好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电站施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二章 施工总体布置

2.1布置原则

1、按照有利于充分发挥施工现场的生产能力,满足施工总进度和施工强度要求,结合场内外交通线路,按相互干扰小,管理方便,规模适中,节约用地的原则布置。

2、本工程主要临建设施原则上在业主规划的施工场地内集中布置,严格按照招标文件要求,尽量不占、少占业主提供场地以外的场地。

3、尽量降低临时建筑费用,充分利用工程地区现成道路、供电网络、通讯条件和周边城市的物资供应条件,为施工服务。

4、遵照技术要求,符合劳动保护和防火要求,重视环境保护和人员安全健康。 5、施工工厂、辅助企业的布置与施工进度、工艺和机械设备相适应。

6、结合本合同段的工程特点以及地形、地貌、外部环境,有利施工和方便生活,满足施工质量和进度需要。进行总体布置。

2.2 施工交通及道路

一、二级电站内的道路全程13km,道路为四级公路,泥结石路面,已建成,我标段负责在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作,

2.3施工供电

2.3.1用电配置

根据施工布置,我局在如下地区分别设置降压变压器:

1#降压站:设在一级电站首部枢纽附近,供应一级电站首部枢纽生产生活用电。变压器高压侧电压10kV,低压侧电压400V(下同),变压器容量100kVA。

2#降压站:设在一级电站前池附近,供应前池及部分压力管道段的生产生活用电,变压器容量100kVA。

3#降压站:设在一级厂房附近,供应一级厂房、压力管道、二级闸首部的生产生活用电,变压器容量200kVA。

4#降压站:设在二级厂房附近,供应二级厂房、压力管道、的生产生活用电,

变压器容量100kVA。

供电系统特性见表2-2。

表2-2 供电系统特性表 编号 1# 2# 3# 4# 位置 一级电站首部枢纽 一级电站前池 一级厂房及二级 首部枢纽 二级厂房附近 设计容量(kVA) 100 100 200 100 总负荷(kVA) 80 100 180 80 供电范围 一级电站首部枢纽 前池及部分压力管道段 一级厂房、压力管道、二级闸首部 二级厂房、压力管道 合 计 2.3.2 照明

500 440 施工、生产辅助企业、道路和停车场、现场办公室及职工宿舍,必须要有一定的灯光照明。砼拌和系统等处施工,安装管形氙灯进行大面积照明,同时局部照明辅以碘钨灯进行补充;生产辅助车间内的照明采用白炽灯进行照明;住房、办公室内照明采用日光灯进行照明。

照明强度除符合有关国标规定外,应符合下表的要求。 最低照明度的规定数值 序号 作业内容和地区 照明度 序号 作业内容和地区 照明度 一般施工区、开挖和弃渣区、道路、4 地弄和一般地下作业区 50 堆料场、运输装载平台、临时生活 1 30 区道路 5 安装间、地下作业掌子面 110 2 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场 3 室内、仓库、走廓、门厅、出口过道 50 50 6 7 一般施工辅助工厂 特殊的维修间 110 200 2.4施工供水

本工程共设施工供水站5个,分别位于一级首部、一级前池、一级厂区、二级首部及二级厂区等,水源为就近的小溪,厂房水源厂房内水井抽水,水泵房均采用三班制生产。对生产用水采用沉淀池进行简单处理。

1#供水站:位于一级首部,供应一级首部工作面施工用水,设计能力为100m3/h,从就近取水。

2#供水站:位于一级前池,供应一级前池及部分压力管道工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。从就近小溪取水。

3#供水站:位于一级厂房,供应一级厂房、厂区及部分压力管道工作面的施工用水,供水能力为100m3/h。就近取水。

4#供水站:位于二级首部,供应大坝及取水口工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。就近取水。

5#供水站:位于二级厂房,供应厂房及压力管道工作面的施工用水,供水能力为50m3/h。从厂房内水井抽水。

供水系统特性见表2-3。

供水系统特性表

表2-3

编号 1# 2# 3# 4# 5# 位置 一级首部 一级前池 一级厂房 二级首部 二级厂房 设计能力(m3/h) 100 50 100 100 100 数量(台) 2 1 2 2 水源 首部附近河道 就近小溪 厂区附近河道 首部附近河道 厂房附近河道 供水范围 一级首部 一级前池及压力管道 厂房枢纽及压力管道 大坝、取水口 厂区枢纽

2.5 施工供风

本工程为一、二级引水式电站,施工战线较分散,施工供风系统宜分散布置。根据一、二级引水式电站首部、厂区、压力管道、前池枢纽布置的布置,共设置以下5个供风站:

1#供风站:设置于一级首部,供应一级首部溢流坝、进口、闸坝工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

