好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

55表9-6~8 阀门的强度和严密性试验要点及合格标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

阀门的强度和严密性试验

高、中压和有毒、剧毒及甲、乙类火灾危险物质的阀门均应逐个进行强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应用洁净的水进行。工作介质为轻质石油产品或温度大于120℃的石油蒸馏产品的阀门,应采用煤油进行试验。公称压力小于1.0Mpa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可以不单独进行水压强度和严密性试验。强度试验在系统试压时按管道系统的试验压力进行;严密性试验可用色印等方法对闸板密封面进行检查,接合面应连续。对焊阀门的严密性试验应单独进行,强度试验一般可在系统实验时进行。

㈠阀门的强度试验

阀门的强度试验应按下列规定进行:

① 公称压力小于或等于32Mpa的阀门,其试验压力为公称压力的1.5倍;

强度试验时间不少于5min,无渗漏为合格。

② 公称压力大于32Mpa的阀门,其试验压力按表9-6执行。

③ 试验时,应排尽阀体内的空气。加压时,压力应逐渐升至试验压力,不

能急剧升压。在规定的持续时间内,压力保持不变,无渗漏现象则为合格。压力持续时间具体规定按表9-7. ④

表9-6阀门强度试验压力

公称压力(Mpa) 试验压力(Mpa) 公称压力(Mpa) 试验压力(Mpa) 40 56 80 110 50 70 100 130 64 90 表9-7试验压力持续时间

阀件类型 截止阀、旋塞阀 升降式止回阀 闸阀、旋启式止回阀 公称通径(mm) ≤50 >50 <150 150~400 >400 持续时间(min) >1 >2 >2 >2 >4 △阀件进行水压强度试验时,应尽量将体腔内的空气排尽,再往体腔内灌水。试验止回阀时,压力应从进口一端引入,出口一端堵塞;试验闸阀、截止阀时,闸板或阀瓣应打开,压力从通路一端引入,另一端堵塞。试验带有旁通的阀件,旁通阀也应打开。

△试验直通旋塞阀,塞子应调整到全开位置,压力从通路的一端引入,另一端堵塞。对于三通旋塞阀,应把塞子轮流调整到全开的工作位置进行试验。

㈡阀门的严密性试验

除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,严密性试验一般应以公称压力进行;在能够去确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣封面不漏为合格、公称压力小于或等于2.5Mpa的水用铸铁、铸铜闸阀允许有不超过表9-8所列的渗漏量。

表9-8闸阀密封面允许的渗漏量

公称直径渗漏量公称直径(mm) (cm3/min) (mm) <40 0.05 350 50~80 0.10 400 100~150 0.20 500 200 0.30 600 250 0.50 700 300 1.50 800

渗漏量公称直径(cm3/min) (mm) 2.0 900 3.0 1000 5.00 1200 10 1400 15 ≥1600 20 渗漏量(cm3/min) 25 30 50 75 100 △试验闸阀时,应保持腔内压力和通路一端压力相等。试验方法是将闸板关闭,介质从通路一端引入,在另一端检查其严密性。在压力逐渐去除后,从通路另一端引入介质,重复进行上述实验。或者在体腔内保持压力,从通路两端进行检查,这样作一次实验就可以了。

△试验截止阀时,阀杆处于水平位置,压力 从一个通路引入,从另一端通路进行检查,然后将塞子旋转180°重复进行试验。三通旋塞在试验时,应将塞子轮流调到调整到关闭位置,从塞子关闭的一端通路进行检查。

△止回阀在试验时,压力从介质出口通路的一端引入,从另一端通路进行检查。

节流阀不作严密性试验。

△阀体和阀盖的连接部分及填料部分的严密性试验,应在关闭件开启、通路关闭的情况下进行。

55表9-6~8 阀门的强度和严密性试验要点及合格标准

阀门的强度和严密性试验高、中压和有毒、剧毒及甲、乙类火灾危险物质的阀门均应逐个进行强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应用洁净的水进行。工作介质为轻质石油产品或温度大于120℃的石油蒸馏产品的阀门,应采用煤油进行试验。公称压力小于1.0Mpa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可以不单独进行水压强度和严密性试验。强度试验在系统试压时按管
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
357p27nwm14yj374r8tx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享