2. 通过用滚动键(6)来查阅其它的内容。 3. 水平箭头表示该参数能被修改(如果该参数必须修改,咨询Atlas Copco)。
1.9.9 保养菜单
功能
查阅如图1.11显示的监测的元件的实际值和保养设定值,并复位保养信息。
1.9.9.1 步骤
从主屏幕开始(见第1.9.5章): - 按菜单键(F1) - 按键(6)直到维修显示在第二行 - 通过按选择键/Select (F2)来激活菜单
1.9.9.2 查阅维修信息 1. 显示屏将显示第一个监测元件和是否需要维修的信息。
Air filter service/空气过滤器维修
No service required/不需维修
↓
Menu/菜单 Select/选择 Reset/复位
F1 F2 F3
图1.23 维修屏幕,典型举例
垂直的箭头出现表示可滚动屏幕来检查其它监测元件的状态。 2. 在按Select/选择键 (F2)之后,将显示实际的测量值和需要更换的元件的相关设定值:
31
-0.022 bar Dp Air Filter/空气过滤器压降
Related service setting/相关的保养设定值
-0.050 bar ↓ Service/维修 Minimum/最小值
Back/返回 Reset/复位
F1 F2 F3
图 1.24 维修屏幕,典型举例
举例中显示空气过滤器的维修寿命还没有超过。 3. 如果垂直箭头出现在第三行,它可用于查阅维修设定值。
1655 hrs ↑ Running hours/运行小时
Related service setting/相关的维修设定值
8000 hrs Service/维修 Maximum/最小值
Back/返回 Reset/复位
F1 F2 F3
图 1.25 保养屏幕,典型举例
举例显示运行小时低于维修设定值。
1.9.9.3 查阅实际的测量值和维修设定值 1. 查阅相关的维修内容,参考上面的章节。 3. 按选择键。
8002 hrs Oil filter/空气过滤器
Related Service setting/相关的维修设定值
8000 hrs Service /维修 Maximum/最小值
***Back***/返回 Reset/复位
F1 F2 F3
图1.26 维修屏幕,典型举例
举例显示该元件需要更换。 3. 停止空压机,更换元件。 4. 通过按复位键复位维修信息。
警告
- 在开始任何保养或维修前,按停机按钮(9),等到空压机已停机,按紧急停机按钮(11),打开隔离开关(客户安装)并切断空压机的电源。
- 关闭空气出气阀并让空气系统泄压。
32
33
1.9.9.4 复位保养定时器
复位保养定时器: 1. 执行必要的保养行动。 2. 查阅保养菜单中的相关的元件(见第1.9.9.1章)。 3. 按复位键:定时器复位到0。
注意:每一个保养内容必须单独复位。
1.9.10 测验菜单
1.9.10.1 步骤 1. 从主屏幕开始(见第1.9.5章): - 按菜单键 (F1) - 按键(6)直到测验选项显示在第二行 - 通过按选择键(F2)来激活菜单 2. 屏幕显示显示屏测验选项,按选择键(F2)。
在测验中,电脑控制器将在显示屏上产生一系列的图案,它能让操作者来检查每一个象素是否仍然功能正常,同时指示灯点亮。
3. 按菜单键(5)来返回到子菜单。
1.9.11 修改设定值菜单
功能
修改许多可编制的参数: - 调节设定值,见第1.9.12章 - 保护设定值,见第1.9.13章 - 保养设定值,见第1.9.14章
1.9.12 修改调节设定值
功能
修改如图1.11所示的许多调节设定值。
34
1.9.12.1 步骤 1. 从主屏幕开始(见第1.9.5章): - 按菜单键(F1) - 按键(6)直到修改设定值菜单出现 - 通过按选择键(F2)来激活该菜单 2. 第一个内容(调节)出现,按选择键(F2),并用键(6)滚动到要修改的设定值。 3. 对每一个参数,修改的步骤和下面的例子相类似。
1.9.12.2 修改调节设定点 1. 参考第1.9.12.1章关于选择调节选项的内容。 2. 按选择键(F2),和图1.27类似的显示屏将出现。
7.0 bar Regulation setpoint/调节设定点 ↓
Menu/菜单 Change/改变
F1 F2 F3
图1.27 修改屏幕(调节设定点),典型举例 3. 在按 Change/改变键之后,参数的数值开始闪烁,功能键 F1 - F2 - F3 分别变成 Program/编制 – Limits/限
值 – Abort/退出。
4. 通过滚动键(6)来修改数值。 5. 按 Program/编制键来编制新的数值或用 Abort/退出键来取消修改操作(原先的数值将被保留)。
注意
电脑控制器将不接受超出限值的新的数值。
通过选择限值键可以检查需要修改的参数的限值。
1.9.12.3 修改卸载/加载压力
修改卸载压力 1. 按前面的章节描述,滚动到图1.27的屏幕。 2. 按键(6)向下滚动,下面的屏幕出现:
35