目 录
第一章、工程概况……………………………………..……………………. …1 第二章、现场组织管理架构表…………………..……………………. ……….3 第三章、施工平面布置图及平面管理…………………………………………4 第一节、挖土施工平面布置图…………………………………………………4 第二节、施工临设………………………………………………………………5 第三节、生产设施………………………………………………………………5 第四节、施工临水、临电………………………………………………………5 第四章、施工总控制进度计划表………………………………………………6 第五章、基坑支护工程施工方法………………………………………………7 第六章、土方工程施工方法……………………………………………………9 第七章、主要机械设备计划……………………………………………………12 第八章、文明施工管理…………………………………………………………13 第九章、项目工程安全计划与措施……………………………………………15 第十章、防火与治安管理措施…………………………………………………17 第十一章、防止坍塌事故的基本安全要求……………………………………18
第一章 工程概况
一、项目概况
本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。
地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。 二、地质地貌概况
1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为:
(1)、填土层
①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。 (2)、冲积层
①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高-2.24~
6.78m。
②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~7.91m。 ③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高-4.60~
7.91m。
④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~
1.67m。
⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层底标高
-10.74~-5.34m。
⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~-6.55m。 (3)、残积层
1
①、砂质粘性土:厚度3.5~20.1m,平均8.77m,层底埋深26.2~44m,层底标高-34.07~-16.47m。 (4)、花岗岩
①、全风化岩:厚度22.9~44.2m,平均7.02m,层底埋深2.30~14.40m,层底标高-34.29~-13.05m。
②、强风化岩:厚度1~18.45m,平均7.17m,层底埋深38.00~55.10m,层底标高-45.15~--28.19m。 三、桩基础
本工程采用高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95)。 四、桩承台
桩承台用C30砼;承台面标高一般为-3.600m,承台底标高-4.7,电梯井底面标高为-7.2m。承台厚度由1.0m——1.3m,属大体积砼施工。 五、地下室底板(外墙和水池)
砼强度标号C30、抗渗等级S10;地下室底板厚度300mm,外墙及消防水池剪力墙厚250mm。
2
第三章 施工平面布置图及平面管理
3
第一节、挖土施工平面布置图: 第二节、施工临设 4