好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

结构自防水砼工程专项施工方案 Microsoft Word 文档

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砼自防水专项施工方案

陕西大林建筑有限责任公司

2012年6月23日

砼自防水施工方案

本工程地下室底板及外墙采用P6抗渗混凝土,结构底板防水另做SBS 一、基础底板防水

1.施工方法

(1)基础防水施工采用外防内涂法,即筏板基础采用砖胎膜,在砖胎膜内壁先做好防水层,然后再施工筏板基础的施工方法。

2.防水构造

(1)地下室底板及外墙采用S6 抗渗混凝土结构防水,另做底板防水卷材。

(2)按设计要求提前填报抗渗混凝土配合比申请单给供货厂方。 (3)送至现场的混凝土随时进行坍落度抽查,做好记录,并同时注明坍落度为此数值的混凝土浇筑的具体部位,对于不符合要求和影响浇筑质量的混凝土不得用于本工程。

(4)地下室基础筏板不留施工缝;地下室外墙与基础梁交接处,留出高于梁面300mm的墙体水平施工缝,采用平直缝加膨胀止水条的防水措施。

(5)地下室外墙模板中的对拉片应加焊止水片,墙上的预埋管道套管加焊止水环。

3.底板砖胎模施工

砖胎模从基础垫层施工完后及时砌筑,以便后续的抹灰、防水、底板钢筋施工尽早插入,达到缩短工期目的。

砖胎模采用240mm 厚的的标准砖墙,水泥砂浆砌筑,从垫层开始到基础底板上表面,为了保证砖胎模在底板混凝土浇筑时不移位,在浇筑底板混凝土之前,将砖胎模高度外的回填土回填完成。

为了保证底板侧帮钢筋保护层的厚度,砌筑砖胎模前,在底板垫层上弹出砖胎模的位置线,预留出砖胎膜的抹灰层,防水卷材及卷材保护层的厚度。

砖胎膜的阴角部位要抹成半径为50 的弧度。

砖胎膜的的上部要用白灰砂浆多砌三皮砖,好留出卷材接茬。 4.地下室底板铺防水卷材 (1)施工准备

①防水材料必须有出厂合格证,且复试合格后方可使用。 ②基层平整度和含水率必须符合规范要求,即平整度≤5mm,含水率≤8%(可用一米见方的塑料薄膜四边密封覆盖基层持续24 小时进行测算),并有检测记录。

(2)施工操作程序

验收基层→清扫基层→处理复杂部位→粘贴防水卷材→检验防水材料的施工质量→保护层施工→下道工序。

垫层施工后,清扫基层,配制基层处理剂,粘贴防水层,检查每层厚度,达到图纸要求后,进行防水隐蔽验收,再施工防水保护层,确保防水不被破坏。防水施工顺序遵循“先远后近、先细部后大面”的原则。

a.清扫基层:

b.处理复杂部位:卷材铺贴前应先验收基层并将基层彻底清理干净。找平层的转角处,立面与平面接角处均应做成R:50mm的圆角,且应规整平顺。

c.卷材铺设:地下防水铺贴方向可根据实际情况确定,卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放3M—12M,找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴采用搭接方式,接缝应相互错开,卷材搭接宽度不应小于100mm,

铺贴前首先做好底板排水较集中的部位,再从底板最低处向上施工。 d.卷材粘贴:相邻短边接缝应错开1M以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3M,附加层接缝须与防水层接缝错开0.3M以上。垂直转角处(墙面与地面的夹角)卷材接缝应在水平面上,接缝位置应距转角0.6M以上。

e.保护层:

保护层施工必须在防水层验收合格后进行,并将防水层表面清扫干净,保护好施工材料运输通道的卷材,施工人员应穿软底鞋操作。

底板防水保护层采用50厚C15细石砼进行施工,砼保护层要平整、拉毛顺直。

二、结构自防水混凝土工程

1.模板施工

(1)模板应平整、拼缝严密不漏浆,并有足够的强度和刚度,浇筑混凝土前先湿润。

(2)固定模板用对拉螺栓上加焊止水环。拆模后沿混凝土结构边缘进5 mm 将螺栓割断,点刷防绣漆,用防水砂浆抹平。

2.自防水混凝土

商品混凝土极易产生裂缝,故地下室混凝土结构自防水的施工质是该工程中的重中之重。

(1)筏板基础采用斜面分层浇筑法,根据以往经验,确定采取“二次振捣,两次抹压”的方法。

每个单体建筑施工现场设10名专业振捣工,20 名专业抹灰工分两班作业。管理人员每班设两名专职质检员,其中一名负责浇筑顺序、第一次