好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程施工工艺标准+J60

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷

设时,低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设

时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时,预留

通洞,敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45?倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进

行固定(2m),交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

4.10.5挂电缆标志牌:

标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号,起、止点,规格,型

号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50米处应挂电缆标志牌,直

线段应适当增设标志牌。 5质量控制

5.1支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将

螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过

大造成松动,应及时修复。

5.2支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。 5.3保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

5.4桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的桥架应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,

保护地线和导线留有补偿余量。

5.5桥架接茬处不平齐,桥架盖板有残缺,桥架与管连接处的护口破损遗漏,暗敷桥架未做检修人孔:

应调整加以完善。

5.6敷设电缆时应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,画出排列图表,

按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 5.7在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

5.8竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。

5.9不同电压等级的线路,敷设于同一桥架内,应加隔板分开。 5.10切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采用补救措施,进行补焊加固。 5.11防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应派专人复查。 6质量标准 6.1主控项目:

6.1.1金属电缆桥架及其支、托架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,

且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。非镀锌电缆桥架间连

接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm 2 。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接

接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 6.2一般项目:

6.2.1电缆桥架安装应符合下列规定:

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越

建筑物变形缝处设置补偿装置。垂直敷设的电缆桥架10m内垂直偏差不大于3cm;水平敷设的电缆桥架10m

内水平偏差不大于3cm。电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小

允许弯曲半径见表6-1。

当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。桥架

与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,

有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合

表6-2规定。

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D 2有铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D 3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D 4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D 5多芯控制电缆10D

注:D为电缆外径。 管道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3 易燃易爆气体管道0.5 0.5 有保温层0.5 0.3热力管道 无保温层1.0 0.5 表6-2

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

6.2.2桥架内电缆敷设应符合下列规定:

大于45?倾斜敷设的电缆每隔2m设固定点。电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及

管子管口处等作密封处理。电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处

设固定点,敷设预垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表6-3的规定。 6.2.3电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 7成品保护

7.1安装电缆桥架及桥架内电缆敷设时,应注意保持墙面的清洁。 7.2桥架内电缆敷设应在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

7.3电缆接线完成后,接线盒盖、桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,电缆 不允许裸露在桥架之外,并 防止损坏和污染桥架。

7.4电缆敷设完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受 到污染。

7.5使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。 电缆种类固定点的间距 全塑型1000电力电缆 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000 特别声明:

1:资料来源于互联网,版权归属原作者 2:资料内容属于网络意见,与本账号立场无关 3:如有侵权,请告知,立即删除。