好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工器具预防性试验方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力安全工器具预防性实验工程

施工组织方案

工程名称: 电力安全工器具预防性实验工程 编 制: 审 核: 日 期:年0月日

专业审核: 签 批: 日 期:年月日

编制单位:

电力安全工器具预防性实验方案

一、工程简况

1.工程名称:电力安全工器具预防性实验工程。

2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压实验场地。 3.主要实物工程量及施工内容:

器具名称 电容型验电器 携带型短路接地线 个人保护接地线 绝缘杆 核相器 绝缘罩 绝缘隔板 绝缘胶垫 绝缘靴 绝缘手套 导电鞋 安全带 安全帽 脚扣 升降板 竹(木)梯 二、实验目的:

数量 实验内容 见实验工程、周期表 电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。

确保安全工器具安全可靠。 三、定义 电力安全工器具:

防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两类。绝缘安全工器具又分为基本绝缘工器具和辅助绝缘安全工器具。基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对员的伤害,不能用绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如:绝缘手套、绝缘靴等。 预防性实验:

为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行实验、检测和诊断的手段。 四、实验标准:

国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性实验规程”。 五、实验工程、周期和要求:

实验工程、周期和要求

电容式验电器 序号 1 工程 周期 要 求 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15% 额定电压 kV 10 2 工频耐1年 压实验 35 63 110 220 330 500 实验长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 工频耐压(kV) 1 min 45 95 175 220 440 --- --- 5min --- --- --- --- 380 580 说明 实验时接触电极应与实验电极相接触 起动电1年 压实验

携带型短路接地线

序号 工程 成组直流电阻实验 周期 不超过5年 要 求 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于25 mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2的各种截面,平均每M的电阻值应分别小于0.79 mΩ、0.56 mΩ、0.40 mΩ、0.28 mΩ、0.21 mΩ、0.16 mΩ 工频耐压 额定 kV 电压 kV 1 min 5 min 10 45 --- 35 95 --- 63 175 --- 110 220 --- 220 440 --- 330 --- 380 500 --- 580 说明 同一批次抽测,不少于2条,接线鼻与软导线压接的应做该实验 1 2 操作棒的工频耐压实验 1年 实验电压加在护环与紧固头之间

个人保护接地线 序号 工程 成组直流电阻实验 周期 不超过5年 要 求 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于10 mm2、16 mm2、25 mm2的截面,平均每M的电阻值应小于1.98 mΩ、1.24 mΩ、0.79 mΩ 说明 1 同一批次抽测,不少于2条 绝缘杆 序号 工程 周期 额定 电压 kV 10 35 63 110 220 330 500 要 求 实验 长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 工频耐压 kV 1 min 5 min 45 --- 95 --- 175 --- 220 --- 440 --- --- 380 --- 580 说明 1 工频耐1年 压实验

核相器 序号 工程 周期 要 求 说明 1 连接导线绝缘强度实验 必要时 额定电压 kV 10 35 额定电压 kV 工频耐压 kV 8 28 实验长度 m 0.7 0.9 工频耐压 kV 10 35 工频耐压 kV 45 95 持续时间 min 1 1 持续时间 min 5 5 持续时间 min 浸在电阻率小于100Ω.m水中 2 绝缘部分工频耐压实验 1年 10 35 额定电压 kV 10 35 1 1 泄露电流mA ≤2 ≤2 3 电阻管泄漏电半年 流实验 4 动作电1年 压实验 最低动作电压应达0.25倍额定电压

绝缘罩 序号 工程 周期 额定电压 kV 6~10 35

绝缘隔板 序号 工程 周期 额定电压 kV 6~35 额定电压 kV 1年 6~10 35

绝缘胶垫 序号 工程 周期 要 求 说明 要 求 工频耐压 kV 60 工频电压 kV 30 80 时间 min 1 时间 min 1 1 说明 电极间距离300mm 要 求 工频电压 kV 30 80 时间 min 1 1 说明 1 工频耐1年 压实验 1 表面 工频耐1年 压实验 1 工频耐压实验

电力安全工器具预防性试验方案

电力安全工器具预防性实验工程施工组织方案工程名称:电力安全工器具预防性实验工程编制:审核:日期:年0月日专业审核:签批:日期:年月日编制单位:电力安全工器具预防性实验方案一、