可编辑修改
综合布线设计书案例 学生宿舍 5 号楼 A 、 B 座综合布线工程 设 计 书 2A 项目经理部(第四项目经理部) 项目经理 : 朱顺亮 工地主任 : 吴春辉 安全员 : 叶自敏 布线工程师 : 罗灼虔 叶炳红 许伟凡 苏印 刘自建 胡东伟 陈晓旭 何建峰 , 黄锐 , 陈海 . 2004 年 12 月 一 设计概述 1、工程概况
希望能帮到你
可编辑修改
① 工程名称: 番禺职业技术学院学生宿舍 5 号楼 B 座综合布线工程 ② 地理位置: 番禺职业技术学院学生宿舍区 ③ 建筑物数量: 1 栋
学生宿舍 5 号楼 B 栋综合布线工程是数字化校园基础建设的重要组成部分, 01 级师兄师姐已完成“学生宿舍 5 号楼 C 座综合布线工程”, B 座综合布线工程将由教师指导我们 02 网络专业的同学设计和施工。
2、布线系统设计、施工、验收遵循的规范和标准 ① ISO/IEC IS 11801( 国际布线标准,第二版 ) ② ANSI/EIA/TIA 568 B 《商务建筑物建筑布线标准》
③ GB/T 50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 ④ GB/T 50312-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 ⑤ 《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93 ) 3、系统建设的范围
学生宿舍 5 号楼 B 座校园网综合布线系统为数据传输提供实用的、灵活的、可扩展的、可靠的模块化介质通路,由于大楼规模不大,在选择好设备间位置后,从设备间到各信息点的距离都在非屏蔽双绞线的 90M 有效传输距离内,为方便管理,综合布线系统采用不设楼层配线间,直接从设备间到信息点的布线方式,水平布线子系统和垂直布线子系统合为一条链路,楼层配线间与设备间合为一体。与学生社区网络中心相连的光缆已拉至 B 座,整体设计与施工包括: 工作区子系统;
1、水平 / 垂直子系统; 2、设备间 / 管理子系统 二、信息点分布
按所住学生人数,每人分配一个信息点, B 座 648 点(其中学生 642 点,宿管和服务部 6 个点),
B 座信息点分布统计
楼层 1F 2F 3F 4F 5F 6F 合 希望能帮到你
可编辑修改
01 房 02 房 03 房 04 房 05 房 06 房 07 房 08 房 09 房 10 房 11 房 12 房 13 房 14 房 15 房 16 房 17 房 18 房 19 房 宿管 小计 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 计 6 6 6 6 6 1 103 6 6 6 6 6 5 106 6 6 6 6 6 114 108 114 102 648 三 综合布线系统设计 1、设备间
设备间子系统是在每栋建筑内的适当位置专设的安装设备和建筑物间光纤接入的房间,它还是网路管理和值班人员的工作场所。管理子系统设置在楼层配线间内,它由交叉连接设备、互连和I/O设备等组成。为了便于管理,且从设备间到楼内各信息点的距离不超过 90M ,故设备间和管理间合并,不单设楼层管理间。
设备间在温度、湿度,尘埃,照明,电磁场干扰,内部装修,噪声,火灾报警及灭火设施等环境条件,接地性能必须符合 GB/T 50312-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 B 座设备间设置在 B414 房间,与 C 座设备间共用。 2 、水平子系统
( 1 )管线设计。相应的管线走向及铺设方式根据现场情况决定室外均采用镀锌线槽铺设。垂直方向用垂井敷设,水平方向用立柱吊装方式 .