脱 硫 电 气 设 备 运 行 规 程

目 录

总 则-------------------------------------------------------------------2 第一章 脱硫电气设备概述-------------------------------------------------3 第二章 设备技术规范-----------------------------------------------------4 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章

电气系统运行方式及电气操作的原则---------------------------------5 变压器-----------------------------------------------------------8 电动机-----------------------------------------------------------11 UPS系统---------------------------------------------------------18 110V直流系统----------------------------------------------------24 柴油发电机-------------------------------------------------------27 事故处理---------------------------------------------------------31 脱硫设备继电保护定值---------------------------------------------33

- 1 -

脱 硫 电 气 设 备 运 行 规 程

湖南益发电有限责任公司

脱硫电气设备运行规程

总 则

1. 主题内容与适用范围

1.1 本规程规定了电气设备及其系统的启停及倒闸操作、运行维护、事故处理的

方法、步骤和一般原则等内容。

1.2 本规程适应于湖南益阳发电有限责任公司一期工程2X300MW机组配套脱硫

系统配电装置、变压器、电动机及其辅助系统的启停操作、运行监视和事故处理。

2. 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

电力工业技术管理法规

DL/408-91国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T572-95电力变压器运行规程 部颁电动机运行规程

设计院提供的设计资料和设备制造厂家提供的技术资料

湖南益阳发电有限责任公司批准 2007-7-1编写

- 2 -

脱 硫 电 气 设 备 运 行 规 程

第一章 脱硫电气设备概述

1.1 供配电系统

#1、#2机组脱硫6kV电动机及低压变压器均由对应机组的6kV厂用工作段引接。 380/220V系统采用PC(动力中心)、MCC(电动机控制中心)两级供电方式。脱硫动力中心共设2段380/220V脱硫母线,由两台互为备用的低压干式变压器供电,低压变压器容量为1600kVA。380/220V脱硫Ⅰ、Ⅱ段之间设联络开关,正常时联络开关打开,当某一段进线电源故障时跳开该段进线开关,联络开关自动闭合。MCC均采用双回路供电,两路电源互相闭锁。380/220V系统为中性点直接接地系统。 1.2 事故保安电源

#1、2机组脱硫系统共设置一台柴油发电机组作为事故保安电源,柴油发电机组容量为165kW。脱硫保安MCC为两台机组的脱硫保安负荷供电,其工作电源来自380/220V脱硫I、II段,柴油发电机组经主屏与脱硫保安MCC连接。 1.3 110V直流系统

在脱硫系统中单独设置一套由蓄电池组、充电器及配电屏组成的成套直流电源系统,供脱硫装置内电气控制、信号、继电保护、断路器跳、合闸等负荷。直流系统采用单母线分段接线,电压等级采用110V,蓄电池组容量为200Ah。 1.4 不停电电源系统(UPS)

脱硫系统设置一套交流不停电电源(UPS)系统,至少满足烟气旁路挡板门、FGD-DCS、I&C负荷的供电要求。UPS系统包括蓄电池,整流器, 逆变器,静态转换开关,旁路变压器,手动旁路开关和交流配电屏等。 1.5 照明系统

照明由三个独立子系统组成:交流正常照明系统、交流事故照明系统、直流事故照明系统。

交流正常照明系统采用380/220V,3相4线,中性点直接接地系统。各场所的正常照明电源由脱硫装置内就近或相邻的PC或MCC供电,交流事故照明电源取自脱硫保安MCC。当正常照明失去时,交流事故照明自动投入。

- 3 -

脱 硫 电 气 设 备 运 行 规 程

第二章 设备技术规范

2.1 变压器技术规范

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

型号 额定容量kVA 额定频率(HZ) 额定电压(kV): 额定电流(A): 分接范围 调压方式 冷却方式 相数 绝缘水平: 阻抗电压%及偏差 名 称 SCB10-1600/10 1600 50 6.3/0.4 146.63/2309.46 ±2×2.5% 无载 AN/AF 3相 LI75AC35/LI0AC3 6 +10% 2.2 UPS系统技术规范

名 称 型式 三相交流输入电压(V) 直流输入电压(V) 单相交流输出电压(V) 额定容量(kVA)

ALP-40K-1-DC220 工业级电力专用 AC380V,-20%~+35% DC220V AC230V±1% 40kVA 2.3柴油发电机技术规范

内 容 制造厂 型号 型式 连续满负荷额定值(kW) 额定速度(转/分) 润滑油牌号 系统内润滑油油量(L)(冷却系统容量) 油箱容量(t)

沃尔沃 THV165 N/A 165 1500 CD型,15w40或更高档次 34 0.5 - 4 -

脱 硫 电 气 设 备 运 行 规 程

第三章 电气系统运行方式及电气操作的原则

3.1 电气系统运行方式 3.1.1 380V母线运行方式

380V脱硫PC I段正常由#1脱硫变供电, 6KV 2219开关及#1脱硫变低压侧T011开关合上,380V脱硫PC II段正常由#2脱硫变供电, 6KV 2328开关及#2脱硫变低压侧T022开关合上,380V脱硫PC I、II联络开关T012处于联锁热备用状态。 3.1.2 脱硫事故保安MCC运行方式

脱硫事故保安MCC正常由380V脱硫PC I段或PC II段供电,T013、T014(T023、T024)开关合上,互为联锁备用。柴油发电机出口刀闸正常应在合闸位,柴油发电机及出口开关在联锁热备用状态,当380V脱硫段全部失压时,T014、T024开关应自动分闸,柴油发电机应自动联启并合上柴油发电机出口开关,否则,立即确认T014、T024开关在分闸位后手动启动柴油发电机,并合上柴油机出口开关。 3.1.3 交流不停电电源(UPS)运行方式

来自380V脱硫段的UPS系统交流输入电源及来自脱硫保安MCC的交流旁路电源应正常供电。

正常情况下,UPS由交流电源经整流器,逆变器供电;交流电源失电后,由直流电源经逆变器供电。当逆变器故障时,可经静态开关切换至交流电源供电。厂用交流电源中断情况下,不停电电源系统能保证连续供电半小时。 3.1.4 110V直流系统运行方式

合上380V脱硫PC Ⅰ(Ⅱ)段供110V直流母线电源开关K1(K2),380V脱硫PC II(I)段供110V直流母线电源开关K2(K1) 联锁热备用。蓄电池组处于浮充电运行状态。

当110V直流母线的充电柜故障或其交流电源全部失去时,由相应蓄电池组供其直流负荷。

3.2 电气设备的操作原则 3.2.1 电气操作的一般规定

1) 倒闸操作必须遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中关于倒闸操

作的有关规定。

2) 正常情况下的倒闸操作,应避免在交接班时进行,但开停机和事故处理除外。 3) 倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误闭锁装置退出,如需退出,必须经生

- 5 -