作业内序号 工序 容及部位 3.3.2电缆沟垫层施工 危险可能产生的后果 其他伤害 固有风险评定D1 18 固有风险级别 1 预控措施 垫层施工时,电缆沟槽内和槽上人员应相互配合,严禁混凝土直接倾倒。 3.3.3钢筋加工及绑扎 物体打击、触电、火灾 27 2 (1)钢筋加工区的加工场地应平整、工作台稳固,钢筋、半成品按规格、品种堆放有序。 (2)工作台的上铁屑应及时清理,钢筋加工机械的接地良好,操作人员及时清理加工废弃料,保证电焊机、切割机等周围无易燃物。 (3)钢筋搬运过程中,搬运人员应动作一致,与电气设施和设备保持安全距离,严防碰撞。 (4)在运行变电站中,作业人员应严防钢筋与任何带电体接触。 (5)钢筋绑扎时应注意四周保护层厚度均匀,摆放高度正确。 (6)钢筋绑扎过程中,绑扎人员应注意配合,相互间保持一定工作距离。 (7)钢筋夜间绑扎时,场区应有足够的照明,并安排专人监护,在工作结束时,监护人应清点人数。 (1)模板应在距沟槽边1m外的平坦地面处整齐堆放。 (2)模板运输宜用平板推车。在向沟内搬运时,上下人员应配合一致,防止模板倾倒产生砸伤事故。(3)模板按沟底板上的弹线组装,支完一段距离后(不宜超过20m),即应对模板进行加固。 (4)模板加固过程中,支点加固牢固、可靠,所用的木方无裂痕、腐朽,所有钉头均砸平,防止人员刮伤。 (5)拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点。 (6)拆下的模板应整齐堆放,及时运走,拆下的木方应及时清理,拔除钉子等,堆放整齐,防止人员绊倒及刮伤。 (1)上料平台应选择地表平坦、坚实处,不宜距沟槽太近,且上料平台不应堆积过多混凝土。 (2)下料及振捣施工人员严禁站在沟壁模板和支撑条上。 (3)振捣施工作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,不得将开启的振捣器放在模板或支撑上。 (4)振捣作业结束语时应马上切断电源。 3.3.4模板安装及拆除 其他伤害 27 2 3.3.5浇混凝土浇筑 触电、其他伤害 27 2 4.站区道路及围墙工程 现场作业4.1 准备及布置 触电、机现场作业械伤害、前准备及物体打资源配置 击 18 1 (1)编制站区道路施工作业指导书。对作业人员进行安全交底,并要求接受交底人员签字。 (2)在施工作业前,作业人员应配备齐全安全防护用品,着装整齐进入施工现场,酒后严禁进入现场。 (3)在施工作业前,作业人员应将施工工器具准备齐全,并确保其状态良好。 (4)现场作业前应将作业区域用栏杆、分隔网进行隔离,并设置明显标志,严禁非作业人员及车辆进入现场。 11 序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 4.2.1土方开挖 站区三通一4.2 平、站区道路工程 触电、坍塌、机械伤害 27 2 (1)开挖前应了解水文地质和地下设施情况,制定施工方案及安全技术措施。 (2)挖掘区域内如发现不能辨认的物品、地下埋设物、古物等,严禁擅自敲拆,必须报告上级进行处理后方可继续施工。 (3)在有电缆、管道等地下设施的地方进行开挖时,应有相应的安全措施并派专人监护;严禁用冲击工具或机械挖掘。 (4)挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净,并按有关规定确定堆土的距离及高度。 (5)在电杆或地下构筑物附近挖土时,其周围必须加固。在靠近建筑物处开挖时,应采取相应的防坍措施。 (6)施工中(特别是雨后、解冻期及机械挖土时)应经常检查土方边坡及支撑,如发现边坡有开裂、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆时,应立即采取措施,处理完毕后方可进行工作。 4.2.2路基填压施工 机械伤害 27 2 (1)机械填压作业时,机械操作人员应持证上岗,作业过程设专人指挥。 (2)压路机或振动式压路机作业时,操作人员应缓速慢行。变换前进后退方向时,应待滚轮停止后进行。 (3)两台以上压路机同时作业时,操作人员应将各台压路机的前后间距保持在4m以上。 (4)振动式压路机在非作业行走时严禁振动。 (5)施工机械在停放时应选择平坦坚实的地方,并将制动器制动住。不得在坡道或土路边缘停车。 (6)蛙式打夯机手柄上应包以绝缘材料,并装设便于操作的开关。操作时应戴绝缘手套。打夯机必须使用绝缘良好的橡胶绝缘软线,作业中严禁夯击电源线。 (7)在坡地或松土层上打夯时,严禁背着牵引。 (8)操作时,打夯机前方不得站人。几台同时工作时,各机之间应保持一定的距离,平行不得小于5m,前后不得小于10m。 (9)打夯机暂停工作时,应切断电源。电气系统及电动机发生故障时,应由专职电工处理。

