水冷式冷水螺杆制冷机组故障与维修
摘要:制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏,它需要依靠依靠消耗外功或外界供给其能量将其低温热源(低于环境温度的热源)中的热量转移到高温热源(环境温度或更高温度热源)中去的一种机器。随着制冷技术的发展,相继出现了活塞式,螺杆式等压缩机。压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。要使制冷压缩机能够正常工作,维修就显得尤为重要。
关键词:压缩机 螺杆压缩机 冷水机组 故障与维修
WATER-COOLED SCREW CHILLERS COLD WATER FAILURE AND REPAIR Abstract:Refrigeration compressor is the heart of the refrigeration system and the heart, it needs to rely on the consumption of the energy supply of the external work or outside of its low-temperature heat source (below the ambient temperature of the heat source) heat transfer in high-temperature heat source (ambient temperature or higher temperature heat source) and going to a machine. With the development of refrigeration technology, have appeared in the piston, screw, etc. Compressor during operation, there will be some failures, and even accidents. Failure in the operation of the compressor is not normally occur, once excluded from the compressor can resume normal work, and refers to the emergence of the accident is destruction. Both are often associated, and remove the event of failure will not cause a major accident. For refrigeration compressor to work, maintenance is particularly important.
Keywords: compressors screw compressors chillers fault maintenance
目 录 0绪论 ······························ 1 1 水冷式冷水螺杆机组的分类及构成
1.1 双螺杆制冷压缩机 ······················ 2 1.2 单螺杆制冷压缩机 ······················ 3 2 30HXY制冷螺杆机组工作参数
2.1开利30HXY螺杆式冷水机组型号及性能 ············ 3 3 30HXY制冷螺杆机组常见故障
3.1 30HXY制冷机组机械装置的故障 ················ 6
1 / 29下载文档可编辑
3.2 30HXY制冷机组电气控制故障 ················· 6 4 30HXY制冷螺杆机组常见故障分析
4.1 30HXY制冷机组机械装置的故障分析 ·············· 7 4.2 30HXY制冷机组电气控制故障分析 ·············· 12 5 30HXY制冷螺杆机组常见故障维修
5.1 30HXY制冷机组机械装置的故障维修 ············· 20 5.2 30HXY制冷机组电气控制故障维修 ·············· 22 结束语 ······················致谢 ·······················参考文献 ·····················附录1 控制器结构示意图 ·····················2 / 29下载文档可编辑
错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 27
0绪论
螺杆式压缩机可分为无油式和喷油式两种。无油螺杆压缩机本世纪30年代问世时主要用于压缩空气,50年代才用于制冷装置中。60年代出现了气缸内喷油的螺杆式制冷压缩机,性能得到提高。近年来,随着齿形和其他结构的不断改进,性能又有了很大提高。再加上螺杆式压缩机无余隙容积,效率高,无吸、排气阀装置等易损件。因此,目前螺杆式制冷压缩机已成为一种先进的制冷压缩机,特别是喷油式螺杆压缩机已是制冷压缩机中主要机种之一,得到了广泛的应用。随着制冷技术的发展,水冷式螺杆制冷机组在中央空调领域与冷库方面的应用越来越广。
螺杆式压缩机利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。工业压缩机的吸气、压缩机的压缩、压缩机排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。转子齿数为六,星轮为十一齿。压缩机主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。螺杆式压缩机容量可以从10%-100%无级调节。
螺杆压缩机与活塞压缩机的往复容积式不同,螺杆式压缩机是一种回转容积式压缩机。与活塞压缩机相比,螺杆式制冷压缩机有以下优点: a.体积小重量轻,结构简单,零部件少,只相当于活塞压缩机的1/3~1/2; b.转速高,单机制冷量大;
c.易损件少,使用维护方便; d.运转平稳,振动小;
e.单级压比大,可以在较低蒸发温度下使用; f.排气温度低,可以在高压比下工作; g.对湿行程不敏感;
h.制冷量可以在10%~100%之间无级调节; i.操作方便,便于实现自动控制; j.体积小,便于实现机组化。
在本次设计中重点探讨水冷式螺杆制冷压缩机在实际生产中所遇到的故障与维修,通过我们从厂家得到客户的反应是,该制冷机组制冷效果差,为了更好的去维修该制冷机组,因此我们首先要了解螺杆压缩机的结构与工作原理,在此基础上我们去研究螺杆制冷机组的常见故障与维修,并总结了在常见的故障现象的分析与维修办法。
1 水冷式冷水螺杆机组的分类及构成
根据其所用的螺杆式制冷压缩机不同分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆,并在螺杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮。下图1—1为螺杆结构与分类。
下载文档可编辑
图1-1 螺杆结构及分类
根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。根据空调功能分为单冷型和热泵型。
根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型。 1.1 双螺杆制冷压缩机
1.1.1 双螺杆制冷压缩机的组成
双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。 主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置。 1.1.2双螺杆压缩机的工作原理
螺杆压缩机工作时,依靠气缸中阳转子与阴转子相互啮合旋转,是转子齿间与机体(气缸内壁)、两端封盖所构成的空间容积——即齿间基元容积,做周期性变化,从而使吸入的气体沿转子轴向压缩后排出。 吸气过程:气体经吸气口分别进入阴阳转子的齿间容积。 压缩过程:转子旋转时,阴阳转子齿间容积连通(V型空间),由于齿的 互相啮合,容积逐步缩小,气体得到压缩。
排气过程:压缩气体移到排气口,完成一个工作循环。 下图1-2为双螺杆压缩机的实物图。
2 / 29下载文档可编辑
图1-2 双螺杆压缩机结构实物图
1.2 单螺杆制冷压缩机 1.2.1 单螺杆压缩机的组成
利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。 转子齿数为六,星轮为十一齿。主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。容量可以从25%-100%无级调节。 1.2.2 单螺杆压缩机的工作原理
吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星轮依次进入与转子齿槽啮合的状态,气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面所形成的密闭空间)。
压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直至压缩腔前沿转至排气口。
排气过程:压缩腔前沿转至排气口后开始排气,便完成一个工作循环。由于星轮对称布置,循环在每旋转一周时便发生两次压缩,排气量相应是上述一周循环排气量的两倍。
螺杆压缩机一般制冷机组形式的出现在生产领域,根据冷凝器结构的不同可分为水冷式螺杆制冷机组与风冷式螺杆制冷机组;根据采用的压缩机台数的多少可分为单机头机组与多机头机组。水冷式螺杆制冷机组又螺杆压缩机、水冷式冷凝器、油分离器、控制柜、启动柜等主要部件组成。在此次设计中我们调查并查阅了上海大众空调有限公司采用的开利水冷式螺杆制冷机组来作参考。下图1-3为该类型空调的实物图。
图1-3 水冷2 30HXY制冷
式螺杆制冷机组 螺杆机组工作参数
上海大众空调有限公司某些空调主机选用为开利30HXY螺杆制冷机组在给客户安装使用一年后,出现了不制冷问题。首先我们从这台制冷机组的运行设计参数开始研究。下图为开利30HXY螺杆制冷机组实物图。
图2-1 开利30HXY螺杆式冷水机组 2.1 开利30HXY螺杆式冷水机组型号及性能 型号: 30HXY
制冷量: 335 ~ 1392 (kW) 制冷剂: R134a
3 / 29下载文档可编辑