5、建筑物装饰装修工程:卫生间地面的标高均应低于相邻房间、走道地面20mm,地面铺贴地砖时应向地漏处找泛水。地面防水卷材较完成面卷起300mm,混凝土垫层施工完成后做地面24小时蓄水试验,经检查无渗漏、积水方为合格。门窗采用塑钢窗,材料品种。规格、尺寸等符合设计要求,现场所有用材料与技术材料备案相符。窗玻璃采用中空玻璃,监理人员现场进行取样并送检,检验结果合格,对附框膨胀锚栓锚固,门窗与墙体固定点布置牢固进行检查,均符合设计及规范规定要求,玻璃品种、规格、尺寸、密封性均符合设计及规范要求。内、外檐所刷涂料,使用材料品种、颜色与设计要求相符,表面平整洁净,色泽一致,符合设计及规范要求。 6、屋面工程:屋面防水采用SBS卷材防水,材料进行现场取样,复试结果合格。经24小时淋水试验检查,无渗漏现象,符合规范要求。 7、给排水工程:室内给水系统及室内排水系统所使用的材料规格、型号及三证齐全有效,对于室内给水工程使用的材料卫生检疫检测结果为合格,室内给排水配件安装连接系统牢固、表面洁净,表格符合设计要求,地漏位置准确,安装方式符合规范要求,经检查验收评定为合格。 8、建筑电气:本工程所有使用的材料三证齐全,施工人员资质符合要求,电线电缆由我监理专业人员见证取样并送检,材料复试结果均合格。各套管敷设连接紧密、牢固、接地线路截面选用正确。配电箱安装位置正确,部件齐全,箱盖开关灵活,箱体内外整洁,箱内线路清晰且连接紧密,回路编号齐全。开关、插座、灯具安装位置正确紧贴墙面,符合设计要求,检验评定合格。 四、安全及功能检测情况: ①桩基础、主体结构实体检测为合格。 ②主体完成后,经第三方检测,沉降偏差在设计允许范围内。 ③楼板厚度经抽查达到设计和施工质量验收规范要求。 ④屋面及卫生间防水闭水试验无渗漏、排水畅通,符合规范要求。 ⑤给排水管道试水试验无渗漏、堵塞、爆裂现象。 ⑥绝缘、接地电阻经测试达到安全数值,符合规范要求。 ⑦外窗淋水试验和气密性检测合格。 五、工程质量的评估 本工程在建设单位的合理安排下,在设计勘察单位的支持下,在天津市西青区建设工程质量监督站指导下,施工单位严格按照法律法规和规范要求开展施工工作,监理单位严格按照国家监理规范和天津市监理规程开展监理工作,检验批、分项分部工程经现场验收合格,安全和使用功能检查验收和实体检测均合格。 总上所述,施工单位已经按照法律法规、施工合同和设计文件要求完成了承包范围内全部施工内容,施工质量达到了合格标准,我监理部同意该工程进行竣工验收。 总监理工程师签字: 年 月 日
附表3天津市工程质量验收监理评估报告 - 图文