煤矿井下低压检漏保护装置的
安装、运行、维护与检修细则
第一章 总 则
为了保证矿井和人身安全,根据《煤矿安全规程》(1992
年版)
第434条的规定,特制定本细则。
第1条本细则仅适用于井下中性点不直接接地的1 l40 V及以下动力、照明、信号电网中的各类检漏保护装置,包括各类设备中具有漏电闭锁、漏电跳闸及选择性漏电保护功能的保护单元(以下简称检漏保护装置)。
第2条凡从事井下电气设备安装、运行、维护与检修的人员均应熟悉本细则。
第3条对井下使用的检漏保护装置,各矿(井)必须设专人进行维护、检修和整定,并根据本细则的要求制定相应的管理制度,使检漏保护装置正常运行。
第4条检漏保护装置的防爆性能必须符合国标GB 3836((爆炸性环境用防爆电气设备》的要求。检漏保护装置的电气性能必须经煤炭系统归口检验单位检验合格。
第5条井下各变电所的低压馈电线上,应装设带漏电闭锁的检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置。如无此种装置,必须装设自动切断漏电馈电线的检漏保护装置。
煤(岩)电钻、照明信号馈电线上,必须装设有自动切断漏电馈电线的检漏保护装置。
页脚.
. .
低压电磁起动器应具备漏电闭锁功能。
第6条运行中的检漏保护装置性能必须可靠,严禁任意拆除或停用。
第7条选择性检漏保护装置必须配套使用(即总开关和所有分支开关必须都装设),带延时的总检漏保护装置不准单独使用。
第二章 下井前的检验
第8条检漏保护装置在地面要进行仔细检查、试验,符合要求后才可下井使用。检查试验容:
1.按国标GB3836(1爆炸性环境用防爆电气设备》检查隔爆外壳是否符合规定。
2.按厂家说明书上所示线路核对检漏保护装置部接线是否正确,连线是否良好,元件、导线等有无破损。
3.检漏保护装置的绝缘电阻值应符合:1 l40 V的用1 000 V摇表摇测不低于10 MΩ;660 V的用1 000 V摇表摇测不低于10 MΩ;380 V的用500 V摇表摇测不低于5 MΩ;127V的用250 V摇表摇测不低于2MΩ;42 V的用250V摇表摇测不低于0.5MΩ。 4.介电性能试验必须能承受交流工频耐压试验,历时1 min而无击穿闪络现象。
对于主电路以及规定接至主电路的控制电路和辅助电路,其工频耐压试验应符合表1的规定。
页脚.
. .
对于规定不接至主电路的控制电路和辅助电路,其工频耐压试验应符合表2的规定。
5.测量各直流电源的电压值及执行继电器的动作电流值,其值应
符合厂家规定。
6.检漏保护装置在下并前应先在地面按《井下低压检漏保护装置电气性能要求》、《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置中检漏环节电气性能要求》进行漏电动作电阻值、漏电动作时间、补偿效果的测定;带旁路的漏电保护应进行旁路动作电阻值、动作时间的测定。具有漏电闭锁功能的应测量闭锁电阻值,测量结果应符合上述要求。具有选择性漏电保护功能的各类检漏装簧,在地面还要进行不少于两条馈电开关的支路做配套试验,各支路都应轮流进行三次漏电试验,以检查漏电选择性的可靠性。
第三章 安 装
第
9条检漏保护装置在井下装卸、搬运过程中,应免受剧烈的震
动。
第10条检漏继电器、选择性的检漏保护装置应接在馈电开关的负荷侧。带漏电闭锁的检漏继电器、选择性的检漏保护装置,其电源部分接在馈电开关的电源侧,但应有安全措施。
页脚.
. .
如用两台馈电开关作总开关时,可合用·台检漏保护装置(见图1)。两台馈电开关的跳闸线圈应并联,并注意: 1.馈电开关的跳闸线圈必须连接在同一相电源上。
2.两台馈电开关的跳闸线圈联络线间应串接一个隔爆型停止按钮(或开关)。当第一台运行,第二台停运时,应按下按钮(或断开开关)并锁住不让其返回,避免该停运开关负荷侧仍带电。否则不允许停运一台开关,另一台仍运行。
3.检漏保护装置的电源只需与第一台开关连接;如须停止第一台
开关,第二台开关继续运行时,应将检漏保护装置的电源改接到第二台开关上。
第
11条对检漏保护装置的接地装置的几点规定:
1.主接地线(即其外壳的保护接地线)要可靠地与采区变电所的辅助接地母线或局部接地极相连;煤电钻、照明综合保护装置只设辅助接地极能够满足要求的可不另设主接地极。
2.供检漏保护装置作检验用的辅助接地线,应用芯线总断面不小于10 mm2的橡套电缆。检漏保护装置的辅助接地极应单独设置,规格要求与局部接地极相同,并距局部接地极的直线距离不小于5 m,
页脚.
. .
煤(岩)电钻、照明信号综合保护装置的辅助接地极,可采用直径不小于22 mm、长不小500 mm的钢管进行埋设。
3.当同一地点装有两台或两台以上检漏保护装置时,可以共用一个辅助接地极及一根辅助接地导线。如共用同一辅助接地极的几台检漏保护装置为JY82型、JL82型检漏保护装置,则应断开其部试验按钮常闭触点至局部接地极的连线。
第12条在由地面变电所直接向采区低压供电的特殊情况下,地面变电所必须没检漏保护装置。
第13条为确保检漏保护装置动作可靠,安装时应将它水平放置于特设的架上,或吊架于硐室墙壁上。放置的高度以便于检查为准,并避免水淋或受潮。
第14条安装前,对配合检漏保护装置使用的开关的跳闸机构,应进行如下检查:
1.跳闸线圈的绝缘电阻应符合:1 l40 V的用l 000 V摇表摇测不低于10 MΩ;660 V的用l 000 V摇表摇测不低于10 MΩ;380 V的用500 V摇表摇测不低于5 MΩ,;127 V的用250 V摇表摇测不低于2 MΩ;42 V的用250 V摇表摇测不低于0.5 MΩ。 2.跳闸机构灵活可靠。
3.开关的操作机构应无过位或卡阻现象。
第l5条检漏保护装置安装完毕后,应做跳闸试验,如不跳闸,则应立即切断电源做全面检查,合格后方可投入使用。具有对电网对地电容电流进行补偿的各类检漏保护装置,在供电系统安装完毕后,
页脚.