技术参数: 测量精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃

测量范围:-40℃ -- 100℃

湿度传感器:采用美国Humier公司产品Humier-15。该传感器采用管状结构,不受水凝结的影响。同时采用固态聚合物专利技术,在传感层镀有起保护作用的亚硝酸盐钝化层。对科研型温室内“硫磺熏蒸”、“药物消毒”、“复合肥释放的H2S”等气体污染具有很好的自我保护作用。

技术参数: 测量精度:±3% 分辨率:0.5% 测量范围:5%-100%

光照辐射传感器(进口方案) 选用美国DAVIS(戴维斯)全光谱农用光照传感器,它为全光谱(200-1100nm波长)型,除能检测(300-700nm波长)引起光合作用的光谱外,还能检测(700-1000nm波长)的蓝紫光。

测量精度:+-4W/m2 光谱范围:200-1100nm 测量范围:0-1600W/M2

气象站:用于采集室外环境参数,包括:室外温度、室外湿度、室外光照辐射、风速、风向、雨雪信号(科研型温室与生产实习型温室共用一套)

室内传感器 室外气象站 室外气象站

室内环境传感器:包括:环境温度、环境湿度、室内光照、土壤温度、土壤湿度等。 Auto-2000 专业科研型温室计算机控制系统介绍:

温室控制器:“AUTO-2000 科研型温室控制器”能对温室的所有设备提供控制能力。

环境监测能力:室外温度、室外湿度、室外光照强度、风速、风向、雨雪信号、雨量。室内多点温度、室内湿度、室内光照、土壤温度、土壤湿度。 温室设备控制能力:双向天窗、侧窗、外遮阳幕、内遮阳幕、微雾降温加湿系统、补光灯、燃油热风机。

同时对温室的环境数据进行采集、记录并自动生成数据报表和曲线图。温室控制系统同时采用逼真的三维动画方式将温室设备的运行状态一同显示在“大屏幕液晶电视”上,对于“教学示范、同行参观学习、领导视察”,该功能具有极强的展示能力

Auto-2000 科研型温室控制器优点:

①、易操作性:“Auto-2000 温室控制器”具有大屏幕汉字液晶屏和轻触键。操作极为方便(选配)。 ②、控制理念先进:控制理念来源于著名的《加拿大Argus温室计算机控制系统》。

③、多时段目标值控制:系统具有每天多个时间段的独立目标温度、目标湿度、目标CO2设定,相邻目标值间软性过渡,防止环境参数的突变对作物的伤害。

控制器

电控箱 演示功能

④通风窗的控制:

控制:系统通过“比例-积分”算法得出降温需求,并据此控制通风窗分级打开或关闭。系统根据“室内外温度差”,适时调整“每一级通风窗打开/关闭的幅度” 通风窗具有通风除湿功能,系统以温度控制为第一优先权,在内外温差较大时,通风窗将开启较小的角度进行除湿,防止室温降低过快。 冬季,通风窗除湿时,展开的内保温幕将随动收拢一小部分,以使湿气能顺利从通风窗排除。

保护:

通风窗电机为大传动比变速箱,并且拖动的负载也很大,当电机正在运转时,若接到反转信号,则齿轮极易咬坏。所以,控制系统接到反转指令后,将停转电机,并延时若干秒,待惯性泄掉后,再反转。

大风、雨雪保护:系统不是判断瞬间风速的超标,而是判断风整体趋势的变化,以进行大风时的关闭通风窗的保护。风向传感器能判断出是迎风还是背风,以进行不同级别的保护。

随动:

微雾降温时,自动开启通风窗。微雾加湿时,自动关闭通风窗。 ⑤对内遮阳幕进行保温的控制。

当室外温度比室内温度低许多时,温室才会产生热量的明显外溢,此时才需展开内保温幕进行保温。

当光照逐渐增强时,温室效应会加强,此时,内保温幕会收拢,以便阳光射入,通过温室效应进行升温。

展开的内保温幕上侧空气较冷,下侧空气较暖。当收拢时,内遮阳幕将分阶段逐步

收拢,以避免上侧的冷空气迅速下泄引起温室温度陡降,对作物产生冷冲击,引起病虫害。

补光灯控制:

可以将补光灯分别独立控制。

既可以选择以室外光照为条件也可以选择以室内光照为条件的补光灯控制。 5个时间段的独立设定补光,非常灵活。

室温过高时,会自动切断补光灯。 防止在空调出现故障时,持续的补光引起温室温度上升过高,对植物造成灾难性损伤。

⑦灌溉系统的控制:

可以选择在一个星期的任何一天或几天进行灌溉。

在一天中,可以选择在不同的时间段采用不同的“灌溉计划”

既可以采用“间隔时间”作为灌溉依据,还可以采用“光积累方式”修正灌溉计划。光积累是“对光照强度的累积量的计算”,他能反映出植物“蒸腾强度”的大小,在光照强时,“蒸腾作用”强烈,在灌溉时间未到,但光积累值达到时,会提前灌溉。灌溉完毕,光积累值会自动清零,间隔时间也会从零开始计数。

配装“土壤水分传感器”,可以检测土壤水分的实际值,防止灌溉过量造成不可逆转的结果。 Auto-2000 温室控制器 环境数据记录与数据处理功能: 控制器具有环境数据储存功能:

Auto-2000 温室控制器采用非常先进的“数据转存技术”,环境数据循环的存储在“Auto-温室控制器”上,只要每若干开一次计算机,数据将自动上传到PC机。完成成年累月数据的收集。 如果采用Pc机进行不间断数据记录,那么通讯网的任何异常、Pc机操作系统的任何影响都将中断数据的记录,同时,Pc机内的多个电扇系统也无法满足连续数年的不间断运行的需求

记录间隔在1分钟——999分钟间可任意选择。任何一个传感器均可以被设定记录。

数据报表、绘制曲线:记录的数据可以导出“EXECL”报表。同时,可以生成全日、全周、

全月的变化趋势曲线图。

十、****生态站智能科研展示温室工程配电系统 供电要求:220V/380V,50Hz,PH1/PH3

本温室供电系统采用TN--C--S系统,温室内部N线与PE线分开敷设。移动设备用

电系

某生态站智能科研展示温室工程设计方案讲解