用电信息采集系统维护使用文档
模板中字段的详细说明如下: ? 单位编码(必填项):
供电局的编码。
? 终端资产编码(必填项):
终端条形码下的编号。 ? 终端区位码(必填项):
不同厂家的集中器可能对应不同的区位码,应按照实际的现在终端调试情况进行正确的填写,做到保持集中器设置,模板填写一致。
特别说明:终端的区位码定义为16进制,在模板中录入时需要转化为10进制,如终端上的区位码定义是16进制的数5149,需要转成10进制的数20809输入模板。 ? 终端地址(必填项):
终端设置的地址,地址中有以0打头的要去掉0,比如0154,只需要填写154。 ? 终端类型(必填项):
类型选择“配变终端”或“配变监控终端”。 ? 终端型号:
根据实际情况填写。 ? 生产厂家:
终端生产厂商,根据实际情况填写。 ? 出厂编号:
终端出厂编号。 ? 批次:
终端的采购批次。
2.2.1 公变终端建档
2.2.1.1 公变终端档案导入模板填写
公变(公用配变)的档案建立是通过在公变终端档案导入模板中填写终端档案信息,然后通过系统的导入功能建立档案。终端导入支持批量导入功能,即一次可以导入多条公变终端档案。档案导入模板参见下图所示:
模板中字段的详细说明如下:
积成电子股份有限公司 9
用电信息采集系统维护使用文档
? 单位编码(必填项):
供电局的编码。
类型选择“配变终端”或“配变监测终端”。 ? 终端型号:
根据实际情况填写。 ? 生产厂家:
终端生产厂商,根据实际情况填写。 ? 出厂编号:
终端出厂编号。 ? 批次:
终端的采购批次。
2.2.1.2 公变终端档案的导入
同集中器档案的导入过程。 2.2.2 台区导入
2.2.2.1 台区档案导入模板填写
台区用户信息导入模板,一张表中只能建立一个台区中下公变台区用户。
台区表分为三部分,分别是台区信息、台区用户(总表)信息,台区用户模板如下图
积成电子股份有限公司 10
用电信息采集系统维护使用文档
模板中字段的详细说明如下: 1. 台区信息
? 台区编码(必填项): 对应营销系统中的台区编码。 ? 台区名称(必填项): 对应营销系统中的台区名称。 ? 台区容量(必填项): 对应营销系统中的台区容量。 ? 台区所属线路编号(必填项):
对应营销系统中的台区对应的线路编号。台区所属线路在计算损耗时至关重要,需要准确填写。
? 变压器出厂编号(必填项): 对应营销系统中的变压器编码。 ? 变压器名称(必填项): 对应营销系统中的变压器名称。 ? 变压器铭牌容量(必填项): 对应营销系统中的变压器铭牌容量。 ? 供电单位编号(必填项): 供电局的编码。
? 对应终端资产编号(必填项):
对应公变终端导入模板中的终端资产编码,代表了台区与公变终端的关联关系。 2. 台区用户信息
特别说明:台区用户信息是指台区总表对应的相关信息。只有在台区有总表并且是通过配变终端进行采集的情况下是需要填写台区总表用户信息的; 如果台区未安装台区总表,则不需要填写台区用户信息;
如果有总表但是通过接入进低压集中器中进行采集的,则需要在低压集抄建档中台区表中填写。 ? 户号(必填项): 对应营销系统中的户号。 ? 户名(必填项):
积成电子股份有限公司 11
用电信息采集系统维护使用文档
对应台区名称。
? 电能表资产编号(必填项): 对应营销系统中的电表资产编号。 ? 电能表通讯地址(必填项): 与电表表号相同。
? 电能表倍率(必填项):
通常情况为1 如有特殊情况请咨询电表厂商。注意:电能表倍率不是CT*PT。 ? 通信方式(必填项):
包含了RS-485通信、载波通信、无线电通信等。 ? 电流互感器资产编号: 对应营销系统的电流互感器编号。 ? 互感器在用电流变比: CT。低压居民用户一般为1.
互感器变比必须以“数值/数值”的方式进行填写,如“400/5”,不能填写为“80”。 ? 电压互感器资产编号: 对应营销系统的电压互感器编号。 ? 互感器在用电压变比: PT
2.2.2.2 台区档案的导入
同集中器中台区档案导入过程。
2.3 专变用户建档
专变负控建档包括建立专变终端、专变客户对象,通过Excel模板方式进行录入和导入,导入的顺序按照专变终端、专变客户的顺序进行导入:
第一步:专变终端表导入,可以在一张表中建立一个专变用户安装的终端信息进行导入。
第二步:专变用户表导入,一张表中只能建立一个专变用户的信息,包括专变现场的电能表信息及其对应的专变终端。 2.3.1 专变终端建档
2.3.1.1 专变终端导入模板填写
专变终端的档案建立是通过在终端档案导入模板中填写终端档案信息,然后通过系统的导入功能建立
积成电子股份有限公司 12
用电信息采集系统维护使用文档
档案。专变终端导入模板如下:
模板中字段的详细说明如下: ?
单位编码(必填项):
供电局的编码。 ?
终端资产编码(必填项):
终端条形码下的编号。 ?
终端区位码(必填项):
不同厂家的集中器可能对应不同的区位码,应按照实际的现在终端调试情况进行正确的填写,做到保持集中器设置,模板填写一致。
特别说明:终端的区位码为16进制,需要转化为10进制,如终端上的区位码是16进制的数5149,需要转成10进制的数20809输入模板。
?
终端地址(必填项):
终端设置的地址,地址中有以0打头的要去掉0,比如0154,只需要填写154。 ?
终端类型(必填项):
类型选择“负荷控制终端”或“负荷监测终端”。 ?
终端型号:
根据实际情况填写。 ?
生产厂家:
终端生产厂商,根据实际情况填写。 ?
出厂编号:
终端出厂编号。 ?
批次:
终端的采购批次。 2.3.1.2 专变终端档案的导入
同集中器档案的导入过程。
2.3.2 专变客户建档
专变用户分为两部分,分别是专变客户信息、电表及对应的专变终端信息,专变客户模板如下图
积成电子股份有限公司 13
电力用户用电信息采集系统终端装用及档案维护