序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 坍塌、触6.1.2脚电、物体手架构件 打击、高处坠落 45 2 (1)钢管应采用φ48mm、厚3.5mm的Q235-A级钢,必须有产品质量合格证、钢管材质检验报告、表面平直光滑,无裂纹、分层、压划痕和硬弯、端面平整、做防锈处理。使用旧钢管还必须锈蚀深度≤0.5mm。每根钢管的最大质量不应大于25kg。不同规格的钢管严禁混用。 (2)脚手架扣件均采用锻造构件,扣件夹紧时开口最小距离小于5mm。直角扣件必须无裂纹、气孔;旋转扣件必须转动灵活,旋转面间距小于1mm。扣件的螺杆拧紧扭力矩达到65N?m时不得发生破坏,使用时扭力矩应在40?65N?m之间。 (1)作业人员应对搭设用材料进行检查和验收,不合格构配件不能使用,合格构配件按品种、规格、使用顺序堆放整齐。 (2)作业人员进入现场安全防护用品应佩戴齐全,必须戴好安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋,扳手要有防坠绳,高处作业应使用工具袋和传递绳。 (1)脚手架基础必须夯实硬化,基础横向向外要有排水坡度,并做到坚实平整、排水畅通,垫板不晃动、不沉降,立杆不悬空。 (2)垫板材质为木质或槽钢,长度不少于两跨,木质垫板厚度不小于50mm。搬运垫板时两人一组不得扔摔,铺设垫板要保证垫板和地面接触坚实,位置必须准确。 (3)当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不得开挖,否则必须采取加固措施。 (1)脚手架必须设置纵横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离基础上表面小于等于200mm处的立杆内侧。 (3)横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础在不同高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 (1)立杆底端必须设有垫板,底层步距不得大于2m。整个架体从立杆根部引设两处(对角)防雷接地。竖第一步架立杆,须有一人负责校正立杆垂直度,偏差不大于L/200(L为立杆长)。 (2)立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于lm,应采用不小于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm ;其余各层必须采用对接扣件连接。 (3)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,应相互错开。 (4)立杆顶端应高出女儿墙上表面1m,高出屋顶檐口1.5m。 (5)立杆的横距采用1.05m,纵距一般最大不超过2m。 高处坠6.2.1搭落、物体设前准备 打击 坍塌、触6.2.2铺电、物体垫板安装 打击、高处坠落 钢管脚手6.2 架搭设 6.2.3纵横向扫地杆安装 27 2 27 2 物体打击 27 2 高处坠6.2.4竖落、物体立杆安装 打击、触电 27 2

16

序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不得小于3跨。 (2)第一步步距不得大于2m,第二步起每步步距应为1.8m。 (3)当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应用直角扣件固定在横向水平杆上。水平面内外侧两根纵向水平杆之间等间距加设两根钢管填芯,间距不宜大于300mm。 (4)当墙壁有窗口、穿墙套管板等孔洞处时,应在该处架体内侧上下两根纵向水平杆之间加设防护栏杆。 (5)当内侧纵向水平杆离墙壁大于250mm时,必须加纵向水平防护杆或加设木脚手板防护。 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。 (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 (3)脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不得大于100mm。 (4)当使用竹笆脚手板时,脚手架的横向水平杆两端,采用直角扣件固定在立杆上。 (5)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 (1)在搭设两步后操作人员要先搭设好上层的大横杆作为挂安全带的固定点,高处作业必须系好安全带。 (2)搭设人员作业要注意相互配合,下方人员向上递杆件时,要等到上方人员接稳后方可松手。 (3)在对接立杆时,下端人员先用对接扣件及时将立杆底端固定好后,再用直角扣件将立杆和大横杆固定。 (4)当脚手架搭设到三步以上时要设置抛撑,抛撑下端要设置50mm垫板,且用木楔将底座和垫板挤实。 (5)当脚手架搭设高度大于4m时要和主体设刚性连接。 (6)当脚手架搭设到四至五步架高时设置剪刀撑,且下部也要垫实不得悬空。 (1)架体高度大于4m时,应用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 (2)连墙件在建筑物侧一般设置在梁柱或楼板等具有较好抗拉水平力作用的结构部位;在脚手架侧应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。 (3)连墙件布置最大间距不得超过3步3跨,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 (4)连墙件与脚手架不能水平连接时,与脚手架连接的一端应下斜连接。 (5)连墙件应优先采用菱形布置,也可采用矩形布置,设置时应从底层第一步纵向水平杆处开始。 (1)必须在脚手架外侧立面纵向的两端各设置一道由底至顶连续的剪刀撑;两剪刀撑内边之间距离应小于等于15m。 (2)每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜为45?60度之间。 (3)剪刀撑杆的接长采用搭接,搭接长度不得小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。 (4)剪刀撑的斜杆除两端用扣件与脚手架的立杆或纵向水平杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点,剪刀撑斜杆与架体固定的旋转扣件的中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 6.2.5纵向水平杆安装 高处坠落 27 2 6.2.6横向水平杆安装 高处坠落 27 2 6.2.7搭上层脚手架安装 高处坠落、坍塌 63 2 6.2.8连高处坠墙件安装 落、坍塌 27 2 6.2.9剪高处坠刀撑安装 落、坍塌 27 2

