议室装修要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是: 接待室要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是:
监控室要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是:
屏蔽室(?有 ?无) ,如果有,技术等级是:? A级、? B级、? C级(?50 ?90 ?120dB)?
办公家具是否考虑, 具体要求是: