12、为保证电话畅通,每班开工之前,施工人员必须先与调度室电话联系一次,电话不通,不准开钻施工。
13、施工期间要成立探放水领导小组,统一平衡解决施工中遇到的问题。
14、机电系统保证排水为双电源供电, 同时加强中央泵房机电设备检修,确保中央泵房的水泵台台完好。
15、中央泵房人员要求现场交接班,班班都要试电话,向调 度室汇报本班排水设备运转情况。
16、机电系统要加强供电管理,严禁停电事故发生。
17、探水地点的排水管路敷设好后,必须先进行试运转,运转正常时方可进行回采,否则不允许生产。
18、当发生灾害事故时,现场人员必须保持头脑清醒,迅速查明险情,按正确的避灾路线撤出,并及时向调度室汇报。
19、探放断层水的方法和步骤与探放老空水大体相同,但是,探水钻孔的孔数比探老空水的要少.钻孔的布置根据探查目的按以下布置: (1)工作面前方已知或预测有含(导)水断层:一般先布 1 号孔,尽可能一钻打透断层,然后再分别打2号和3号孔,以确定断层的走向、倾向、倾角和确定断层的落差及两盘对接关系, 其中至少应有一个孔打在断层与含水层的交面线附近 。
(2) 隔水煤柱厚度处于临界值时,对掘进工作面有无断层突水危险性进行探查时,一般沿巷道掘进方向打三个孔,尽量打深,力争一次打透断层,否则必须留足超前距,边探边掘直至探明断层的确切情况,
11
再决定具体的防水措施.
3、巷道实见断层, 探查在采动影响后有无断层突水危险性时,一般应向下盘预计采动影响带打 1 号孔,探明断层带的 含 (导) 水和水压水量等情况, 若有水, 采后就很可能突 (出) 水;若无水则还应向预计采动带以下打 2 号孔,然后根据具体条件分析有无突水的可能性和采取相应的措施。
12
副井延伸巷掘进工作面探放水设计