目录
1矿井瓦斯煤尘危害程度分析和事故类型错误!未指定书签。 1.1事故类型 ................. 错误!未指定书签。 1.2危害程度分析 ............. 错误!未指定书签。 2应急处置基本原则 ............ 错误!未指定书签。 2.1统一指挥原则 ............. 错误!未指定书签。 2.2自救互救原则 ............. 错误!未指定书签。 2.3安全抢救原则 ............. 错误!未指定书签。 2.4通讯畅通原则 ............. 错误!未指定书签。 3组织机构及职责 .............. 错误!未指定书签。 4预防与预警 .................. 错误!未指定书签。 4.1瓦斯监测监控 ............. 错误!未指定书签。 4.2瓦斯燃烧爆炸防范措施 ..... 错误!未指定书签。 4.3煤尘监测监控 ............. 错误!未指定书签。 4.4煤尘爆炸防范措施 ......... 错误!未指定书签。 4.5预警行动 ................. 错误!未指定书签。 5信息报告程序 ................ 错误!未指定书签。 6应急处置 .................... 错误!未指定书签。 6.1事故的响应分级 ........... 错误!未指定书签。
6.2响应程序 ................. 错误!未指定书签。 6.3处置措施 ................. 错误!未指定书签。 6.4瓦斯煤尘爆炸事故现场抢险注意事项错误!未指定书签。
7应急物资与装备保障 .......... 错误!未指定书签。
矿井瓦斯煤尘爆炸事故应急救援专项预案
1矿井瓦斯煤尘危害程度分析和事故类型
1.1事故类型
瓦斯、煤尘燃烧、爆炸 1.2危害程度分析 1.2.1瓦斯
根据山西省煤炭工业厅晋煤瓦发〔2010〕1104号文“关于山西吕梁中阳西合煤业有限公司矿井瓦斯涌出量预测的批复”,预测西合煤矿在开采4、5号煤层时,矿井最大相对瓦斯涌出量为26.57m/t,最大绝对瓦斯涌出量为50.32m/min,预测结论为高瓦斯矿井。
因此,生产过程中假如通风设施使用不好造成微风或无风作业,采掘工作面透老峒或采空区,启封密闭排放气体、无计划停电停风等,都有可能造成瓦斯积聚。加之现场管理混乱监测监控不到位、电器失爆、不按规程要求放炮等,将可能导致瓦斯爆炸事故的发生。
1.2.2煤尘
3
3
山西省煤炭工业局综合综合测试中心对西合煤业有限公司进行了煤尘爆炸性试验,试验结果,井田4、5、9、10号煤层均具有煤尘爆炸性。如果管理不善,防尘措施落实不好有发生煤尘爆炸的可能性。 2应急处置基本原则
2.1统一指挥原则
抢险救灾工作必须在指挥部的统一领导和现场抢险指挥部的具体指挥下开展。
2.2自救互救原则
事故发生初期,现场人员应按照《矿井灾害预防及处理计划》积极组织抢险,并迅速组织遇险人员撤离,防止事故扩大。
2.3安全抢救原则
在事故抢救过程中,应采取措施,确保救护人员的安全,受困人员和应急救援人员的安全优先;严防抢救过程中发生事故,防止事故扩大优先。
2.4通讯畅通原则
现场应设专线指挥电话,并保持畅通。 3组织机构及职责
执行矿综合预案相关内容。 4预防与预警
4.1瓦斯监测监控
4.1.1矿井必须建立完善的瓦斯检查制度,所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备设置地点、有人作业的地点都纳入检查范围,建立瓦斯个体巡回检测和连续检测的双重监测系统。
4.1.2瓦斯检查工严格按瓦斯巡回检查图表进行检查,发现采掘工作面及其它地点发生瓦斯积聚或超限必须及时报告矿调度室,并撤出现场一切人员,采取措施处理。
4.1.3加强揭露断层、煤层的瓦斯管理,对高冒区、密闭前重点检查。
4.1.4严格执行“一炮三检”制度和“三人联锁”放炮制度。 4.1.5矿长、矿技术负责人、区队长、工程技术人员、爆破工、班长、流动电钳工等有关人员下井必须佩带便携式甲烷检测报警仪。
4.1.6在采掘工作面及与其相互连接的上、下顺槽中设置瓦斯超限报警仪,监测风流中的瓦斯含量,并将信息及时传送到地面控制室。
4.2瓦斯燃烧爆炸防范措施
4.2.1矿井通风系统稳定,严格掌握风量分配,加强通风管理,合理分配风量,作业地点的风量、风速、温度满足《煤矿安全规程》要求,改变采区通风系统时必须编制专项措施。
4.2.2采掘工作面采取独立通风,确需串联通风时,必须符合《煤矿安全规程》规定,安装瓦斯自动检测报警断电装置。
4.2.3由于大巷及采区巷道布置在煤层中,为减少煤层风化及减少瓦斯涌出,主要巷道采用锚网喷支护,用喷射混凝土封闭巷道周围。
4.2.4杜绝无计划停电、停风现象,防止瓦斯积聚。临时停工地点不得停风,临时停风地点停电撤人,设置栅栏、揭示警标,禁止人员进入并派专人在新鲜风流中看守。恢复通风时必须检查瓦斯,并严格按《煤矿安全规程》有关规定执行。
4.2.5掘进工作面做到“三专”、“风电、瓦斯电”闭锁,双风机、双电源连续供电方式,严防风筒漏风。临时停工地点不得停风,由于特殊原因停风,恢复通风时,必须制定排除瓦斯和送电的安全措施。“双风机,双电源”要齐全可靠,
4.2.6依据采掘工作面位置的变化,及时调整通风系统,对井下各种通风构筑物要及时建筑和安装,并经常维护,保持完好
4.2.7加强对采煤工作面回风隅角的瓦斯管理,加强局部通风管理,把长距离掘进工作面列为防治瓦斯重点管理区。
4.2.8采煤机在割煤前,要检查其周围瓦斯浓度,以免割顶、底和夹矸时产生火花发生事故。
4.2.9为防止瓦斯灾害事故扩大,回风立井井口设防爆门和安全出口,以防冲击波毁坏风机。
掌握矿井瓦斯的涌出、移动规律,及时预测预报,采取切实可行的防治措施。