12

序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 4.2.3路面施工 触电、机械伤害 27 2 (1)使用振动器的电源线应采用绝缘良好的软橡胶电缆,开关及插头应完整、绝缘良好。严禁直接将电源线插入插座。使用振动器的操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。(2)作业人员在搬动振动器或暂停作业时应将电源切断,严禁将开启的振动器放在模板或尚未凝固的混凝土上。(3)混凝土浇筑作业时设专人进行现场指挥并设专职安全员监护,严禁各工序作业人员随意走动或自行作业。(4)采用切割机进行切缝时操作人员应持证上岗,作业前应检查电源、水源及机组试运转情况是否良好,切割机刀片与机身是否完好。(5)开始作业时先调整刀片的进刀深度,切割时随时调整刀片切割方向。停止切缝时,先关闭开关,将刀片提升到混凝土板面以上,停止运转。作业完成后及时切断电源再移动切割机。(6)每道缝处理完成后及时清理现场,确保路面整洁,不造成对路面的污染和损坏。 (1)墙体砌筑应搭设脚手架,严禁作业人员站在墙身上进行勾缝、检查大角垂直度及清扫墙面等作业或在墙身上行走。 2(2)砌砖时搭设的脚手架上堆放的砖、砂浆等距墙身不得小于50cm,荷载不得大于270kg/m。砖侧放时不得超过三层。 (3)作业人员在高处作业前,应准备好使用的工具,严禁在高处砍砖,必须使用七分头、半砖时,应在下面用切割机进行切割后运输到使用部位。 (4)作业人员在操作完成或下班时应将脚手板上及墙上的碎砖、砂浆清扫干净后再离开,做到工完料净场地清。 (1)编制施工作业指导书。对作业人员进行安全交底,并要求接受交底人员签字。 (2)在施工作业前,作业人员应配备齐全安全防护用品,着装整齐进入施工现场,酒后严禁进入现场。 (3)在施工作业前,作业人员应将施工工器具准备齐全,并确保其状态良好。 (4)现场作业前应将作业区域用栏杆、分隔网进行隔离,并设置明显标志,严禁非作业人员及车辆进入现场。 4.3 围墙4.3.2墙工程 体砌筑 物体打击、高处坠落、其他伤害 27 2 5.消防工程 现场作业5.1 准备及布置 触电、机现场作业械伤害、前准备及物体打资源配置 击 18 1

13

序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1)人工挖土方应根据消防管道设计深度和土质情况采取放坡。 (2)深度超过2m的消防沟道,应视情况采取防护措施。 (3)土质松动的位置和靠近建筑物附近挖沟时,要设置挡土板,并设专人监护,防止土方倒塌。 (4)支撑的木方材料应具有满足支撑力的截面积。 (5)对进入出现边坡开裂、疏松和支撑松动的地方,应立即采取措施,严禁施工人员进人。 (6)施工人员不得在支撑和沟坡脚下休息。 (7)不得使用冲击振动较大的工具施工。 (8)围栏距沟道不得少于0.8m,夜间设红色警示灯,夜间施工应保证足够的照明,并设专人监护。 (9)沟道中出现地下水时,要进行排水作业,排水可采用潜水泵抽水。 (10)电工应跟班作业。 (11)抽水之前检查潜水泵绝缘是否良好,应测试电气绝缘,引出排水管应远离沟道,潜水泵电源应独立控制并装设漏电保护器,检查无误后方可排水。 (12)排水期间施工人员严禁在坑内作业,排水人员应穿绝缘靴。 (13)挖管道土方时,残土应堆放距坑边1m以上,高度不超过1.5m,且为管道敷设留出一定的作业距离。 (14)挖土方时两人间距以不碰撞为准,施工人员的施工作业工具应完整牢固,防止发生碰撞和器具脱落伤人。 (1)管材到货后堆放合理,有防止滚动措施。 (2)使用切割机械应检查设备可靠性,应设独立电源箱和漏电保护器,设备电源线应无破损。 (3)打磨坡口时使用的砂轮机应绝缘良好,施工人员应戴防护镜,穿绝缘鞋,开关应设在附近。 (4)人工调整管道时应在管道下方塞填木方,防止管材滚动伤人。 (5)在潮湿场地焊接时,作业人员应做好绝缘措施。 (6)用刨锤去焊渣时,施工人员应佩戴防护镜,防止焊渣崩眼。 (1)地面以上管道宜采用法兰连接,连接时作业人员动作要协调,手不得放在法兰接合处。 (2)托架支架作业时应搭设安全可靠的脚手架。 (3)在高处安装喷头和管道时要系好安全带,下面设专人监护。 (4)上下递送材料时应采用手(传递)绳,严禁上下抛物递送材料。 (5)管道应按设计做好地网连接。 (1)水压试验的管道应做好接地。 (2)试压过程中应有专人监护,不得带压修理,施工人员不得面对出水口,无关人员不得进入试验区域。 5.2.1管道的土方开挖 消防管道管网施工 坍塌、触电 54 2 5.2 5.2.2管道的下料、敷设与焊接 机械伤害、触电 27 2 5.2.3管高处坠道连接和落、物体支架安装 打击 5.2.4管物体打道系统的击 水压试验 27 2 9 1

