好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2009年电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2009年电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷

案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点 1、根据以下材料回答1-5题:

如该变电站主变压器需经常切换,110kV线路较短,有穿越功率20MVA,各侧电气主接线采用以下哪组主接线经济合理,依据是什么?( )

A.110kV内桥接线,35kV单母线接线,10kV单母线分段接线

B.1 10kV外桥接线,35kV单母线分段接线,10kV单母线分段接线 C.1 10kV单母线接线,35kV单母线分段接线,10kV单母线分段接线 D.1 10kV变压器组接线,35kV双母线接线,10kV单母线接线

2、假如该变电所1 10kV侧采用内桥接线,主变压器l lokV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质和制造原因,变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合电流的能力,该变压器的空载励磁电流不可超过下列哪项?并简述理由。( ) A.0.9A B.1.2A C.2.0A D.2.9A

3、假如变电所110kV侧采用外桥接线,有20MVA的穿越功率,请计算桥回路持续工作电流为:( ) A.165.3A B.270.3A C.330.6A D.435.6A 4、假如该变电所35kV出线所连接电网的单相接地故障电容电流为14A,需在本变压器35kV中性点设消弧线圈,采用过补偿计算,消弧线圈容量宜选:( ) A.350kVA B.315kVA C.400kVA D.500kVA

1

5、假如该变电所为终端变电所,只有一台主变压器,一回110kV进线,主变压器110kV侧中性点为全绝缘,说明中性点的接地方式不宜采用下列哪一种?( ) A.直接接地

B.经消弧线圈接地 C.经高电阻接地 D.不接地

6、根据以下材料回答6-10题:

请问图中高压配电装置属于下列哪一种?并简要说明这种布置的特点。( ) A.普通中型 B.分相中型 C.半高型 D.高型

7、请问图中小安全距离,哪个尺寸有误?并简要说明原因。( ) A.母线至隔离开关引下线对地面净距L1=4300mm B.隔离开关的安装高度L2=2500mm

C.进线段带电作业时,上侧导线对主母线的垂直距离L3=2500mm D.跳线弧垂L4≥1800mm

8、若该变电站地处高海拔地区,经海拔修正后,A1值为2000mm,则母线至隔离开关引下线对地面的距离L1值应为下列哪项数值?( ) A.4500mm B.4300mm C.4100mm D.3800mm

2

9、若该变电站处于缺水严寒地区,主变压器容量为125MVA,请问设置下列哪种灭火系统为宜?并阐述理由。( ) A.水喷雾灭火装置 B.合成泡沫灭火装置 C.排油注氮灭火装置 D.固定式气体灭火装置

10 该220kv开关站场区为70nx60m矩形面积。在四个顶角各安装高30cm的避雷针,被保护物高度6m(并联电容器装置),试计算相邻70m的两针间,保护范围一侧的最小宽度b,为下列哪些项数值?() A.20m B.24m C.25.2m D.33m

11、 根据以下材料回答11-15题:

正序阻抗标幺值X1,X2,X3接近下列哪项数值?(基准容量Sj=100MVA)( ) A.0.1612,-0.0056,0.0944 B.0.0806,-0.0028,0.0472 C.0.0806,-0.0028,0.0944 D.0.2611,-0.0091,0.1529

12、 计算主变压器35kV侧断路器额定电流小需要选择下列哪项数值?( ) A.1600A B.2500A C.3000A D.4000A

13、 计算并选择110kV隔离开关动热稳定参数小可采用下列哪项数值?(仅考虑三相短路)( )

A.热稳定25kA,动稳定63kA B.热稳定31.5kA,动稳定80kA C.热稳定31.5kA,动稳定100kA D.热稳定40kA,动稳定100kA

3

14、 已知站用变压器选择37±5%/0.23~0.4kV、630kVA、Ud=6.5%的油浸变压器,站用变低压屏内电源进线空气开关的额定电流和延时开断能力为下列哪项参数?( ) A.800A,16I0 B.1000A,12I0 C.1250A,12I0 D.1500A,8I0

15、 选择35kV母线电压互感器回路高压熔断器,必须校验下列哪项?( ) A.额定电压,开断电流 B.工频耐压,开断电流

C.额定电压,额定电流,开断电流 D.额定电压,开断电流,开断时间

16、 根据以下材料回答16-40题:

220kV屋外变电所,海拔1000m以下,土壤电阻率p=200Ω·m,采用水平接地极为主人工接地网、接地极采用扁钢,均压带等距布置。请回答下列问题。

运行方式下,接地短路电流为10kA,站内接地短路人地电流为4.5kA.站外接地短路入地电流为0.9kA,则该站接地电阻应不大于下列哪项数值?( ) A.0.2Ω B.0.44Ω C.0.5Ω D.2.2Ω

17、 若该站接地短路电流持续时间取0.4s,接触电位差允许值为下列哪项数值?( ) A.60V B.329V C.496.5V D.520V 18、 站内单相接地短路人地电流为4kA,接地网接触电位差系数为0.15,接地电阻为0.35Ω ,则接地网接触电位差为下列哪个数值?( ) A.210V B.300V C.600V D.1400V

19、 若该站接地短路电流持续时间取0.4s,跨步电压允许值为下列哪项数值?( )

4

A.90V B.329V C.496.5V D.785V

20、 站内单相接地短路入地电流为4kA,跨步电位差系数取0.24,接地电阻0.35Ω,则跨步电位差为下列哪项数值?( ) A.336V B.480V C.960V D.1400V

21、 根据以下材料回答21-45题: 依据《(110--500)kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T 5092一1999)设计一条交流500kV单回架空送电线路,该线路位于海拔2000m,风速为 32m/s。请回答下列问题。

请计算线路运行电压下应满足的空气间隙为下列何值?并简述理由。( ) A.1.300m B.1.380m C.1.495m D.1.625m

22、 下列哪项为操作过电压选取的风速值?请说明理由。( ) A.10m/s B.15m/s C.32m/s D.16m/s

23、 若悬式绝缘子串采用结构高度为155mm盘形绝缘子(不考虑爬电比距的要求),请计算需要的绝缘子片数为:( ) A.25片 B.29片 C.31片 D.32片

24、 若悬垂绝缘子串采用结构高度为170mm的盘形绝缘子(不考虑爬电比距的要求),请计算需要的绝缘子片数为:( ) A.25片

5

2009年电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷

2009年电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点1、根据以下材料回答1-5题:<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
350nw9c6cn0a0pl1szsm0n19a8hr9t00gu1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享