好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医院消毒供应室验收标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

医院消毒供应室验收标准(试行)

1988 年 2 月 10 日,卫生部

消毒供应室是医院供应各种无菌器械、 敷料、用品的重要科室。 其工作质量直接影响医疗护理质量和病人安危。为加强消毒供应室 的科学管理,确保医疗安全,适应医院文明建设需要,特制定本标 准。

一、建筑要求

供应室的新建、扩建和改建,应以提高工作效率和保证工作质 量为前提。供应室应接近临床科室,可设在住院部和门诊部的中间 位置。周围环境应清洁、无污染源,应形成一个相对独立的区域, 便于组织内部工作流水线,避免外人干扰。为免除消毒灭菌器材的 污染,应分污染区、清洁区、无菌区,路线采取强制通过的方式, 不准逆行。高压蒸汽供应要充足、方便。通风采光要良好。墙壁及 天花板应无裂隙、 不落尘、 便于清洗和消毒。 地面光滑, 有排水道。 完备的供应室应有接收、洗涤、专用晾晒物品场所、敷料制作、消 毒、无菌贮存、发放和工作人员更衣室。有条件的医院应设热原监 测室、办公室及卫生间。

二、人员编制

供应室的人员编制, 应根据医院规模、 性质、任务等需要配备, 原则上应配备护士长(或组长) 、护士、卫生员和消毒员,其中 1/ 2 以上应具有护理专业技术职称,以中、青年为主。其他人员均需 培训后方可上岗。传染病患者不得从事供应室工作。

三、领导体制

供应室与临床各科和总务后勤部门有着密切联系,在医院占有 重要地位,应由院长领导和护理部或总护士长进行业务指导,或由 护理部直接领导,与临床各科协调合作。总务后勤等部门在设备、 安装、维修、物资供应等方面予以保证。

四、必备条件

1.要有常水(自来水) 、热水供应和净化(过滤)系统。 2.蒸馏水供应、过滤系统和贮存设备,必须备有蒸馏器。

3.各种冲洗工具:包括去污、除热原、除洗涤剂、洗涤池和贮 存洗涤物品设备等。

4.压力蒸汽灭菌器、气体灭菌器、耐酸缸等消毒灭菌设备及相 应的通风降温设备和净物存放密闭无菌柜等。

5.棉球机、切纱布机、干燥柜(箱) 、家用洗衣机、磨针设备 等敷料制作加工器具和各种珐琅盘、铝制盒、玻璃器械柜等贮放设 备和下收下送设备。 并尽可能地采用自动化洗涤、 加工制作等装备, 改善工作条件。

6.劳保用品:个人防护眼镜、防酸衣、胶鞋、胶手套等

五、管理要求

1.严格执行部颁《医院工作制度》 、《消毒管理办法》有关供应 室管理的规定。健全岗位责任制、物品洗涤、包装、灭菌、存放、 质量监测、 物资管理等制度。 当前要重点加强关于 “输液、 输血器、 注射器洗涤操作规程” (附件 1)“输液、输血器、注射器洗涤质量 检验标准”(附件 2)的贯彻执行。做好一次性注射器具的回收、消 毒工作。

2.根据医院的性质、任务和人员情况,一般应分设洗涤组、包 装组、敷料组、消毒组、发放组、器械组和质检组(或由药剂科代 检)。有条件的应将针头、注射器、输液管与其它各种器材、导管分 室处理。已消毒区和未消毒区必须严格分开。

3.供应室人员必须树立严肃认真的工作态度,严格无菌观念, 认真执行各项技术操作规程和质量检验标准,熟悉各种器械、备品 的性能、消毒方法和洗涤操作技术,做到供应物品的适用和绝对无 菌,确保医疗安全。

4.质量控制:由护士长或质量监督员负责对原材料的质量检查, 并对供应的无菌医疗用品进行定期定量质量监测。建立热原反应原 因追查制度,和热原反应发生情况月报制度。凡发生热原反应,必 须立即向所属药检部门报告,并送检有关输液、注射器具及药品。

