施耐德变频器ATV71 参数设置

Writer:lxz 1072251957 Company:tzjszx

本设置基于出厂设置。如不是请进入1.12出厂设置里进行恢复。 本设置需要使用施耐德图形显示终端。

准备工作,记录变频器所驱动电机的数量、额定电压、定子电流、额定功率、额定转速。 步骤:

A. 主菜单界面,选择2 访问等级,选择专家权限。 B. 进入1 变频器菜单里的1.1简单启动,输入参数:

电机额定功率 大车 90 主小车单电机 22 主小车双电机 44 副小车 11 电机额定电压 380

电机额定电流 大车 169.6 主小车单电机 45.8 主小车双电机 91.6 副小车 24.9 电机额定速度 大车 935 主小车 974 副小车 945

C. 在1.1简单启动里选择自整定——》请求自整定,等待,直到画面上显示自整定已完成。 D. 在1.1简单启动里设置:

加速时间 大车 10s 主小车 6s 副小车 6s 可以根据需要进行更改

减速时间 大车 10s 主小车 6s 副小车 6s 可以根据需要进行更改

低速频率 7.5Hz 此为一档速度,可以根据需要进行更改 E. 进入1.5 输入/输出设置,

R1设置,继电器R1分配,选择变频器运行 R2设置,继电器R2分配,选择变频器故障 F. 进入1.7 应用功能,分别设置以下内容:

斜坡,减速时间自适应,选择“无”;

预设速度,(1)2个预设速度,选择“LI5”; (2)4个预设速度,选择“LI6”;

(3)预设速度2,设为“20Hz”,此为二档速度,可根据需要更改; (4)预设速度3,设为“30Hz”,此为三档速度,可根据需要更改; (5)预设速度4,设为“40Hz”,此为四档速度,可根据需要更改,不得超

过50Hz。

多电机设置 (仅用于主小车)多电机选择,设为“Yes” 2套设置 设为“DI4” G. 进入1.8 故障管理,选择 故障复位,

将 故障复位 设置为 DI3

将 产品复位分配 同样设置为DI3

H.主小车由于存在单双电机切换,将以上参数按照主小车单电机设置完成后,合上主小车输出切换开关(使DI4有高电平输入),再从步骤B开始按照主小车双电机设置,直到步骤G。

I.参数可以通过主菜单的“打开/另存为”中的“另存为”保存到图形显示终端(操作面板)中,存好的参数可以通过此选项中的“打开”来从终端复制到变频器中。

施耐德变频器参数设置-

工作令:02011020-1施耐德变频器ATV71参数设置Writer:lxz1072251957Company:tzjszx本设置基于出厂设置。如不是请进入1.12出厂设置里进行恢复。本设置需要使用施耐德图形显示终端。准备工作,记录变频器所驱动电机的数量、额定电压、定子电流、额定功率、额定转