附件2

单元式空气调节机能源效率检测报告

报告编号:

检测单位(盖章):

主 检: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期:

产品名称: 规格型号: 生产者/商标: 委托单位: 制造单位:

— 126 —

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。未经委托单位书面同意,不得复制本报告的任何部分。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效,报告应当加盖骑缝章。 4. 报告涂改无效。

5. 若对检测报告持有异议,应当于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予处理。 6. 委托检测仅对来样负责。

7. 检测和判定依据为单元式空气调节机能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检测单位名称: 检测单位地址: 联 系 人: 联 系 电 话: 传 真: 邮 箱:

— 127 —

检 测 报 告

编号: 共 页 第 页

规格型号 样品名称 抽(送)样单序号 抽(送)样地点 抽(送)样日期 到样日期 检测完成日期 检测和判定 依据 风冷式:制冷量、制冷消耗功率、制冷季节耗电量、制冷季节能效比(单冷型适用)、制热量(热泵型适用)、制热消耗功率(热泵型适用)、制热季节耗电量(热泵型适用)、制热季节能效比(热泵型适用)、全年性能系数(热泵型适用)、电辅热控制功能(带电辅助加热控制功能的产品适用) 水冷式:制冷量、制冷消耗功率、制冷综合部分负荷性能系数、电辅热控制功能(带电辅助加热控制功能的产品适用) 计算机和数据处理机房用:制冷量、制冷消耗功率、全年能效比 通信基站用:制冷量、制冷消耗功率、制冷能效比 恒温恒湿型:制冷量、制冷消耗功率、全年能效比、电辅热控制功能 对XXXX生产的规格型号为XXXX的XXXX类型单元式空气调节机按照GB 19576的相关要求进行检测,所检项检测结论 目均合格,其能效等级为X级。 (以下空白) (检测报告专用章) 年 月 日 商 标 样品等级 样品数量 样品基数 原编号或 生产日期 检测项目 — 128 —

编号: 共 页 第 页

?风冷式(?单冷型?热泵型) ?水冷式?计算机和数据处理机房用机器类型 ?通讯基站用?恒温恒湿型 调节特性 ?定容型 ?非定容型 机房空调形式 电源类型 控制系统 ?风冷式?水冷式?乙二醇经济冷却式?风冷双冷源式?水冷双冷源式 ?单相 ?三相 ?单片机 ?可编程(PLC)控制 ?其它 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?有 ?无 ?是 ?否 整体或室内机 外形尺寸(宽×深×高) (mm×mm×mm) 制冷剂/灌注量(g) 其它说明: — 129 —

样品描述及说明节流原件类型 风扇电机类型 机械温控器 电子控制线路 不可拆线插头的电源线 单独的控制面板 线控器 遥控器 辅助电加热器 油分离器 储液器 是否充注制冷剂 室外机

编号: 共 页 第 页

附样品铭牌、外观和核心零部件(压缩机)照片,照片要求清晰可见。 样品描述及说明 — 130 —