17

序号 工序 作业内容及部位 6.2.10脚手板安装 危险可能产生的后果 高处坠落、物体打击、坍塌 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1)第一层、顶层、作业层脚手板必须铺满、铺稳。 (2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 (1)斜道应附着外墙脚手架或建筑物搭设。 (2)高度大于6m的脚手架不得采用一字型斜道,应采用之字型斜道或非连续一字型斜道,人行斜道坡度宜采用1比3;运料斜道坡度宜采用1比6。 (3)斜道拐弯处设置的平台,其宽度不小于斜道宽度(人行斜道大于等于1m为宜,运料斜道大于等于1.5m为宜)。 (4)斜道上按每隔250~300mm设置一根厚度为20~30mm的防滑木条(人行斜道亦可采用阶梯式布设)。 (5)斜道两侧及平台外围栏杆高度应为1.05~1.2m。 (1)安全通道顶部挑空的一根立杆两侧应设斜杆支撑,斜杆与地面的倾角宜为45?60度之间,外墙架体部分通道内侧面宜设横向斜撑。 (2)安全通道宽度宜为3m,进深长度宜为4m(小型建筑物可适当简化)。 (3)安全通道顶棚平面的钢管做到设置两层(十字布设)、间距600mm,钢管上竹笆或木工板铺设,上层四周应设置900mm高围栏、竹笆或木工板围档;设有针对性的安全标志牌等。 (1)第二步起,作业层外侧上下两根纵向水平杆之间等距离加设两根纵向水平防护栏杆。 (2)整个架体从第二步架起采用1.8*6m密目式安全立网在立杆内侧全封闭防护或安装不小于180mm高度的挡脚板;并在第二步上纵向水平杆处悬挂安全标志牌。 (3)坡屋面建筑物顶层架外侧密目网内侧增设防护挡板。 (4)人行、材料运输斜道两边及平台外边防护栏杆下600mm处应增设一道防护栏杆且用密目式安全立网在立杆内侧全封闭或安装180mm高度的挡脚板。 (5)操作层下必须支设防护严密的平网。 (6)脚手架外张挂密目式安全立网,固定在外立杆的里侧。 (4)安全网随脚手架搭设而张挂,用不小于18号铁丝绑扎。 (7)严禁擅自拆除或任意开口,如有损坏应及时更换。 (8)搭设完的脚手架应经技术负责人及安全员验收合格,并挂牌后方可投入使用。 27 2 6.2.11人行、材料运输斜道安装 高处坠落、物体打击、坍塌 27 2 6.2.12安全通道安装 高处坠落、物体打击、坍塌 27 2 6.2.13临边防护安装 高处坠落、物体打击 27 2

18

作业内序号 工序 容及部位 6.2.14搭设高度没有超过24米的落地钢管脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、悬挂脚手架、吊篮脚手架、卸料平台 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 坍塌、高处坠落、物体打击 90 3 (1)编制专项施工方案。 (2)严格按批准的施工方案执行。 (3)跨越架的施工搭设和拆除由有资质的专业队伍施工。 (4)安装完毕后经检查验收合格后方准使用。 6.3.1模板支撑脚手架 高处坠落、物体打击、坍塌 63 2 (1)必须按设计计算书和施工方案搭设。 (2)脚手架基础必须平整坚实并做好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 (3)每根支架立杆底部应布设底座或垫板。 (4)支架立杆2m高度的垂直偏差应控制在15mm。 (5)当梁模板支架立杆采用单根时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。 (6)设置的纵横向扫地杆、立杆,应符合相关规定。 (7)满堂模板支撑脚手架四边与中间每隔四排支架立杆设一道纵横向剪刀撑,由底到顶连续布设。 (8)高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始设置剪刀撑。 (1)脚手架基础必须平整坚实并做好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实硬化。 (2)封圈型脚手架的布设应符合相关规定。 (3)脚手架必须布设供人员上下的垂直爬梯。 (1)应使用标准化落地门式钢管脚手架。内装饰若采用钢管搭设可利用模板支撑脚手架或重新搭设但应符合相关规定。 (2)围墙脚手架基础必须平整坚实并做好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 (3)内装饰脚手架,架脚应有防滑的防护设施。 (4)门架内外侧设置交叉支撑并与门架立杆上的锁销锁牢。 (5)上下榀门架的组装必须设置连接棒和锁臂。 (6)在脚手架的操作层上必须连续满铺与门架配套的挂钩式钢脚手板。 (7)当操作层高度大于等于2m时,应布设防护栏杆。 其它专用6.3 脚手架 6.3.2防火墙脚手架 高处坠落、物体打击、坍塌 42 2 6.3.3围墙及内装饰脚手架搭设 高处坠落、物体打击、坍塌 63 2

19

序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1) 脚手架使用前,对下列项目进行检查验收并定期检查维护,验收合格后挂牌方可使用。 (2)检查杆件的设置和连接,连墙件、安全通道等的构设是否符合要求。 (3)地基是不积水,底板不松动,立杆不悬浮。 (4)扣件螺栓是否松动。 (5)安全防护设施是否符合要求。 (6)同一脚手架门架与配件是否配套。 (7)脚手架搭设的技术要求是否在允许偏差范围内。 (8)对脚手架每月至少维护一次;恶劣天气后,应对脚手架进行全面维护。 (1)脚手架拆除前,应对脚手架作全面检查,清除剩余材料、工器具及杂物。 (2)地面应设安全围栏和安全标志牌,并派专人监护,严禁非施工人员入内。拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关扣件时应先通知对方,以防坠落。 (3)拆除脚手架时,必须设置安全围栏确定警戒区域、挂好警示标志并指定监护人加强警戒,应按规定自上而下顺序(后装先拆,先装后拆),先拆横杆,后拆立杆,逐步往下拆除;不得上下同时拆除;严禁将脚手架整体推倒;架材有专人传递,不得抛扔。 脚手架的6.4 验收与维护 脚手架的验收与维护 高处坠落、物体打击、坍塌、 触电 21 2 脚手6.5 架拆除 脚手架拆除作业 高处坠落、物体打击、 坍塌、 其他伤害 126 3

20

牛道口35kV变电站工程施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册 - 图文 