2.9. 排水
温室室外采用单向排水方式,排水坡度为3.0‰。屋面排水为有组织的管路排水。温室四周散水外为300×300砖砌排水沟。 2.10道路:
温室内路面为C15砼地坪,厚度为100mm。
三、****生态站智能科研展示温室工程电动顶开窗通风系统
为保证****生态站智能科研展示温室通风及降温效果,温室顶部设置电动顶开窗系统,铝合金窗扇、窗框,覆盖为4mm浮法玻璃,大小为1米×4米。驱动齿轮齿条为国产,窗扇可实现自动开闭,比例控制开口大小和通风量。驱动电机采用上海行传电机,轴及传动联接附件为国产热镀锌件。
四、****生态站智能科研展示温室工程电动外翻窗通风系统
温室配置三组电动外翻窗,独立控制,铝合金窗扇、窗框,覆盖4mm浮法。驱动齿轮齿条为国产,窗扇可实现自动开闭,比例控制开口大小和通风量。驱动电机采用上海行传:DWXC-50型,轴及传动联接附件为国产热镀锌件。
五、****生态站智能科研展示温室工程电动外遮阳系统
外遮阳是文洛温室外(顶部)安装遮阳网,直接将多余的太阳辐射阻隔在室外,多余的太阳辐射基本上不进入温室,不会对温室内的温度造成影响,从遮阳降温角度来说,外遮阳的降温效果是最好的。由于遮阳网安装在室外,遮阳网对温室内的其他环境因子没有直接的影响,因此,室外遮阳的功能基本上只限于:温室降温、光照调节。
外遮阳安装在室外,需要在温室的天沟上再立支撑骨架,或在温室外单独立骨架,以支撑遮阳系统。由于遮阳网及拉幕系统、支撑系统暴露在室外,要求遮阳网、拉幕系统、支撑系统能承受风、雨、雪、冰雹等自然灾害。
齿轮齿条拉幕机时温室拉幕机的一种,其主要传动部件为齿轮齿条机构,利用齿轮齿条机构将驱动电机的旋转运动转化为齿条的直线运动,实现遮阳网或保温幕的展开和收拢。其特点是传动平稳可靠、传动精度高。
齿轮齿条拉幕机主要由减速电机、驱动轴、齿轮齿条总成、支撑滚轮、推拉杆、幕布驱动边等部件组成。其
传动原理是驱动轴与减速电机、齿轮相连,当减速电机输出轴转动时,驱动轴带动齿轮转动。齿轮的转动带动了齿条的行走,推拉杆由支撑滚轮支撑并与齿条相连,当减速电机往复转动时,可带动推拉杆实现往复运动。当遮阳幕端固定在梁柱处,另一端固定在与推拉杆相连的驱动边型材上时,就可实现遮阳幕的展开、收拢动作。
六、****生态站智能科研展示温室工程电动内遮阳系统
6.1 设计条件
夏季,保温遮阳幕能反射部分阳光,保护作物免遭强光灼伤,并使温室温度下降3-5℃。在冬季和夜间保温遮阳幕有阻止红外线外逸的作用,减少热量流失,提高温室温度,降低能源消耗,减少温室运行成本。
6.2 技术参数 6.2.1行程:4m
6.2.2运行速度:0.5m/min 6.2.3单程运行时间:8min 6.2.4电动减速比:500:1 6.2.5幕高: 3.7m 6.2.6电动减速机构 6.3电动遮阳幕工作原理
电动减速机构带动传动轴运转,传动轴的运动带动轴上的齿轮、齿条副系统的直线运动。与驱动齿条连接的平动杆移动带动幕布展开、收拢,从而实现网面的开闭。 系统基本组成
6.3.1电机减速机构为国产,速比为500:1。 6.3.2驱动齿轮、齿条副为国产。
6.3.3传动轴采用ф40×2.5镀锌钢管,平动杆采用热镀锌方卡槽,横向布置,拉动幕布展开、收拢,使幕布在运行中保持平展。 6.4幕布、幕线
采用国产优质遮阳/保温帘膜。遮阳率65%,保质期3年,寿命8年。
托、压幕线采用上海产专业温室用聚酯线,产品质量达到国际水平,抗拉力大于2.2KN,抗拉强度250Kgf,断裂伸长率8%。托幕线间距0.5m,压幕线间距1.0m,网面平整美观,移动磨损非常小,质量保证5年,使用寿命10年以上。
七 、****生态站智能科研展示温室工程微喷系统
温室内采用以色列耐特菲姆微喷系统进行灌溉、降温、加湿、喷淋等,系统设一个首部,装置过滤、测量和自动控及加压装置;每跨温室设置3排喷头、喷头间距2米。 水源进入温室,水压大于3KGF/CM2,水质达到市政自来水洁净程度,采用以色列进口微喷灌设备,流量均匀,抗堵性好,寿命长,倒挂喷头流量为40L/H,工作压力2~2.5BAR。
八、****生态站智能科研展示温室工程燃油热风炉升温系统
温室加温采用自动燃油热风机, 全不锈钢燃烧室,热效率高达90%;不锈钢热交换器,采用耐高温321(1Cr18Ni9Ti)锈钢板、管;双进风口、双出风口设计;意大利雅路原装燃烧器;自动控温快,设定温度后自动启动,点火、加温、送风、停止,使温度保持恒温,节省大量的人力和财力; 采用特殊节能三回程设计;独有整体保温隔热设计,热损耗降至最低;所有指标均达国家I类地区环保标准。
全自动燃油加温机设备参数表
项目 额定发热量 供热面积 设计风温 煤柴油 天然气 液化气 城市煤气 电源 电机功率 外形尺寸(mm) 型号 Kcal/h Kw M2 ℃ Kg/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h V Kw 长 宽 高 FSH-5 5×104 60 300 60 4.9 5.85 2.27 11 380/220 0.6 1400 850 1370
FSH-10 10×104 120 600 60 9.8 11.7 4.54 22 380/220 1.0 1600 900 1400 FSH-15 20×104 230 1200 60 19.6 23.4 9.1 44 380/220 1.2 1700 1000 1500
为保证温室冬季室度保证在18℃以上,温室配置热风机,加温总面积为320平方米,选用10万大卡热风机1台。
九 、****生态站智能科研展示温室工程智能控制系统
计算机智能控制系统包括:成套传感器+气象站+温室控制器+计算机远程监控与数据管理软件。采用Auto-2000 专业科研型温室计算机控制系统,对温室开窗、遮阳、灌溉 、加温等进行自动控制,并对温室内光、温、湿度进行实时记录监控制。
具体配置:温室配置一套Auto-2000 科研型温室控制器, 2套Toky-100 温度传感器、2套Humier-15 湿度传感器、2套奥托精仪光照传感器。 温室自控:温室可根据实验环境需求对室内电动顶开窗、电动外翻窗、电动内遮阳、灌溉、补光、施肥、湿帘分机降温系统、加温系统进行自动控制。 温度传感器:采用日本Hayashi-100温度传感器 特性:一致性好,精度高,密封性好。
某生态站智能科研展示温室工程设计方案讲解