14

序号 工序 作业内容及部位 危险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1)施工现场应清理无杂物、道路平坦。 (2)安装施工应由专人指挥,搬运和移动设备之前,应对搬运用的钢丝绳进行选择和检查。 (3)消防设备在人力搬运过程中,注意抬扛的承重范围,不可超限使用抬扛和绳索,搬运中无关人员不得停留和通过。 (4)设备就位时作业人员应防止挤手和砸脚。 (5)在室内顶棚安装火灾报警器探头时,宜使用人字梯。 (6)安装探头和接线中应使用工具袋,严禁上下抛物。 (7)安装完毕后清理现场,做到场清料净。 (1)施工时应按设计位置安装固定牢固。 (2)施工中要保证设备完好,轻抬轻放。 (1)变压器器身和油枕上热敏电缆敷设时,作业人员应系好安全带,并设专人监护。 (2)施工后应清点工器具,防止工具及材料遗落在变压器上,做到场清料净。 (1)扩建变电站设备安装调试应填写安全工作票,并有专人监护。 (2)调试人员在调试中对变电站运行设备应明晰,施工人员不得触碰运行设备。 (1)通电之前应检查下列工作: a)通道出口畅通,照明、通信条件完善。 b)各种设备标识清楚,带电的控制设备应挂警示标牌。 c)操作程序符合设计要求。 d)电源可靠,有保护措施和备用电源。电气设备绝缘和接地良好、电气开关均处于断开位置,并有明显的电源指示,电机正反转标识明晰,相序正确。 e)水源已达到设计标准,管道气体排空。在变压器处和消火栓处应安排专人值守。 f)电源处有专人值守,并应设置通信联络工具,明确就地紧急操作措施。 (2)参加调试人员应明确带电设备状况,与带电设备保持一定的安全距离。 (3)操作控制设备的调试人员应着工作装和绝缘鞋。设备功能标识应醒目。 消防设备和控5.3 制设备安装 5.3.1消防设备安装 高处坠落、物体打击 27 2 5.3.2消防控制设备的安装 5.3.3热敏电缆敷设 5.4.1火灾报警系统单体调试 其他伤害 高处坠落、其他伤害 触电、其他伤害 27 2 27 2 45 2 报警与消防水5.4 系统联合5.4.2消触电、其调试 防系统的他伤害 联合调试 45 2 6.钢管脚手架搭设 高处坠现场6.1.1现落、物体6.1 准备场作业准打击、触工作 备及布置 电 (1)编制脚手架搭拆施工方案须经技术负责人批准,监理审核确认。 (2)工程技术负责人向作业人员进行书面安全技术交底并履行签字手续。 (3)清理搭设现场范围内障碍物,平整、夯实基土,同时保证排水畅通,不积水。 (4)搭设负责人、架子工等作业人员必须持证上岗。 18 1

15

牛道口35kV变电站工程施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册 - 图文 

作业内序号工序容及部位3.3.2电缆沟垫层施工危险可能产生的后果其他伤害固有风险评定D118固有风险级别1预控措施垫层施工时,电缆沟槽内和槽上人员应相互配合,严禁混凝土直接倾倒。3.3.3钢筋加工及绑扎物体打击、触电、火灾272(1)钢筋加工区的加工场地应平整、工作台稳固,钢筋、半成品按规格、品种堆放有序。(2)工作台的上铁屑应及时清理,钢筋加工机械的接地