关于ABB Industrial IT趋势服务器的配置问题的探讨
梁成忠
【摘 要】摘 要∶本文简单介绍了Freelance 800F系统在趋势服务配置中注意的要点及设置的步骤,并列举了可能出现的问题及解决办法,相信会对相关工作人员有一定的帮助。因篇幅有限,又和本论题关系不大,文中未提及C B F软件方面的设置问题。
【期刊名称】科技创新导报 【年(卷),期】2012(000)010 【总页数】1
【关键词】关键词∶趋势 配置 系统 权限
ABB的Industrial IT系统在我厂有非常普便的应用,它的趋势功能对于查找历史记录(可达3月以上),观察数值变化规律有着不可比拟的优势。以前,我们做趋势是用功能块采样来实现,这样做的优点是编程简单,易于实现,缺点趋势组态不能做在公共显示里面,只做到各操作站上,意即有几台操作站,组态就得做几份,工作量较大,一旦修改起来也相当繁顼,从2007年厂气源工程上马以来,新系统采用的是基于COM/DCOM(Component Object Model/Distributed Component objectModel)的OPC技术实现的趋势报务器(即变量采样),克服了以上缺点,但设置较为复杂,本人根据工作实践,对其有了一定认识,现简单总结,供同行人士参考借鉴。
1 运行环境
Windows XP Professional Server Pack 2(经在Server Pack 3上试用也可) 应用软件Freelance 800F V8.1
关于ABB Industrial IT趋势服务器的配置问题的探讨
关于ABBIndustrialIT趋势服务器的配置问题的探讨梁成忠【摘要】摘要∶本文简单介绍了Freelance800F系统在趋势服务配置中注意的要点及设置的步骤,并列举了可能出现的问题及解决办法,相信会对相关工作人员有一定的帮助。因篇幅有限,又和本论题关系不大,文中未提及CBF软件方面的设置问题。【
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式