一、故障分析与处理2009年7月20日,电厂开6号机,运行人员发现中央

控制信号屏“直流系统故障”光字牌亮,直流监控屏上“直接接地”灯亮,切换“+”对地电压为220V、“-”对地电压为0V,很显然是负电源直接接地,运行人员通过临时断路法确定接地点在6KV五段开关的控制电源上,而6KV五段的控制小母

继保人员对6KV五段控制电源进行了检查。首先拉开刀闸K4,直流接地仍存在,初步判断接地点未在6KV五段11,然后拉开刀闸K3,直接接地消失,因此判断,在6KV21控制电源上肯定存在一接地点,于是进行如下操作:将6KV21控制小母线上的各路开关控制保险依次取下后检查,结果直流接地仍然存在,由此看来接地点可能在保险的上端头引线上或在控制小母线上。于是将控制小母线至熔断器的引线的端子排连线依次解除后再检查,结果直流接地仍未消失。根据排除法,该直流接地点有可能在KM小母线上,而6号机组在运行,6KV五段母线也正在运行,且该小母线完全封装在开关屏的顶部,无法对KM小母线进行检查,至此,直流接地查找工作只好暂停。 不久,运行人员反映,部分6KV开关一操作就烧控制保险,有些连跳闸线圈都烧坏,在一个运行班内排粉机的控制保险就烧了三次,跳闸线圈烧了一次,其他磨煤机、给水泵等均有类似现象,当班的电气运行人员整天忙于换保险。

分析认为,烧保险和跳闸线圈应是直流接地引起的,于是组织继保人员对发生直流接地前后情况进行了统计分析,其情况归纳如下:

1、6KV五段内的小车开关为标准式开关可相互替换,在6号机开机前,小车开关集中一处,进行了一次检修和清扫,故开机时,推入各开关柜的小车开关大部分已变换位置; 2、在开机时,出现直流接地;

3、6号机运行中,凡进行操作的开关,其控制保险熔断、跳闸线圈烧坏较频繁; 4、中央控制屏各有关直流接地的光字牌均微亮;

5、直流监察屏电压指示不正常,指示值有400V-440V,跟随时间变化而变化,而事故刚开始时误认为监察屏有故障;

分析智能电网当中交流串入直流回路故障原因及处理