2#供风站:设置于一级前池,供应一级前池及部分压力管道工作面的施工用风,设计供风能力为20m3/min,配备固定式20m3/min空压机1台。

3#供风站:设置于一级厂区附近,供应一级厂区及部分压力管道工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

4#供风站:设置于二级首部附近工作面的施工用风,设计供风能力为10m3/min,配备固定式10m3/min空压机1台。

5#供风站:对于二级电站厂区及压力管道施工区内的施工供风,因其石方开挖量较小,计划采用PF-3.6空压机供风,设计供风能力为3.6m3/min,配备移动式PF-3.6空压机2台。

供风系统特性见表2-4。

供风系统特性见表

表2-4 编号 1# 2# 3# 4# 5# 位置 一级首部 一级前池 一级厂区 二级首部 二级电站厂区 设计能力(m/min) 10 20 10 10 3.6 10m3/min 10m3/min 10m3/min 10m3/min 3设备型号 数量 (台) 1 1 1 1 2 一级首部 供风范围 一级前池及部分压力管道 一级厂区及部分压力管道 二级首部 二级电站厂区及压力管道 PF-3.6 2.6 施工通讯

本工程目前移动电话信号可覆盖大部分工程区,可以通过移动手机进行通讯联络。对于外部通信系统在工程开工前与当地电信部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的电信服务设施,并由与电信部门签订协议,满足其他通讯义务的需要。

施工期间各工区的内部通信,,可由配备对讲机移动通信手段,进行联络。建设单位与各区之间和各工区之间的联系,则依靠上述的当地移动通信网。

2.7 营地

本工程为一、二级引水式电站,施工战线较分散,点多面广,战线长的特点,拟分别布置4个营地。分别在一级电站首部、一级电站前池、一级电站厂区、二级电站厂区分别布置的生产、生活设施,主要布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋木材加工厂、生活区、金属结构拼装场等,主要布置在永兴河岸台地。

1#营地:1#营地拟布置在一级电站首部的马房圆附近的台地上,主要布置为溢流堰、取水口、闸坝等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、生活区、机械维修及汽车保养站、机电设备及钢管拼装场以及为全工程施工服务的仓库、综合加工系统等。

2#营地:2#营地拟布置在一级电站前池的茅草坡附近的台地上,主要布置为前

池及压力管道等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、骨料加工厂、模板加工厂、生活区等。

3#营地:3#营地拟布置在一级电站厂区上游右岸或附近的台地上,主要布置为一级厂区及二级电站首部等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、生活区、骨料加工厂、机电设备及钢管拼装场以及为工程施工服务的仓库等。

4#营地:4#营地拟布置在二级电站厂区下游左岸大窝子或附近的台地上,主要布置为二级厂区及压力管道等施工服务的生产、生活设施,布置有混凝土拌和站、供风站、供水站、钢筋、模板加工厂、骨料加工厂、生活区、机电设备及钢管拼装场以及为工程施工服务的仓库等。

2.8 弃渣场

本工程土石方开挖共15万m3,工程土石方回填及填筑9万m3,经平衡后工程弃渣约6万m3。根据发包方规划,主要利用弃碴场为1—1#、2#、4#、5#及2—1#、2#、3#、4#、5#、6#弃碴堆场。

2.9施工辅助企业

2.9.1砼生产系统

根据砼拌制工艺流程,系统主要由混凝土拌和站、骨料储运装置、水泥(粉煤灰)储运装置、外加剂设施、供风装置、供水设施组成。混凝土拌和系统占地面积8000m2,

(1)拌和站生产能力确定:

本工程混凝土拌和系统混凝土高峰月生产强度为4220 m3/月,则混凝土小时生产强度Q为:

Q=Qmax×K/(M×N)

=4220×1.5/(15×16)=26.4m3/h (2) 设备选型

本工程砼总量38000m3,混凝土浇筑高峰月强度约4220m3/月,根据混凝土分部和浇筑部位的单块最大方量及浇筑面积,拟计划在一级电站首部级电站厂区及二级电站厂区分别布置1台HZS60混凝土搅拌站,以满足砼生产施工。在一级电站前池布置1台0.5m3砼搅拌机。

水电站施工方案 - 图文

第二章施工总体布置2.1布置原则1、按照有利于充分发挥施工现场的生产能力,满足施工总进度和施工强度要求,结合场内外交通线路,按相互干扰小,管理方便,规模适中,节约用地的原则布置。2、本工程主要临建设施原则上在业主规划的施工场地内集中布置,严格按照招标文件要求,尽量不占、少占业主提供场地以外的场地。3、尽量降低临时建筑费用,充分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35hgc8203v9nplx1m54t1j03v4ivcy00ar9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享