好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑式脚手架专项施工方案(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢丝绳安全系数为:6.000; 钢丝绳与墙距离为(m):3.000;

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.15 m。

二、大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.033kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3530.85/(2+1)=0.099kN/m ; 活荷载标准值: Q=330.85/(2+1)=0.85kN/m;

31

静荷载的设计值: q1=1.230.033+1.230.099=0.158kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.430.85=1.19kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下: M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为 M1max=0.0830.15831.52+0.1031.1931.52 =0.30kN2m;

支座最大弯距计算公式如下: M2max=-0.10q1l2 - 0.117q2l2

支座最大弯距为 M2max= -0.1030.15831.52-0.11731.1931.52 =-0.349kN2m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

32

σ =Max(0.33106,0.3493106)/4490=77.73N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为 σ=77.73N/mm2 小于 大横杆的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下: ν

max

=(0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI

其中:静荷载标准值: q1= P1+P2=0.033+0.111=0.144kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =0.95kN/m;

最大挠度计算值为:ν=0.67730.144315004/(10032.063105

3107800)+0.99030.95315004/(10032.0631053107800)=2.367 mm;

大横杆的最大挠度 2.367 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算

根据JGJ130-2011第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.03331.5=0.05kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3530.8531.5/(2+1)=0.149kN; 活荷载标准值:Q=330.8531.5/(2+1) =1.275kN;

集中荷载的设计值: P=1.23(0.05+0.149)+1.4 31.275=2.0238kN;

33

小横杆计算简图 2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下: Mqmax=ql2/8

Mqmax=1.230.03330.852/8=0.0036kN2m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下: Mpmax=Pl/3

Mpmax=2.25430.85/3=0.639kN2m ; 最大弯矩 M=Mqmax + Mpmax=0.642kN2m;

最大应力计算值 σ=M / W=0.6423106/4490=142.984N/mm2 ; 小横杆的最大弯曲应力 σ =142.984N/mm2 小于 小横杆的抗弯强度设计值 205N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

34

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下: νν

qmax

=5ql4/384EI

=530.03339504/(38432.0631053107800)=0.016 mm ;

qmax

大横杆传递荷载 P=p1 + p2 + Q=0.05+0.166+1.425=1.641kN; 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下: νν

pmax

=Pl(3l2 - 4l2/9)/72EI

=1641.239503(339502-439502/9 ) /(7232.0631053

pmax

107800)=2.249 mm;

最大挠度和 ν=ν

qmax

+ ν

pmax

=0.016+2.249=2.265 mm;

小横杆的最大挠度为 2.265 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 950/150=6.333与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 大横杆的自重标准值: P1=0.03331.532/2=0.05kN;

35

悬挑式脚手架专项施工方案(专家论证)

钢丝绳安全系数为:6.000;钢丝绳与墙距离为(m):3.000;悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.15m。二、大横杆的计算按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35kmb3xs717u3cm9b9nu86wqu5roxb0035s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享