水利水电工程

门式启闭机安装单元工程质量评定表

单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 2 3 4 5 门腿安装 制动器安装(同表2.14-1) 联轴器安装(同表2.14-2,表2.14-3) 门架和大车行走机构(同表2.14-4) 小车行走机构(同表2.14-5) 合 计 优良项目全部项目的百分数(%) 试运转(同表2.14-6) 评 定 意 见 单元工程量 施工单位 评定日期 年 月 日 主要项目(个) 一般项目(个) 项 目 合格 优良 单元工程质量等级 年 月 日 合格 优良 主要项目全部符合质量标准,一般项目检测的实测点 %符合质量标准,优良项目占全部项目 %。其中主要项目优良率 % 。试运转 测量人 年 月 日 施工 单位 建设 (监理) 单位 年 月 日 水利水电工程

固定卷扬式启闭机安装单元工程质量评定表

单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 2 3 4 单元工程量 施工单位 评定日期 年 月 日 主要项目(个) 一般项目(个) 项 目 合格 启闭机中心、高程和水平 制动器安装(同表2.14-1) 联轴器安装(同表2.14-2,表2.14-3) 无负荷、静负荷试运转 合 计 优良项目全部项目的百分数(%) 单元工程质量等级 优良 合格 优良 评 定 意 见 主要项目全部符合质量标准,一般项目检测的实测点 %符合质量标准,其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的 %。其中主要项目优良率 % 。试运转 测量人 年 月 日 施工 单位 建设 (监理) 单位 年 月 日 年 月 日 水利水电工程

固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表

单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 单元工程量 施工单位 检验日期 年 月 日 结论 1 1.1允许偏差 基础型钢1.2型钢接地 埋设 2 2.1 允许偏差 开关柜本2.2柜体固定 体安2.3与建筑物间距离 装 2.4隔板 3 4 △柜内电气设备安装 接地 5.1本体安装 △5.2手车 5.3机械闭锁装置 5 手车5.4动静触头 式开5.5触头间隙 关柜 5.6辅助开关切换接点 5.7安全隔板 5.8柜内照明 6 二次回路 检验结果 检验记录(mm) 直度:1/m,5/全长 水平度:1/m,5/全长 质量标准(或允许偏差mm) 接地可靠,安装后其顶部宜高出抹面10 垂直度:1.5/m 平度:相邻两柜边1,成列柜面5 柜间间隙:2 牢固,柜间连接紧密 应符合设计要求 完整牢固,门锁灵活,齐全 符合《规范》和GB50150-91的要求,主要电气设备应分别填写单元工程质量评 定表评定质量 固定牢固,接触良好,排列整齐,柜门等 应采用软铜线接地 工作和试验位置的定位应准确可靠 推拉灵活,接地触头接触良好 动作正确可靠 中心线一致,触头接触紧密 接点动作准确,接触可靠 推入工作位置后,应符合产品的技术要求 开放灵活,正确 齐全 所有二次回路接线应符合设计要求,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘电阻大于等于 0.5MΩ 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 质量标准。电器动作情况 测 建设 施工 量 (监理) 单位 人 年 月 日 年 月 日 单位 水利水电工程

起重机电气设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准 合格 优良 清洁,无裂纹和损伤,绝缘良好 应平整,牢固,间距均匀,并在同一水平面或垂直面上 符合规范GB50256-96的规定 与滑接线应接触可靠,滑动灵活,接触面平整、光滑无锈蚀,绝缘件不得有裂纹、破损 滑接器与滑接线的中心线应对正,沿滑接线全长任何位置,中心线不应超出滑接线边缘 单元工程量 施工单位 检验日期 年 月 日 检验记录 结论 1 1.1 绝缘子安装 绝缘子及支架1.2支架安装 安装 2 滑接线安装 3 3.1 接触、滑动 △滑接器安装 3.2允许偏差 4 5 软电缆安装 配线 符合GB50256-96有关要求 符合GB50256-96要求 6 6.1 电气设备和电气设电气回路 备保护装置安6.2保护装置 装 7 8 9 10 接地和接零 △绝缘电阻测量 交流耐压试验 起重机试运转和静负荷试运行 检验结果 设备齐全,固定牢固,排列整齐,油漆完好。△接线正确,动作正常。低压电器的安装应 符合GB50256-96有关规定 安装应符合GB50256-96要求。联锁装置动作灵敏可靠。声光信号装置显示正确,清晰、 可靠 部位正确,接地线规格应符合要求。排列整 齐,固定牢固 电气设备装置馈电线路绝缘电阻>0.5MΩ,二次回路绝缘电阻>1MΩ 试验电压标准为1000V,1min应无异常 试运行中经处理,仍有个别小缺陷,但不影响正常运行,静负荷试运行符合GB50256-96要求 均符合GB50256-96有关要求 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 主要检查项目符合质量标准,一般检查项目 质量标准。试验结果 测 量 人 年 月 日 施工 单位 建设 (监理) 年 月 日 单位 注:适用范围:额定电压≤500V者 水利水电工程

控制保护装置安装单元工程质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 单元工程量 施工单位 检验日期 年 月 日 结论 质量标准(或允许偏差mm) 检验记录 1.1允许偏差 1 基础型钢埋设 1.2接地 不直度:1/m,5/全长 水平度:1/m,5/全长 可靠,型钢顶部应高出抹平面10 2.1允许偏差 垂直度:1.5/m 水平度:相临两柜顶部2,成列盘柜顶部5 不平度:相临两柜柜边1,成列盘柜面5 盘柜间缝隙:2 与基础型钢采用螺栓连接,应紧固 2 2.2 连接 盘柜安装检查 2.3盘面 2.4柜门 2.5接地 3.1外观 3.2继电器保护装置 3.3电气测量仪表 3.4信号装置 3 盘上电3.5操作切换开关 器安装 3.6端子板(排) 应清洁,漆层完好,标志应齐全、正确、 清晰 开关应灵活,周围缝隙<1.5,门锁应齐全,动作灵活,无卡阻 盘柜接地牢固,可靠,可动门应用软导线 接地,连接可靠 所有电器应完好,附件齐全,位置正确, 固定牢固 应经校验,动作灵敏,准确可靠,整定值 正确 应经校验,指示正确 完好,工作可靠,显示准确 动作灵活,接触可靠 固定牢固,绝缘良好,标志齐全,清楚 3.7小母线 平直,固定牢固,接触良好。与带电体电气间隙≥12。绝缘电阻≥10MΩ。交流耐压试验1000V,1min应无异常。涂漆漆 色符合《规范》要求。标志牌齐全,标示清楚,正确 回路接线应用铜芯线。电压回路线芯截面积≥1.5mm2,电流回路线芯截面积≥ 2.5mm2 4 △ 4.1连接件 二次回路 △4.2间隙(或带电体与带电体间或带电体与接地间电气间隙≥4,漏电距离≥6 接地间)