目录
第一章 检查与安全注意事项................................2
第二章 安装..............................................4
第三章 操作键盘..........................................9
第四章 试运行...........................................11
第五章 功能参数一览表...................................13
第六章 功能参数说明.....................................16
第七章 异常诊断与处理...................................34
第八章 规范.............................................36
第九章 保养与检修.......................................39
第十章 品质保证.........................................41
1
第一章 检查与安全注意事项 格立特VF-9系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验 在购买后 拆箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤 产品的规格 型号是否与订购之机种相符 如有问题 请联络格立特供货厂商 1-1 拆箱之后检查 检查内部含VF-9本机 使用说明书一本 保修卡一张 检查变频调速器侧面的铭牌 以确定在您手上的产品就是所订购之产品铭牌说明 以7.5KW380V为例 GREAT AC DRIVES 变频器型号输入电源规格输出功率规格 生产序号TYPE:SOURCE OUTPUT:SER NO:VF-97R5G33Ф 380V 50/60Hz7.5KW 16A 0.5-240Hz型号说明 VF - 9 7R5 G 3 B 产品代码设计序号输入电压等级1 一相220V 2 三相220V3 三相380V 4 三相660VG: 泛用型 P: 平方转矩形额定输出容量例 7R5 7.5KW 110 110KW B 为带制动功能 作为用户选件 C 带延长线2第二章 安装
2-1 使用环境
1 环境温度-10 -40 2 防止电磁干扰 远离干扰源
3 防止水滴 蒸气 粉尘 灰尘 棉絮 金属细粉的侵入 4 防止油 盐及腐蚀性气体侵入 5 避免震动
6 避免高温多湿且无雨水滴淋 湿度小於90%RH 不结露
7 禁止使用在易燃性 可燃性 爆炸性气体 液体或固体的危险环境
2-2 安装方向与空间
变频调速器要安装於室内通风良好的场所 并采用壁挂式 并与周围相邻物品或挡板 墙 必须保持足够的空间 如下图所示
4
2-3 配线
变频调速器配线 分为主回路及控制回路两部分 用户必须依照下图所示的配线回路正确连接 A) 75kW及以下标准品
注 1 加装MC主要用于防止故障再起动或掉电再起动
故障输出之B端子应接入MC的控制回路
外接制动单元的电阻过热保护亦应接于MC的控制回路
2 标准机型无内置制动电阻
15KW~75KW机种无主回路B 端子 只可外接制动单元
3 电流输出和频率输出满量程为DC5V或1mA
5
B) 93kW及以上标准品
注 *1 同75kW及以下
*2: 出厂时P1与P已用导电排短路 如需外接电抗器 则应将该导电排拆除
6
格立特VF-9系列变频器说明书