好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

科技办公楼临时用电用水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX(单位)公司

文档序号:XXGS-SGFA-001 文档编号:SGFA-20XX-001

XXXX(项目)工程

科技办公楼临时用电

用水施工方案

施工单位: 建设单位:

日期: 年 月 日

XXXX(单位)公司

批准:

审核:

编写:

XXXX(单位)公司

目 录

一、工程概况 ........................................................................................................................... 1 二、现场情况: ....................................................................................................................... 1 三、供电方式: ....................................................................................................................... 1 四、施工临时用电方案计算 ................................................................................................... 1 4.1 用电量计算: ................................................................................................................... 2 4.2 变压器容量计算: ......................................................................................................... 3 4.3 配电导线截面计算: ..................................................................................................... 4 五、施工现场施临时用电 ....................................................................................................... 6 (一)技术要求 ................................................................................................................... 6 (二)接地与防雷: ................................................................................................................. 7 (三)配电线路的设置 ....................................................................................................... 8 (四)接地与接零 ............................................................................................................... 8 (五)配电箱及开关箱 ....................................................................................................... 9 (六)施工机具: ................................................................................................................. 11 (七)使用与维护: ......................................................................................................... 11 (八)、施工现场电气防火措施 ..................................................................................... 12 六、施工现场临时用水 ......................................................................................................... 12 1、施工用水: ................................................................................................................... 12 2、施工现场生活用水量,按下式计算: ....................................................................... 13 3、消防用水量: ............................................................................................................... 14 4、总用水量(Q)计算 .......................................................................................................... 14 5、水源选择及临时给水管道的安装 ............................................................................... 14

XXXX(单位)公司

科技办公楼临时用电用水施工方案

一、工程概况

该工程为六层全现浇钢筋砼框架结构,,四层全现浇钢筋砼框架结构,建筑物为“T”字型建筑。

二、现场情况:

本工程的生活区和施工作业区分开设置,生活区设置于已建科学楼首层架空活动层内,生活区的电源从总配电箱引出。生活区的水源从工地的东南角方向引入。施工作业区的用电由建设单位在的变配电室的300 KVA的变压器供应。

三、供电方式:

根据建设部颁布标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46—2005 和《建筑施工现场临时用电安全技术》的有关公式和数据参照表格进行计算,符号的定义见书中章节的说明。

本工程临时用电由建设单位提供电源,采用三相四线制,TN-S系统。

经计算主要机械设备及施工照明用电高峰功率为166.66KW,总容量233.32KVA。经计算主电源线路规格为BVV-3*240+2*120敷设至施工现场配电房。

四、施工临时用电方案计算

XXXX(单位)公司

本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005。

4.1 用电量计算:

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:

其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;

Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ── 室内照明设备额定用电量之和; Pb ── 室外照明设备额定用电量之和; K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75;10-30台取0.7;30台以上取0.6;

K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:

本例计算中K1=0.7;

全部施工动力用电设备额定用量:

科技办公楼临时用电用水施工方案

XXXX(单位)公司文档序号:XXGS-SGFA-001文档编号:SGFA-20XX-001XXXX(项目)工程科技办公楼临时用电用水施工方案施工单位:建设单位:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
35g0p9nzzf10e609m87w9sc9l3ppnv019zq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享