不得在悬挑架上附装悬挑平台、拉缆风绳及搭卸料槽等。

11.5 当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。

11.6 定期做好脚手架的安全检查与维护,随时清除脚手架上的其它材料,派专人巡查维护顶拉卸荷点及拉结点,发现问题及时整改。

11.7 在脚手架使用期间,严禁拆除下列构件:

主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件。

11.8 悬挑脚手架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密。临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

11.9 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 11.10 悬挑脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

第十二章脚手架防电、避雷及安全防护装置

1、防电

1.1、钢管脚手架不应搭设在距离外电架空线路的安全距离以内,安全距离如下:脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线间的最小安全操作距离为不小于2.5m。

1.2、对于达不到上术规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围杆或保护网,并悬挂醒目的警告牌。

1.3、脚手架搭设和使用期间,要严防与带电体接触,当需要穿过靠边近380V以内的电力线路,距离线路在2m以内时,搭设和使用期间应断开或拆除电源,如不能断开或拆除时,应采取下列措施:

26

1.3、1.对电线和脚手架分别采取有效的绝缘隔离措施。 1.3、2.对脚手架要采取可靠的安全接地处理。

1.3、3.夜间施工时,应使用不超过12V的低压电源。 2、避雷针

2.1、搭设脚手架时,应安装避雷针、避雷带、避雷线。

2.2、脚手架防雷接地,将建筑物上的避雷针伸出与各段脚手架承载装置的四角焊接,接地电阻不大于10欧姆。

2.3、脚手架引下线,脚手架在首次悬挑A/1轴、H/2轴、A/44轴、H/43轴,采用16一级钢筋与结构层框剪柱筋焊接,其它层的连接采用16一级钢筋在脚手架四角立管处连接,焊接面不少于10d。 3、安全防护装置

3.1、脚手架在施工楼面四周的脚手架跑道上必须满铺木脚手板,脚手板用铁丝同大横杆绑扎牢固,脚手架内排立杆与墙面之间铺设通长安全隔壁七夹板或安全网。

3.2、脚手架外侧满铺密目式防火安全网,并在外立面杆里侧设置高的防护栏杆。

3.3、脚手架在搭设平架时,平架应外高内低,与水平面成角,伸出外立杆,斜杆与横杆均用钢管搭设,上铺密目式安全网,用铁丝与横杆绑扎上错开协调。

第十三章 悬挑脚手架计算书

型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架

27

安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。

一、参数信息 1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 26m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.85m,立杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.25 m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ4833.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数

施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处泰州黄桥镇,基本风压0.3kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取1.29,计算立杆稳定性

28

时取1,风荷载体型系数μs 为1.242;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140;

安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。

锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C30;

6.拉绳与支杆参数

29

30