一:概述
保安电视监控系统是现代化管理与安全防范的高新技术设备的结合,是把声、光、电、图像融于一体的新技术的综合应用。系统能够完成图像采集、传输、处理、显示和记录等功能,同时对报警信号进行联动,是安全防范的重要手段和忠实卫士。
本项目是一个综合性的集商住、写字楼于一身的大厦。在这样一个活动区域相对分散的场所,安全保卫要做到不留死角相当困难,进入人员多,通道多,疏散时人车密集等都给管理带来了很大的压力。考虑到人力和物力,设备资源不能无尽止地增加,我们的指导思想是:人防与技防有机地相结合、分功能、分区域地进行监控,充分利用好资源,加强人员的管理。
二:方案论述
为了对主要进出口和通道、电梯厅、楼梯口、车库等处进行监视,以达到现 代化管理和安全防范的目的,特为大楼设计安装一套闭路电视监
控。该系统具有图像信息切换、操作、处理、记录、显示等功能。本公司集多年 专业从事弱电及安保系统工程设计、安装和服务的经验,结合建筑装潢设计方案, 本着“安全可靠、便捷有效”的主导思想,提出本设计方案。 根据建设单位提供的设计总体要求,并结合大楼监控的特点, 本闭路监控系统设计以大楼的主要出入口、地下停车场、电梯厅、
等为重要监控对象。并且,根据大厦的功能分布不同,我们将大厦分为地下层、 裙楼、办公层、商住办公层几个区域进行监控,每个区域根据其功能不同有着不 同的侧重点。我们本着“严密、安全、可靠、有效、经济、完善”为原则,通过 采用矩阵切换主机、高清晰度摄像机、高分辨率监视器、硬盘录像机等实现对受
控点的安全管理与实时监控,充分提高大厦的防盗保安水平。
三:系统设计 3.1系统设计原则
-根据建设单位的要求,本系统应坚持运行可靠、技术先进、经济实用、易扩展, 努力降低造价和维护费用的原则。
-系统的操作应具有灵活简便、易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行系 统使用及维护,使整个系统发挥最大的功用。同时,用户可以采用计算机多 媒体图形工作站,以提高系统的可靠性及使用效果。
-系统的设计留存充分的余地,以方便需要时能进行扩充。因此,主机设备考 虑选用标准结构系统输入和输出,扩展时只需简单增加设备,避免造成不必 要的人力、物力、财力重复投入。
3.1.1系统设计依据
??GA/T75--94安全防范工程程序与要求 ??DBJ08--16--90涉外宾馆监视系统设计规范 ??GB50198--94民用闭路监视电视系统工程技术规范 ??JGJ/T16--92民用建筑电气设计规范 ??公安部门有关要求 ??建设单位的设计要求
3.2系统设计
闭路电视监控系统设计由四部分组成,分别为摄像部分、传输部分、控制部 分和显示及记录部分,具体设计如下:
3.2.1摄像部分 3.2.1.1设计说明及要求
摄像部分是闭路电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置 在被监视现场的某一位置上,使其视角能覆盖整个被监视的各个部位。如被监视 场所的面积较大,为了节省摄像机的数量以及简化传输系统及控制与显示系统, 采用为摄像机加装电动云台和电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄 像机云台能驱动摄像机进行水平和垂直方向的转动,以及观察远距离的目标,从 而扩大了摄像机的覆盖范围和角度。
摄像机它把监视的内容变为图像信号传送给控制中心的监视器,从系统构成 上讲,摄像部分是系统的原始信号源,所以摄像部分的好坏以及它产生的图像信 号的质量将影响着整个系统的质量,认真选择和配置摄像部分至关重要。 公安部有关行业标准及规范对摄像部分要求如下:
I).在摄像机的标准照度下,整个系统的技术指标和图像质量应满足表<1>规定 的指标。 表<1> 项目指标值
视频信号输出幅度1VP-P±3Db
黑白电视水平清晰度≥350电视线(TVLine) 彩色电视水平清晰度≥300电视线(TVLine) 灰度等级≥8级 信噪比≥40Db
II).在环境条件恶劣的情况下,整个系统的技术指标和图像质量应满足表<2>
规定的指标。 表<2> 项目指标值
视频信号输出幅度1VP-P±6Db
黑白电视水平清晰度≥300电视线(TVLine) 彩色电视水平清晰度≥250电视线(TVLine) 灰度等级≥7级 信噪比≥36Db
III).在摄像机正常工作的条件下,电视监控的图像质量应不低于表<3>的4级要 求。 表<3>
图像等级图像损伤主观评价 5不察觉
4可察觉,但令人可以接受 3有明显察觉,令人较难接受 2较严重,令人难以接受 1极严重,不能观看
3.2.1.2具体配置
根据摄像部份的设计要求,对大楼的闭路电视监控系统共计 84个摄像监控点配置固定式松下CP240彩色摄像机,
3.2.2传输部分 3.2.2.1设计说明及要求
传输部分是系统的图像信号通道。一般来说,传输部分单指的是传输图像信 号。但是,由于某些系统中除图像外,还要传输声音信号,同时,由于需要在控 制中心通过控制器对摄像机、云台、镜头和防护罩等进行控制,因而在传输系统 中还包含有控制信号的传输,所以传输部分通常是指要传输的信号形成的传输系 统的总合。
对于图像的传输,重点要求是在图像信号经过传输系统后,不产生明显的噪 声、不产生明显的失真和崎变(色度信号与亮度信号均不产生明显的失真),保证
原始图像信号(从摄像机输出的图像信号)的清晰度和灰度等级没有明显下降等 等。这就要求传输系统在衰减方面、引入噪声方面、幅频特性和相频特性方面都 有良好的性能。
在传输方式上,目前电视监控系统多半采用视频基带传输方式(即带宽在 0~6Mhz)。如果在摄像机距离控制中心较远或干扰较严重的情况下,也有或必须
采用其他的传输方式,据此会造成传输的界质和设备的不同,如采用光纤传输方 式需敷设光缆和安装光端机;如采用双绞线传输方式需使用阻抗匹配转换器;使 用电话线传输方式需使用PSK调制解调器;使用无线传输方式则需使用无线电接 收发射机等等。
3.2.2.2具体配置
根据大楼闭路电视监控系统的特点,闭路电视监控系统采用
如下线缆构成系统的传输系统,视频信号主要采用SYWV75-5同轴电缆方式传输,
某大楼闭路电视监控系统设计方案