附件 1:输液、输血器、注射器洗涤操作规程

输液、输血器(以下简称输液器)用后,立即用清水冲洗。头

皮针和用于穿刺的注射器及针头立即用可杀灭乙肝病毒的消毒液分 别浸泡(针筒、针头孔和头皮针管内不应有气体) ,然后送供应室洗 涤。供应室回收后应全部拆开,根据不同部分的特点,分别处理。 整个洗涤过程应包括去污、去热原、去洗涤剂、精洗四个环节。

1.玻璃部分洗涤方法: ( 1)用常水清洗,将残留物洗掉,用适 当洗涤剂洗刷至光亮再将洗涤剂冲净。 ( 2)将重铬酸钾硫酸洗液挂 满吊桶内壁,注射器放在洗液中浸过,莫斐氏滴管、针头接管泡入 洗液中,均放置 4 小时以上,或采用干热法去热原。 ( 3)用常水冲 净洗液。(4)用蒸馏水冲洗两次,再用新鲜(无热原)经过滤的蒸 馏水冲洗两次。

2.胶管及胶塞的清洁方法: ( 1)及时用常水冲洗残留的血块及 药液,然后用少量碱水揉搓,再用常水冲掉碱液和脱落物。 入4%(g/ml)HCl溶液中放置

( 2)浸

12小时,注意胶管中间不要

有气体。( 3)取出后用常水冲洗到中性。 ( 4)用蒸馏水冲洗 2—4 次, 再用新鲜过滤蒸馏水冲洗两次。

3.针头的清洁方法: ( 1 )拆下的针头用常水浸洗。 ( 2)可放入 超声机内,加清洗消毒剂,超声 30 分钟,或浸入 2— 3%碳酸钠或 碳酸氢钠溶液中煮沸 15 分钟。然后用针头机冲洗或用铜丝贯擦针孔, 用棉签卷擦针栓,将残留血块及药液除去。 ( 4)

用蒸馏水冲洗,再用新鲜过滤蒸馏水冲洗。

4.头皮针管的清洁方法: ( 1 )用常水冲洗将残留物洗净 注入可2) 杀灭乙肝病毒的消毒液浸泡。 (3)取出后注入 3— 5%过氧化 氢溶液放置 12 小时。( 4)用常水洗净。(5)用新鲜过滤蒸馏水冲洗 2—4 次。

( 3)用常水洗净。

5.包布应放在专用洗衣机中(或送洗衣房专锅)洗净、干燥。 其它包装用容器也应洗净。

6.组装灭菌:(1)装配室应与其它操作间隔开,在做好清洁卫 生后用紫外线消毒。 ( 2)将上述清洗干净的输液器组装后,再用新 鲜过滤蒸馏水冲洗内外一次。 ( 3)将输液器、注射器包裹或装盒, 并放上记有洗涤者、质量负责人、灭菌日期的卡片。

( 4)高压蒸汽

灭菌。(5)注意:从最后一次用新鲜过滤蒸馏水冲洗至灭菌开始, 不应超过 1— 2 小时。

7.灭菌后的输液器、注射器应放在专用柜中保存,在干燥条件 下储存日期以 1 周为宜。附件 2:输液、输血器、注射器洗涤质量 检验标准

本标准的输液、输血器(以下简称输液器)是指经医疗单位供 应室洗涤灭菌后, 供临床用于输液、 输血的开放式或密闭式输液器。 注射器是指经医疗单位供应室洗涤灭菌后,供临床用于注射或加药 的各种不同规格的玻璃注射器。为确保患者临床输液用药安全,洗 涤灭菌后的输液器、注射器经检查应符合本标准之规定。

开放式输液器包括吊桶及与它相连接的管道(胶管、莫斐氏滴 管、玻璃接管、三通接头、针头、头皮针管) 。

密闭式输液器包括胶管、莫斐氏滴管、玻璃接管、三通接头、 针头、头皮针管。注射器包括和它配套使用的针头。

输液器和注射器均应用合适的包布包裹或其它合适的容器盛装。 〔外观〕包布或容器应完整、清洁、干燥、无臭。包装外应有 洗涤者、