好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农村饮用水提标工程-施工管理报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

前路乡饮用水达标提标工程完工验收 施工管理报告

2 3 4 5 6 2024-9-8 2024-9-28 2024-10-21 2024-12-19 2024-4-14 管理房二层砌体 管理房屋顶砌体 导流墙砌筑 净水设施厂房砖砌墙 化验室砌体 M5混合 M5混合 M5混合 M5混合 M5混合 序号 1 2 3 4 制作日期 2024/10/5 2024/10/18 2024/10/20 2024/10/26 部 位 管理房一层内墙抹灰 管理房二、三层内墙抹灰 管理房外墙抹灰 墙体防水抹灰 设计等级 龄期(天) 1:1:4 1:1:4 1:2.5 1:2 28 28 28 28 抗压强 度Mpa 33.2 35.8 34.9 36.6 达到设计强度% - - - - 报告单编号 M041H281900216 M041H281900258 M041H281900258 M041H281900258 28 28 28 28 28 17.5 24.9 28.3 17.9 33.1 350 498 566 358 662 M041H281900169 M041H281900215 M041H281900258 M041H282000001 M041H282000067 3、实体抽测情况

输配水压力管道注水法试验:在各参建单位及使用部门相关负责人现场见证下进行,根据《《村镇供水工程施工质量验收规范》(SL688-2013)试验依据,工作压力1.0Mpa,试验压力1.5Mpa,恒压时间T(min)为120,降压值(Mpa)0.03,实际渗水量均满足设计及规范要求,严密性试验无渗漏,强度性试验无破损,有输配水压力管道注水法试验记录共46份。

4、工程质量控制资料

重要隐蔽(关键部位)单元工程质量验收记录:引水系统工程:1份;新建水厂工程共17份;净化设施厂房工程共6份;清水池工程共3份;输水主管道工程共78份;供水管网工程共8份;由建设、设计、监理、施工等各单位评定合格后进入下一道工序施工。

隐蔽单元工程质量等级签证表:新建水厂工程共3份;净水设施厂房工程共2份;清水池工程1份;输水主管道工程共138份;供水管网工程共12份,由建设、监理、施工等各单位评定合格后进入下一道工序施工。

联合测量通知单、施工放样报验单、施工测量成果报验单、测量成果记录各16份,测量结果均符合要求。

非开挖水平导向轨迹数据记录:1份,由建设、监理、施工等各单位评定合格后进入下一道工序施工。

混凝土开仓令:共67份,每次混凝土浇捣前均进行记录,并真实反映混凝土浇捣过程中的具体情况。 三、工程质量评定情况

前路乡饮用水达标提标工程验收共划分为1个单位工程,7个分部工程,单元工程有526个,合格率为100%,中间产品全部合格,未发生任何质量事故及缺陷,本单位工程自评为合格工程。

18 浙江丽水天豪园林有限公司

前路乡饮用水达标提标工程完工验收 施工管理报告

分部工程质量评定汇总表

分部 工程 单元 个数 1 2 1 1 1 6 6 2 1 3 3 1 1 3 3 3 6 2 2 1 2 1 1 41 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 合格 自评 1 2 1 1 1 6 6 2 1 3 3 1 1 3 3 3 6 2 2 1 2 1 1 41 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 核定 1 2 1 1 1 6 6 2 1 3 3 1 1 3 3 3 6 2 2 1 2 1 1 41 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 其中优良 自评 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 核定 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 优良率% 自评 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 核定 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 质量等级 自评 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 核定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 单元工程 沟槽开挖 ▲C20砼 引水系统工程 塑料管安装 管道敷设 活动式拦污栅 小计 ▲浆砌块石挡墙 C20砼压顶 ▲C25砼路面 土方开挖 基坑回填 C15砼垫层 C25砼 C30砼 ▲新建水厂工程 砖砌体 铝合金门窗 水性涂料涂饰 砖面层 饰面砖粘贴 配电箱安装 电缆与管线安装 接地装置 接闪器和避雷引下线 小计 石方开挖 基坑回填 C15砼 C25砼 砖砌体 净化设施厂房工程 铝合金门窗 水性涂料涂饰 砖面层 配电箱安装 电缆与管线安装 小计 19 浙江丽水天豪园林有限公司

