好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全操作规程2009

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的讨论,必要时进行修改。

4.4.2保安部主管应组织保安员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。

4.4.3公司领导对受灾住户进行安慰及解决实际问题。

4.4.4主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人,总结灭火工作的经验及教训。

4.4.5机电维修部应对消防设备设施进行一次检查和清点,对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请。

5.0记录

《火警、火灾事故报告表》。

6.0相关支持文件

6.1《消防系统操作标准作业规程》。

6.2《灭火预案标准作业规程》。 消防泵房安全操作规程 一、操作规程

(1)目的确保操作之安全性,正确性。

(2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序

二、消防设备操作工作程序 A消防报警

a)系统自检:进行相关操作。 B消防泵

a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎\消火栓报警盒\报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵

a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

三、工作程序

、中控室设备维修保养工作程序

A中控室设备由中控室维修工负责维修保养。 B机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大

修计划。 C中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。 D消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。 E中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报管理处,限期解决。 F凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班中控室维修工进行维修。

、中控室消防设备检查保养 A火灾报警系统的检查保养

每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查: a)按自检键,让报警控制器进行自检。 b)然后按消声键,消去控制器的声音。 B月检查保养

a)完成日检保养全部内容; b)控制器主要工作电压测试;

c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;

d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确; e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;

f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常; g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;

h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。 C年检查保养

按《消防设备年保养记录表》执行。 D消防泵的维护保养 泵体:

a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;

b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;

c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。

d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 E阀门、管道及附件:

a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水; b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c)单向阀动作灵活,无漏水;

d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。 F电机:

a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩; b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。 G每半年进行一次定期保养检修,并记录于《消防水泵半年保养记录表》内。 消防设备操作规程 1.0 目的

确保操作的安全性、正确性。

2.0 适用范围

适用于辖区内消防设备、保安闭路电视系统的操作,可根据设备选型情况的不同自行编制操作规程,报设备部审批后执行。

3.0 职责

中控室值班员负责中控室消防设备的操作。

4.0 工作程序

4.1 消防报警

4.1.1 当火警发生时,报警主机报警。

4.1.2 控人员查看报警主机上显示火警部位,立即通知巡楼队员及时赶到报警现场。

4.1.3 当确认是火灾后,由其敲碎墙壁上的手动报警器玻璃报警。并用对讲机通知主控人员。

4.1.4 主控人员首先打开消防广播系统的电源,把背景广播切换到消防广播状态,并通过话筒或语言提示人员疏散。

4.1.5 拔动消防电梯的消防应急钥匙开关使其处于消防应急状态,将电梯迫降到首层供扑救人员使用。

4.1.6 保存打印记录,以供事后存档。

4.1.7 通过电话通知消防支队,请求救助。

4.2 消防泵

消防泵的控制状态,平时放置在“手动”,在遇火警时将消防栓箱的手动玻璃压破,向消防主控中心报警。

4.2.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看,并由巡楼人员通过对讲机汇报现场情况。

4.2.2 确认火灾后,主控人员远距离启动消防泵,即在远程启动柜上直接按下“绿色”的启动按钮。

4.3 喷淋泵

喷淋泵控制状态处于“手动”,遇火灾喷淋头被高温烧炸,消防水流出,管网内产生压差,主机报警。

4.3.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看,并由巡楼人员用对讲机汇报现场情况。

4.3.2 确认火灾后,主控人员远距离启动喷淋泵,即在消防远程启动柜上,直接按下“绿色”的启动按钮。

4.4 闭路电视

4.4.1 主控人员在主控台重点对各个监视器的监控内容进行人员监控。

4.4.2 对重点画面进行录相、存档。

4.4.3 当发现异常情况时,安排巡楼人员现场查看。

4.4.4 现场情况不易处理时,应向班长或总值班汇报。

4.4.5 摄像头24小时监控、录像,数据保存期为7天。

4.4.6 所有操作均应在值班记录上作详细的记录。

4.5 消防送风机

4.5.1 自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当起火时,在楼层打开送风口(也可直接在联动柜上按正压送风按钮,开启送风机),联动柜发出声光报警,同时送风风机启动送风。

4.5.2 手动启动:在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,

按启动钮即可“手动”启动送风机。

4.6 消防排烟

4.6.1 自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。

4.6.2 手动启动:打开联动柜直接按“启动”钮,排烟风机投入运行。 消防设备安全操作规程

一、本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。

二、首先观察各系统电源信号是否正常。 三、各系统的安全操作方法如下:

1、烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。

2、防火卷帘门系统:当群楼发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。

3、排烟系统:发生火灾时,值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时,通知人员就地打开该层的排烟阀,这是排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

4、加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。

5、消防栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得到该消火栓的报警按钮后,这是相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,或派人到泵房强行启动。

6、花洒系统:当某层发生火灾时,失火部位的花洒喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,花洒泵自动启动,相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到泵房强行启动。

7、紧急广播遥控设备操作说明

当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作:

(1)将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“ON”位置。 (2)按下“F1”键,“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。

(3)按下“STOP”后再按下“F2”键。当磁带机中放入有关消防疏散的磁带后,该带便将如何进行人员疏散的内容不断向预选定的区域播出。

(4)按“F3”键,此时,磁带机输出的有关人员疏散内容和消防指挥员现场指挥的信号并存同时播出。

(5)如认为磁带信号妨碍现场指挥,可按下“STOP”后按两下“F4”键,于是被选定的区域中只有现场指挥员的命令可播出,其它信号一概终止,使用完毕将第(1)项中各开关全部复位。

四、操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常。

消防安全操作规程2009

的讨论,必要时进行修改。4.4.2保安部主管应组织保安员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。4.4.3公司领导对受灾住户进行安慰及解决实际问题。4.4.4主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人,总结灭火工作的经验及教训。4.4.5机电维修部应对消防设备设施进行一次检查和清点,对
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
  • 正文标题

  • 上下篇章

  • 相关推荐

  • 精选图文

357y5204u903ypi6bth5