好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋混凝土多层框架结构设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浅谈钢筋混凝土多层框架结构设计

摘要:在工业与民用建筑钢筋混凝土框架结构设计过程中,时常会产生结构方案设计的优化及结构设计荷载取值的合理性、框架计算简图合理性及结构计算中几个重要设计参数的选取的合理性等问题,本文主要结合笔者多年来的工程设计实践经验,并针对性地提出切实有效的经验方法,供同仁参考。 关键词:结构设计:计算模式;参数选取 中图分类号:tu375文献标识码:a 文章编号:

abstract: in the industrial and civil building reinforced concrete frame structure design process, it often will produce the structure design of the optimization of the structure and design load determination rationality, frame diagram rationality and calculation structure calculation of several important the rationality of the selection of design parameters and so on, this paper mainly based on the author’s engineering design for years practical experience, and pointed proposed practical and effective method of experience for reference to colleagues.

key words: structure design: calculation mode; parameter selection

一、结构计算模式中几个问题 1.框架底层层高及计算简图的确定

对于无地下室的钢筋混凝土多层框架结构设计,合理地采用结构设计方案,可以有效地控制结构的最大层间位移角。对于多层框架底层层高的确定,根据规范gb50010-2010《混凝土结构设计规范》第6.2.20条的规定,即“框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度”。因此,在用pkpm软件计算时,对于一层结构层高设计人员往往取值为建筑设计的首层层高加上1.0~1.5米(基础顶面至室内地坪的高度)。这样对于多层框架特别是二~四层的框架结构,往往是在框架柱的轴压比满足规范要求时,首层结构的最大位移角不能够满足规范的最小要求。这时结构设计人员须增加框架柱截面的几何尺寸方能使首层的层间位移角小于1/550,即满足规范要求。这样从经济的角度和建筑物的使用角度上来看,都不够合理。如采用另一种结构设计方案,即在-0.05米标高处纵横方向合理地设置基础拉梁,这样就可减小自然层一层的计算层高,从而可在不增大框架柱截面的几何尺寸的同时,满足规范的层间位移角的要求。但是,在-0.050标高设置基础拉梁时,是否应将基础拉梁计入一个结构层在框架计算简图中,这是一个值得关注的问题。以2010年笔者设计的江苏天泉湖实业有限公司盱眙金陵商务区商业街的歌城舞厅项目为例,该建筑物为二层的钢筋混凝土框架结构,建筑场地为ii类,地震烈度为7度,建筑层高为4.2米,采用基础形式为独立柱基,基础埋置深度为2.0米,基础高度为0.6米,室内外高差为0.45米。根据gb50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.1-2条规定,框架抗震等级为三级。如果按2层框架房屋

计算:“首层层高取4.25m,即假定框架房屋嵌固在-0.05米处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算”。照此计算简图运算,就会出现2个问题:第1是按构造设计的拉梁无法平衡柱脚弯矩;第2是不符合gb500lo一2010《混凝土结构设计规范》第6.2.20条的规定,即“框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖项面的高度”。在实际工程设计中,为了能够达到设计与实践的高度吻合,这时可以将基础拉梁层按一层记取输入。因此,上述框架结构按3层进行整体分析计算,拉梁上荷载作用在拉梁层一并输入,框架计算简图的首层层高为h1=2.0—0.6—0.05=1.35m,第2层层高为4.25m,第3层层高为4.2m。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为l,并复算1次,同时,根据gb50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.2.3条规定,可以将框架柱底层柱脚弯矩设计值乘以增大系数1.3,框架柱剪力相应调整。按两计算结果的包络图进行框架结构底层柱的配筋。根据比对,该工程采用了设置基础拉梁并将其按一个结构层计算,减小了柱截面的几何尺寸,在满足了规范要求的同时,又满足了建筑使用及立面造型的要求。

2. 基础拉梁设计方案的确定

多层框架房屋基础拉梁的设计方案应视具体情况而定。一般来说,当基础埋置深度较大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要