前路乡饮用水达标提标工程完工验收 施工管理报告

石方开挖 基坑回填 C15砼 清水池工程 C25砼 砖砌体 砂浆抹面 小计 沟槽开挖 石方开挖 沟槽回填 管道基础 输水主管道工程 塑料管安装 管道敷设 C20砼 C25砼 阀门井 小计 沟槽开挖 沟槽回填 塑料管安装 供水管网工程 管道敷设 C25砼 水表安装 小计 机电设备及安装工程 离心泵 小计 1 1 1 2 1 1 7 69 10 69 52 69 69 22 22 21 403 8 8 8 8 5 16 53 1 1 1 1 1 2 1 1 7 69 10 69 52 69 69 22 22 21 403 8 8 8 8 5 16 53 1 1 1 1 1 2 1 1 7 69 10 69 52 69 69 22 22 21 403 8 8 8 8 5 16 53 1 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 第六章 文明施工与安全生产

一、安全生产

本工程贯彻以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实现预定的安全生产和文明施工目标,项目部成立安全施工领导小组,把创建文明安全工地纳入管理轨道,小组成员由公司生产科、质安科及项目部各级管理人员组成,并将精神文明建设、综合治理、爱民便民等内容也纳入规定。 二、主要安全施工技术措施

1、施工设施防护

1) 现场机械设备的严格执行有关验收标准。 2) 现场机械设备的使用操作符合有关操作规程。 3) 机械设备操作人员持上岗证。

20 浙江丽水天豪园林有限公司

前路乡饮用水达标提标工程完工验收 施工管理报告 4) 经常注意现场机械设备检查、维修、养护,严禁机械带病作业,超期限作业。 5) 对现场各类机械操作人员施工前,要进行书面安全技术交底。 2、施工用电及施工机械安全措施 1) 安全用电管理措施:

① 电源从建设单位提供的变压器低压端引出,接入施工现场总配电箱中,在现场分设主干线、分路供电、分柜控制,在每个施工段里,均设有为小型施工机械供电的电源箱。

② 开关箱内设一机一闸,每台用电设备有自己的开关箱。

③ 施工现场的配电箱安装要端正、牢固,移动电箱要装在固定的支架上,固定配电箱距地面1.8米,移动配电箱距地1.6米。

④ 配电箱内的各种电器,按规定紧固在安装板上,箱外架空线及箱内线采用绝缘导线,绑扎成束,并固定在板上。

2) 安全生产设施的配置:

① 电器设备:各种电器设备,按有关规定做好“一机、一闸、一保护”,各类施工电机有接地接零措施。

② 配电箱按规定要求配置,并做好防雨、防火措施,门锁齐全。

③ 支线架设,用绝缘电线,架设在专用电线杆架空敷设,固定在绝缘子上。 3、防火措施 防火要求

① 现场要建立安全防火领导小组,健全防火检查制度。 ② 电焊等操作人员要严格执行“十不烧”规定。

③ 施工现场配备一定的消防器材,指定专人维护管理。定期更新,保证完整好用。 三、文明工地管理体系

1、场容清洁卫生

1) 创造良好的场容场貌,树立新的企业形象。工地是建筑业的“窗口”,也是企业最具说服力的广告,可以使企业的管理水平和整体形象都得以充分展示。工地实行封闭施工,施工现场只有一个进出口,工地入口设置企业标记、工地项目名称的标牌。工地出入口设置“五牌一图”,在施工区域或危险区域均有醒目的安全警示标志。

