好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

专业实验(3)-电力拖动部分实验指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实验三 基于PLC模拟量控制变频开环调速实验

一、实验目的

1、了解变频器的工作原理。 2、熟悉简单PLC梯形图的编程。

3、了解PLC模拟量在变频器中的运用。

4、掌握变频器PLC模拟量控制变频器控制电机运行速度的接线方法。

二、实验内容

1、变频器外部端子配PLC控制电机模拟量开环控制的主回路参考原理图如图4.1所示。 2、变频器外部端子配PLC控制电机模拟量开环控制的控制回路参考原理图如图4.2所示。

图4.1动力主回路原理图

UAC220VNLN???MM440UVW??

变频器95634NL1LQ0.0Q0.1VMNL+CPU224XP1MI0.0I0.1I0.2I0.3I0.4+24VSB_1启动控制SB_2停止控制SB_3加速按钮SB_4减速按钮K1正反转切换

图4.2 控制回路原理图

3、理解实验的原理及控制要求,列出PLC资源配置表如下:

6

序号 1 2 位号 I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 Q0.0 Q0.1 符号 SB_1 SB_2 SB_3 SB_4 K1 说明 启动按钮 停止按钮 加速控制按钮 减速控制按钮 正反转切换的控制开关 电机启动的信号输出 正反转切换的信号输出 输入点 3 4 4 1 2 输出点 4、在计算机上安装好STEP7-Micro/WIN32编程软件,编制梯形图程序,并下载到PLC。 5、变频器的数字输入点:3脚表示AIN1+,4脚表示AIN1-,5脚表示DIN1,6脚表示DIAN2, 9脚表示+24V。

三、实验器材

三相异步电动机1台,扭子开关1个,按钮开关4个,西门子S7-200系列可编程序控制器CPU224XP一台,PPI电缆一根,安装有STEP7-Micro/WIN32编程软件的PC机一台(自备或选配),变频器一个MM440连接导线及相关工具若干。

四、工作原理

利用按钮开关作为PLC输入控制信号,把变频器9号接线引脚输出24V电压作为PLC输出的公共端,分别将变频器的5号、6号与PLC的输出端相连。当按下启动控制开关SB1时,PLC程序控制Q0.1输出使变频器的5脚和9脚导通,从而使电机启动。同时,当按下加速的控制开关时,PLC程序控制Q0.1输出使变频器的5脚和9脚接通的同时调用程序控制电机的运行速度。转切换开关时,电机Q0.2输出,使得5脚和9脚断开的同时6脚与9脚接通,电机反转运行。PLC电压模拟量输出接入变频器的模拟量输入的AIN1+,AIN1-,给电机提供转速。通过程序设置给定加减速。

五、注意事项

1、接线时合理安排布线,保持走线美观,接线要求牢靠,整齐、清楚、安全可靠。 2、操作时要胆大、心细、谨慎,不许用手触及各电器元件的导电部分及电动机的转动部分,以免触电及意外损伤。

3、即使变频器处于不工作状态,以下端子仍然可能带有危险电压:电源端子 L,N;连接电动机的端子 U,V,W。一定不能将变频器的电源输入端L,N接入三相电源中,这样会损坏变频器。

4、在电源开关断开以后,必须等待5分钟,使变频器放电完毕,才允许开始安装作业.

六、实验步骤

参考图4.1,4.2所示线路进行接线,接主回路,将电源控制屏的U、N和变频器输入L、N一一对应连接,变频器输出U、V、W与电机U、V、W一一对应连接。再连接控制回路,分别将4个钮子开关与PLC的输入端相连,将PLC的输出端与变频器的5((DIN1)、6(DIN2)、9号(+24V)端子相连。PLC的模拟量输出M,V电压输出与变频器的模拟量输入AIN1-,和AIN1+相连。实验中为了方便接线,可以用扭子开关代替按钮开关来操作。

接好线路后,经指导教师检查后,方可进行通电操作。

(1)合上小型断路器,按下电源控制屏上的启动按钮,启动变频器电源。

(2) 参数复位,变频器停车状态下,设P0010=30,P0970=1,再按下变频器操作面板

7

上 键,变频器开始复位(显示busy),复位过程大约为3min。

(3)按下SB1启动的控制开关,变频器启动开始工作,电机开始没有转速,

(4)按下SB3加速的控制开关,电机开始加速运转。(可以通过面板看电机输出频率的大小变化)。

(5)按下SB4减速的按钮开关,电机将开始减速运行的大小。 (6)将正反转切换的控制开关K1置ON,电机将反向启动运行。

(7)实验完毕,按下停止按钮SB2,停止电动机,切断电源,等待5分钟,使变频器放电完毕,拆除线路。

七、思考题

比较变频器直接给定的模拟量输入和PLC给定的模拟量输入之间的区别?

答:应变频器最终运行的效果没什么区别。但是变频器直接给定只能在变频器上操作;但PLC给定,可以远程,也比较灵活,可以用于多种控制场合。

八、实验数据记录及现象分析

频率 12.14 14.21 17.80 20.58 25.20 电机加速 转速 349 435 538 645 810

频率 23.95 22.30 20.02 17.40 14.55 电机减速 转速 765 705 625 530 455

8

专业实验(3)-电力拖动部分实验指导书

实验三基于PLC模拟量控制变频开环调速实验一、实验目的1、了解变频器的工作原理。2、熟悉简单PLC梯形图的编程。3、了解PLC模拟量在变频器中的运用。4、掌握变频器PLC模拟量控制变频器控制电机运行速度的接线方法。二、实验内容1、变频器外部端子配PLC控制电机模拟量开
推荐度: