1.目的

规范西安铁路局普速铁路接触网高压电缆检修程序及标准。 2.范围

适用于西安铁路局普速铁路接触网高压电缆检修作业。 3.作业准备

第 1 页 共 7 页

西安铁路局接触网作业指导书

编号: XA-GD-JCW-20 设备 型号 检修等级 Ⅱ级维修 12个月 停电作业 27.5kV单相交联聚乙烯绝缘电缆 高压电缆检修作业指导书 检修周期 作业高空操作人员2人 人员 地面操作人员4人 作业类型 人字梯/单绳/接地电阻测试仪/500V兆欧表/钢卷尺/力矩扳手 作业 工具 抹布/35kv自粘性绝缘胶带/零配件(螺栓、螺母、垫片、开口销等)/棉纱/防火泥 作业材料 安全1.电缆检修前应对电缆进行充分放电。 风险2.拆解电缆头形成断口时必须采取短封措施,摇测电阻时,操作人员要穿绝缘靴、戴绝卡控关键 缘手套,摇测完毕要及时恢复电缆护层接地。 1.铁运[2007]69号《接触网安全工作规则》和《接触网运行检修规程》 参考 2.TB10421-2003《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》 资料 3.TB/T2075.1~2075.23-2010《电气化铁路接触网零部件》 4. 27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆产品使用说明书

第 2 页 共 7 页

西安铁路局接触网作业指导书

4.作业流程

4.1 检查电缆终端头

4.1.1 高空操作人员A目视检查电缆终端头表面是否光洁,伞群状态是否良好,是否有放电痕迹。

4.1.1.1 电缆终端头表面脏污,使用棉纱对电缆头绝缘部分进行清扫。

4.1.1.2 电缆终端头伞群破损、烧伤痕迹严重,更换电缆终端头。 4.1.2 高空操作人员B用钢卷尺测量电缆头固定抱箍距电缆头根部距离是否在200-400mm范围内,判断电缆终端头是否受力;目视检查电缆固定抱箍内是否有绝缘衬垫。

4.1.2.1 电缆终端头与线夹连接处受力时,在距离电缆头根部200-400mm处加装电缆抱箍进行固定,避免电缆头受力。

4.1.2.2 电缆固定抱箍内无绝缘衬垫时,加装绝缘衬垫。

第 3 页 共 7 页

西安铁路局接触网作业指导书

抱箍距电缆头距离过大,电缆头受力 4.1.3 高空操作人员A目视检查电缆终端头与线夹连接螺栓弹垫是否压平。未压平时,用力矩扳手紧固螺栓。 4.1.4 高空操作人员B用钢卷尺测量终端头绝缘距离,电缆终端头处对接地体距离是否大于450mm;终端头本体与接地体距离是否大于35mm;终端头本体并联时,两终端头本体间距离是否大于35 mm。电缆终端与接地体距离不合格时,调整电缆终端头的位置,保证电缆终端头的绝缘距离。

4.1.5 目视检查电缆头铜屏蔽层和铠装层是否单独接地;两端电缆

第 4 页 共 7 页

西安铁路局接触网作业指导书

头是否接地(长度大于200m的电缆,两端电缆头一端铠装层、屏蔽层直接接地,另一端铠装层、屏蔽层均通过护层保护器接地;长度小于200m的电缆,一端电缆头直接接地,另一端不接地);多个电缆头接地线是否共用一个护层保护器;护层保护器是否安装牢固。

4.1.5.1 电缆头铜屏蔽层和铠装层只有一根接地编织线时,重新制作电缆头,使铜屏蔽层和铠装层均接地。

4.1.5.2 大于200m的电缆,两端电缆头铠装层、屏蔽层均直接接地时,在一端铠装层、屏蔽层加装护层保护器接地。

4.1.5.3 大于200m的电缆,两端电缆头铠装层、屏蔽层均通过护层保护器接地时,拆除一端护层保护器直接接地。

4.1.5.4 电缆头采用护层保护器接地,铠装层、屏蔽层未全部通过护层保护器接地时,将铠装层、屏蔽层全部通过护层保护器接地。

4.1.5.5 多个电缆头接地共用一个护层保护器时,加装护层保护器使每个电缆头接地线分别通过护层保护器接地;

4.1.5.6 护层保护器安装不牢固时,紧固螺栓。

4.1.6 目视检查电缆头编织线状态是否良好,悬空的接地线是否接触接地体;用接地电阻测试仪测量电缆头接地电阻值是否大于4Ω。

4.1.6.1 电缆头编织线外护套破损时,用35kv自粘性绝缘胶带包