2) 配备专门的清洁工人,每天打扫,确保办公区的清洁卫生。 2、现场各部位文明标化的综合治理 1)场容、场貌管理

① 施工现场的场容管理,实施划区域分块包干,责任区域挂牌示意,生活区管理规定挂牌昭示全体。

② 制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。 ③ 现场标化管理严格遵照标准来进行,定期对照考核。 2)材料堆放管理

① 各种设备、材料尽量远离操作区域,并不堆放过高,防止倒塌下落伤人。 ② 材料严格按施工现场平面布置图指定位置进行规范堆放,严禁乱堆、乱放、混放。 ③严格按各项管理规定和制度执行,堆放整齐,并挂牌管理,管理人员要认真做好收、发、存流水明细帐。

21

浙江丽水天豪园林有限公司

前路乡饮用水达标提标工程完工验收 施工管理报告

第七章 合同管理

一、与业主合同履行情况

浙江丽水天豪园林有限公司与缙云县前路乡人民政府签订了本工程的施工承包合同,明确了工程造价及合同承包内容。本工程开工以来我公司严格按照合同及相关附件及会议纪要的要求履行和实施各种工程施工合同。 二、公司内部相关合同履行情况

与施工队之间:无拖欠农民工工资现象,无不良上访记录。

与丽水市恒力土建试验有限责任公司、浙江三和检测有限公司签订了质量检测委托协议,各项检测报告提供及时,均反映为合格产品,对工程施工起到了很好的指导作用。 三、变更及结算

本工程合同总投资为1106.9898万元,实际完成工程量约为1245.6578万元,工程量变更的主要原因:

1)、引水系统工程

1、按原设计洪坑岭水库引水口采用坝体钻孔灌浆敷设管道方案,水库水放空后发现现场无施工作业面,设备无法进场施工,根据设计联系单,采取对原坝体进行机械凿除,引水管道安装完毕后对坝体重新浇筑C20砼混凝土封孔,库区内DN315PE引水管道新增38米及配件(注塑头、钢塑法兰片、管帽),为防止引水管口左右飘浮,并对库区内引水管头下方增设C20钢筋砼墩(1.0*1.0*1.2m)作为牵制。

2)、新建水厂工程

1、原设计水厂位置大集村后山处,因涉及农保田原因,对水厂位置进行调整,根据设计联系单(总平面布置图),将新建水厂移位至三口塘位置,且新建水厂占地面积扩大,水厂总平面位置发生较大的变化,应业主要求,设计单位对图纸进行了深化设计,建筑物平面位置布局重新调整:原设计新建水厂占地面积约2621平方米,深化设计后新建水厂占地面积约2740平方米。

2、原设计管理房基础采用浆砌块石挡墙,由于开挖深度较深,采用浆砌块石基础断面较大,成本较高,施工时间长,为降低成本,减少工期,根据设计联系单要求,新建管理房M10浆砌块石挡墙基础变更为C25素砼基础+C25钢筋混凝土条形基础。

3、原设计水厂管理房多处结构部位采用HPB300φ6mm钢筋,由于我国大多数钢铁生产钢筋型号为HPB300φ6.5mm钢筋,根据设计联系单要求,将HPB300φ6mm钢筋带换为HPB300φ8mm钢筋。

4、新建水厂进场道路由于征地问题未能顺利解决,工程施工迫在眉睫,应业主要求,对进场道路位置按现有征地范围进行平移调整(长度18m、平均宽度16m、平均深度3.8m)。在进场道路完成土路基施工后,由于进场道路坡度较陡,考虑到冬季路面湿滑存在较大安全隐患,经业主多次与农户交涉最终完成设计进场道路范围内的征地工作,并要求对原进场道路浆砌挡墙及土方填筑部分进行清理按设计图纸施工,主要增加工程量有:一般土方开挖131.83m3、M10浆砌块石挡墙237 m3、Φ50PVC排水管118.7m、C20砼压顶2.5m3、土方填筑:1094.4m3。