一、给排水系统 1、给水管道安装 1.1 工艺流程:

施工准备→管道定位预留洞→管道安装→水压试验、隐蔽→管道消毒冲洗→管道表面清理→成品保护 1.2 施工准备:

①熟悉图纸,深刻理解设计意图。

②绘制施工用草图,并认真做好施工技术交底。

③学习规范和规定,掌握具体条款,严格控制具体部位尺寸。 ④根据设计特点制定消除质量通病的具体措施。

1.3 管道定位预留洞:根据设计要求,对照交底平面图,确定立、支管的准确坐标、标

高、搞好预留管洞工作。 1.4 管道安装:

①工程中使用的管材、管件、阀门等材料进场后,首先检查是否有产品合格证和卫生检验部门出具的检验报告或认证文件,管材表面应有商标、规格、使用温度范围、生产日期、工作压力等标志,队不符合以上要求的材料应及时清退,决不能使用到工程中去。 ②地下管道铺设,应在回填土层夯实以后新开挖进行,严禁在回填土之前或者在未经夯实的图层铺设。

③管道在暗装时,必须经过试压无渗漏后,用M10水泥砂浆分遍嵌槽保护,保护层厚度≮10mm。

④立管安装前,根据预留洞,从顶层依次放长线坠向下层吊线,直至一层管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置,找出立管的中心线,根据垂直线裁上立管卡,然后进行立管安装,立管根部应做好支架(支墩)立支管各种管卡,均按要求埋设平整、牢固。

⑤各种阀门管件水咀安装前应做检测试验,不合格的产品不得使用。 ⑥水表安装:支管阀门与水表之间应有水表直径8-10倍的短直管段。 1.5 水压试验:

①埋地的管道隐蔽前必须做水压试验,试验压力为,15分钟内压力降≯方可进行隐蔽,并做好隐蔽手续。

②给水系统安装完毕后,要进行系统水压试验,符合设计要求试验压力后外观检查所有接头均不得有渗漏为合格。 1.6 管道冲洗:

用清水冲洗,当冲洗水清洁时为冲洗合格。饮用水管道在使用前用每升水中含20-30毫克的游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管道中留置24小时以上,清毒完后,再用饮用水冲洗,经有关部门取样检验水质无污染后方可使用。 1.7 竣工清理:

竣工及交付使用前,表面存有污染的管道应及时进行清理,保持管道表面洁净光亮。 2、排水管道安装 工艺流程:

施工准备→管道、卫生器具定位预留洞→排水管道安装→卫生器具安装→通水试验→通球试验→管道表面清理→成品保护。 施工准备:

①熟悉图纸,深刻理解设计意图。

②绘制施工平面布置图,并有针对性的做好技术交底。 ③学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求。 ④根据设计特点,制定消除质量通病的具体措施。 管道、卫生器具坐标定位、预留洞:

根据设计及变更要求,对照交底平面图及所采用的为器具设备、确定出立、支管及卫生器具的具体坐标、标高,认真搞好预留工作。 铸铁及UPVC排水管安装:

①管材进场后,首先检查是否出厂合格证和材料准用证,对两证齐全的管材,也要进行表面检查,对表面粗糙的铸铁管不准使用。塑料排水管管材与管件色差明显的应及时更换,达到色泽一致。

②埋地管道敷设前,管沟必须进行夯实处理,并按要求做好管支墩。立管根部采用2个45度弯头组合,管道安装完毕后,必须进行闭水试验,合格后方可进行隐蔽;并做好隐蔽验收手续。