1-5/1-C承台计算书
1-5/1-C承台计算书
一、设计资料
1、承台信息
承台底标高:-6.60m 承台高:1500mm 承台x方向移心:0mm 承台y方向移心:0mm 2、桩截面信息 桩截面宽:1600mm 桩截面高:0mm 单桩承载力:4100.00kN 3、承台混凝土信息 承台混凝土等级:C30 4.桩位坐标:
桩位表
桩序号 1 2 3 4 5 6 5.柱信息: 柱信息表
序号 柱1 柱2 柱3 柱4 外接柱 截面宽 800 800 800 800 5627 截面高 800 800 800 800 6013 沿轴偏心 456 -2822 -507 492 18 偏轴偏心 2828 -542 -2826 -2821 -17 相对转角 138 48 138 138 0 桩X坐标 4163 1486 -1190 1190 -1486 -4163 桩Y坐标 1634 -1338 -4311 4311 1338 -1634 6.设计时执行的规范: 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008) 以下简称 桩基规范 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) 以下简称 混凝土规范
1
1-5/1-C承台计算书
二、计算结果
1、桩承载力验算 承台及覆土重: 采用公式: Qik=Fk + GkMx × yiMy × xi±± ny2x2?i?i Gk = AREA×H×γ = 80.6× 48.0 = 3870.7 kN
∑Xi2 = 41909396.0 ∑Yi2 = 46090492.0 2、承台内力配筋计算
三、结果汇总
一、标准组合下桩反力:
最大最小桩反力及对应的标准组合
桩号 1 2 3 4 5 6 桩平均反力最大值3857.82 (非震)(Load 6) 桩平均反力最小值3293.48 (非震)(Load 3) 桩平均反力最大值3689.66 (震)(Load 15) 桩平均反力最小值3472.59 (震)(Load 14) 单桩承载力验算满足
二、基本组合下承台冲切、剪切、配筋计算: 角桩冲切计算:
桩 1: 抗力4529.76 kN 冲切力4349.22 kN h0:1200 mm (Load:22) H+ 桩 2: 抗力4128.63 kN 冲切力3518.93 kN h0:1200 mm (Load:22) 桩 3: 抗力4423.09 kN 冲切力3530.10 kN h0:1200 mm (Load:22) 桩 4: 抗力4795.36 kN 冲切力4562.09 kN h0:1350 mm (Load:23) H+ 抗剪计算:
最大反力(非震)最小反力(非震)最大反力(震)(Load) 3572.58 (10) 3862.47 (6) 4289.19 (11) 3601.25 (10) 3853.18 (6) 4280.85 (11) (Load) 2915.52 (5) 3269.60 (3) 3395.61 (4) 2900.01 (5) 3317.36 (3) 3441.79 (4) (Load) 3405.77 (15) 3669.65 (15) 3940.23 (19) 3448.23 (20) 3709.66 (15) 3986.72 (19) 最小反力(震)(Load) 3130.57 (14) 3479.84 (14) 3822.41 (18) 3113.62 (21) 3465.34 (14) 3801.43 (18) 2
1-5/1-C承台计算书
1左边: 抗力25358.72kN 剪力4562.09kN h0:1450mm (Load:23) 2右边: 抗力25818.57kN 剪力3682.67kN h0:1450mm (Load:23) 3上边: 抗力25779.77kN 剪力4546.45kN h0:1450mm (Load:23) 4下边: 抗力25360.86kN 剪力3698.30kN h0:1450mm (Load:23) 承台冲剪验算满足 承台高度: 承台高1500 底板配筋计算:
X方向:弯矩6240.10 kN.m 计算钢筋面积1086 mm2/m Load: 23 Y方向:弯矩5855.08 kN.m
计算钢筋面积1042 mm2/m 3
Load: 23
1-5交1-C承台计算书