15 16 17 18 19 20 21 22 独立针接地电阻 金属罐接地电阻 管道防雷电感应接地电阻 呼吸阀、通风管接地电阻 充装(卸)防静电接地电阻 鹤管、栈桥接地电阻 其他 其他 ≤10 ≤10 ≤30 ≤10 ≤100 ≤30 —— —— Ω Ω Ω Ω Ω Ω —— —— —— —— —— —— 结论 防直击雷: 防雷击电磁脉冲:—— 防雷电感应:—— 检测意见: 检测人员: 检测实施单位(章) 校核人: 授权签字人: 说明:1、本次检测使用的仪器均经过计量检定合格。 2、未经本单位许可,不得部分复制此报告。

防雷装置检测报告表(二)

建筑物名称:加油房 防雷类型:二类 检测日期: 检测仪器: 天气状况: 土壤情况:

检测依据:检测实施细则(第二版)/GB50057-1994/GB50156-2002/GB15599-1995

. 专业学习资料 .

.. . .. . ..

序号 1 2 3 4 检测项目 避雷针针高度 独立针与建筑物(金属物)距离 避雷针材型及规格 避雷带(网)材型及规格 避雷带网格间距 5 或12×8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 引下线根数 引下线材型及规格 引下线间距 接地线材型及规格 屋顶平面保护范围(半径) 被保护物在独立针保护范围内 突出屋面金属物是否接地 电源电缆敷设及屏蔽方式 电源避雷器型号及安装位置 信号电缆敷设及屏蔽方式 信号避雷器型号及安装位置 电气接地电阻 弱电工作接地电阻 泵接地电阻 —— ≥Ф8 ≥18 ≥Ф10 —— 是 是 埋地屏蔽 有 埋地屏蔽 有 ≤4 ≤4 ≤30 根 mm m mm m —— —— —— —— —— —— Ω Ω Ω —— —— —— —— 屏蔽 DK——40 —— —— —— —— —— —— —— —— 埋地 —— —— —— —— —— 标准 —— ≥3 ≥Ф12 ≥Ф8 ≤10×10m×m —— —— 单位 m m mm mm 实测 —— 杆针 —— 备注 —— —— DK8——30 —— . 专业学习资料 .

.. . .. . ..

20 21 22 防雷接地电阻 加油(气)机接地电阻 其他 ≤10 ≤30 —— Ω Ω —— ① 、② ① 、② —— 结论 防直击雷: 防雷击电磁脉冲:—— 防雷电感应: 检测意见: 检测人员: 检测实施单位(章) 校核人: 授权签字人: 说明:1、本次检测使用的仪器均经过计量检定合格。 2、未经本单位许可,不得部分复制此报告。

防雷装置检测报告表(三)

建筑物名称:罐区棚(左) 防雷类型:三类 检测日期: 检测仪器: 天气状况: 土壤情况: 检测依据:检测实施细则(第二版)、GB50057-1994

序号 1 2 检测项目 避雷针针长 避雷针材型及规格 标准 —— ≥Ф12 单位 m mm —— —— 实测 备注 —— —— . 专业学习资料 .

.. . .. . ..

3 避雷带(网)材型及规格 建筑物避雷带网格 ≥Ф8 ≤20×20或24×16 mm m×m —— —— —— 钢架结构 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 独立针与建筑物(金属物)距离 引下线根数 引下线材型及规格 引下线间距 引下线敷设方式 接地线材型及规格 屋顶平面保护范围(半径) 被保护物在独立针保护范围内 突出屋面金属物是否接地 突出屋面非金属物安装接闪器 防侧击雷措施 电源进线及屏蔽方式 电源SPD型号及安装情况 电源防感应雷接地电阻 防雷接地电阻 防侧击雷接地电阻 其他 其他 ≥3.0 —— ≥Ф8 ≤25.0 —— ≥Ф10 —— 是 是 是 是 埋地屏蔽 有 ≤4 ≤10 —— —— —— m 根 mm m —— mm m —— —— —— —— —— —— Ω Ω Ω —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— . 专业学习资料 .

.. . .. . ..

检测意见: 防直击雷: 结论 电源防雷:—— 防侧击雷:—— 检测人员: 检测实施单位(章) 校核人: 授权签字人: 说明:1、本次检测使用的仪器均经过计量检定合格。 2、未经本单位许可,不得部分复制此报告。

防雷装置检测报告表(四)

建筑物名称:罐区棚(右) 防雷类型:三类 检测日期: 检测仪器: 天气状况: 土壤情况: 检测依据:检测实施细则(第二版)、GB50057-1994

序号 1 2 3 检测项目 避雷针针长 避雷针材型及规格 避雷带(网)材型及规格 建筑物避雷带网格 4 或24×16 5 独立针与建筑物(金属物)距离 ≥3.0 m —— —— 标准 —— ≥Ф12 ≥Ф8 ≤20×20单位 m mm mm m×m —— —— —— —— 实测 备注 —— —— —— 钢架结构 . 专业学习资料 .